Уважаемые гос-да. Подскажите по какому току КЗ (двухфазный или какой еще) проверяется стойкость (минимальное сечение) экрана кабеля напряжения 6-10 кВ. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 25.8.2008, 21:28
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Вопрос интересный и муторный. Простых и надёжных методов расчёта нужного сечения экранов пока нет. Для примера посмотрите журнал Новости электротехники №2(50) 2008 год. Там есть статья: "ОДНОФАЗНЫЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ 6–500 КВ
Расчет термической стойкости экранов при КЗ". В данном журнале были и раньше стать по КЛ из СПЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 29.8.2008, 17:05
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



знаю, что провода и кабели выбираются по условиям номинального тока, падения напряжения и тока КЗ в удалённой точке.