как правильно проверить сечение экрана кабеля на стойкость к токам КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
как правильно проверить сечение экрана кабеля на стойкость к токам КЗ |
25.8.2008, 18:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
Уважаемые гос-да. Подскажите по какому току КЗ (двухфазный или какой еще) проверяется стойкость (минимальное сечение) экрана кабеля напряжения 6-10 кВ. Спасибо
|
|
|
|
|
25.8.2008, 21:28
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Вопрос интересный и муторный. Простых и надёжных методов расчёта нужного сечения экранов пока нет. Для примера посмотрите журнал Новости электротехники №2(50) 2008 год. Там есть статья: "ОДНОФАЗНЫЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ 6–500 КВ
Расчет термической стойкости экранов при КЗ". В данном журнале были и раньше стать по КЛ из СПЭ. |
|
|
29.8.2008, 17:05
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
знаю, что провода и кабели выбираются по условиям номинального тока, падения напряжения и тока КЗ в удалённой точке.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 5:35 |
|
|
|
|