Здравствуй многоуважаемый Алл!!! =) ПОдскажите в каком направлении копать по следующип вопросам:
1) При монтаже кабельной линии (например кабеля 5х35мм2) повороты должны выполняться с неким закруглением. Так вот где и кем эти закругления регламетируются и как быть для кабелей от 6 квадрат до 240 (например). 2) При расключении кабелей (муфтовании) помечают фазы АВС. Красный, желтый, зеленый. Какой букве какой цвет соответствует? Бывает на кабеле (4 жильном) на изоляции имеется маркирова "0" "1" "2" "3". Что здесь соответствует Нулю а что АВС? А если цВетовая: белый, бело-черный, бело-коричневый, бело-синий! Как тут? ЗЫЖ Заранее огромное спасибо! =) -------------------- Лучше плохой день на охоте, чем хороший - на работе!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1) По проводу - радиус поворота не менее 10 диаметров, для гибких (ПВ-3) - не менее 5 диаметров, для многожильных в свинцовой оболочке - не менее 15 наружных диаметров кабеля... Гост 18410-73
2) Ж З К = А В С "0" принял бы за ноль, а 1 2 3 = А В С Наличие синего позволяет принять за "ноль", а далее не важно. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |