Будет ли защищать дифавтомат розетки питаемые шлейфом?

dmbelec
сообщение 21.8.2008, 8:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 15.2.2004
Из: Московская область
Пользователь №: 868



Есть 4-х полюсный дифавтомат который стоит в голове линии идущей к электроплите. На электроплиту, соответственно, предусмотрена 3-полюсная розетка. От этой розетки шлейфом питаются еще 2 однополюсные розетки друг за другом (нагрузка маленькая менее 0,5кВт).
Вопрос: Защитит ли 4-полюсный дифавтомат однофазные электропремники, допустим, если у одного из них произошел пробой на корпус и человек коснулся такого корпуса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шалун
сообщение 26.8.2008, 11:58
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 8915



если у вас правильно выполненная 3хпроводка и дифф нормальный, то вам и касаться ничего не нужно будет. Стоит появиться утечке и дифф среагирует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.8.2008, 12:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А диф автомат не защищает от перегрузки кусок проводки от розетки электроплиты до 2 "однополюсные" розетки (наверное, всё же, однофазные)... icon_sad.gif

Сообщение отредактировал savelij - 26.8.2008, 12:18


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Тима_*_*
сообщение 2.10.2011, 21:02
Сообщение #4





Гости






Да конечно защитит, если как вам писали правильно выполнена схема. Иными словами в случает любого пробоя на корпус электрооборудования его сразу выбьет. А правльно выполненая схема значит, если эл. оборудование 3-х фазное, то но него через диф.автомат приходит 3 фазы и ноль и пятый провод, который идёт не чирез дих, это заземление (или расщеплённый ноль), по которому и пойдёт ток утечки, или же ток короткого замыкания, вот тогда диф.автомат отработает. Так что если всё выполнено прально всё в случае пробоя отработает. Низнаю понятно это или нет, но человек который хоть немного понимает во внутренней электропроводке конечно же поймёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2011, 21:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Тимофей, четвертый год пошёл..однако
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Littleflea
сообщение 21.11.2011, 7:40
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 15.4.2010
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965



Цитата(Олега @ 2.10.2011, 22:51) *
Тимофей, четвертый год пошёл..однако

Тимофей матчасть по данному вопросу изучал всё это время =)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения