Подскажите плиз-выбираю кабель и автоматы на РУ-0,4. Две секции, нагрузка 1секции-Рн=154 кВт(общая), Iмакс=294А, полная расчетная мощность-113 кВа, Ррасчетная=90кВт, токовая расчетная нагрузка 172 А.
2секция- Рн=147,Iмакс=295 А,полная расчетная мощностьSр=98 кВа,Ррасчетная=73кВт, токовая расчетная нагрузка Iр=149 А, . 1.По какой мощности выбирать вводные кабели по полной или расчетной? 2. При выборе вводного кабеля первой секции надо ли учитывать нагрузку второй секции (и наоборот) 3. По какому параметру, по полной мощности или по расчетной, выбирают автоматы? Спасибо большое! |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
4.8.2008, 14:42
Сообщение
#2
|
|
Гости |
хотя бы на первый вопрос...плиз
|
|
|
4.8.2008, 15:38
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.12.2006 Пользователь №: 7984 |
Подскажите плиз-выбираю кабель и автоматы на РУ-0,4. Две секции, нагрузка 1секции-Рн=154 кВт(общая), Iмакс=294А, полная расчетная мощность-113 кВа, Ррасчетная=90кВт, токовая расчетная нагрузка 172 А.
2секция- Рн=147,Iмакс=295 А,полная расчетная мощностьSр=98 кВа,Ррасчетная=73кВт, токовая расчетная нагрузка Iр=149 А, . 1.По какой мощности выбирать вводные кабели по полной или расчетной? расчетной 2. При выборе вводного кабеля первой секции надо ли учитывать нагрузку второй секции (и наоборот) надо 3. По какому параметру, по полной мощности или по расчетной, выбирают автоматы? по расчетной Спасибо большое! Красные фломастеры только для административной группы Сообщение отредактировал NickEl - 4.8.2008, 16:37
Причина редактирования: недопустимый цвет шрифта
|
|
|
7.8.2008, 19:57
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
1. по полной
2. надо 3. вводные- по полной, групповые- по сечению отходящего провода и по потребляемому току |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
8.8.2008, 14:44
Сообщение
#5
|
|
Гости |
так а все таки по какой? меня опять ввели в заблуждение. прошу не ругаться. по полной или расчетной? с отходящими линиями понял-по расчетной. может это прописано в документе каком нибудь
|
|
|
12.8.2008, 11:55
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11075 |
1. По суммарной расчетной мощности и номиналу автоматов стоящих в "голове".
2. Надо. 3. Вводные по суммарной расчетной мощности. Отходящие - по номинальной (полной) мощности если линия питает отдельный электроприемник, по расчетной мощности для линий питающий щитки (группу ЭП). Отходящие кабели на полный номинал автоматов. В "голове" автоматы на ступень больше чем вводные. |
|
|
12.8.2008, 12:31
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18248 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Делайте как электроник1 сказал: Вводные АВ - по полной расчетной (Sр.)
Вводные КЛ - по полной расчетной с обоих секций ( Кс будет меньшим при одновременном использовании большего кол-ва приемников). Не забудьте и про номинал вводных рубильников. В ТП АВ должен быть либо селективным по времени, либо на две ступени больше вводного. Сообщение отредактировал Олега - 12.8.2008, 12:43 |
|
|
|
|
12.8.2008, 15:45
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11075 |
Расчет тока для кабеля естественно ведется для S или P/cosфи. Под полной я понимаю больше ввиду установленную мощность.
> Олега А зачем на две ступени? |
|
|
14.8.2008, 6:07
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18248 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Есть мнение, что для обеспечения селективности по току одной ступени, а иногда и более, может не хватить. Слишком мала разница времени срабатывания расцепителей, выключаются оба. Посмотрите таблицы селективности для неселективных АВ любого производителя. И конечно все в зависимости от значения тока КЗ.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|