Помогите, пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите, пожалуйста |
| Гость_Сергей_* |
10.8.2005, 10:39
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Помогите пожалуйста!
Проблема в следующем: есть поселок коттеджный. есть трансформаторная подстанция (трансы: 2х1000кВт). Вся нагрузка поселка разделена между этими двумя трансформаторами. При подсчете расчетных мощностей участков (простое суммирование) получается, что трансформаторы "забиты под завязку" (т.е. на каждый транс приходится около 1000кВт). Владелец одного из участков хочет получить увеличенную мощность. Служба эксплуатации отказывается ее давать (потому что просто сложили нагрузки и получили. что мощность взять не от куда). Знаю, что есть такое понятие как "коэффициент несовпадения максимумов нагрузок". Вопрос: 1. как объяснить эксплуатации, что у нее есть еще запас помощности. 2. где взять эти коэффициенты несовпадения максимумов (в цифрах) на каждый трансформатор приходится около 30 - 40 потребителей (участков) заранее спасибо |
|
|
Сергей Помогите, пожалуйста 10.8.2005, 10:39
сергей_абрамов . как объяснить эксплуатации, что у нее есть еще з... 10.8.2005, 17:19
Гость Есть такой нормативный документ
РД34.20.185-94 ИНС... 10.8.2005, 18:30
Джин Пришлось открыть свой старый практикум по электрос... 10.8.2005, 20:40![]() ![]() ![]() |
|