мощность светильника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
мощность светильника |
5.8.2008, 12:43
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
как правильно подсчитать ток светильника с 2-мя люминисцентными лампами по 58Вт с ПРА без компенсации(2 дросселя-2 стартера)?
нужно прикинуть сколько таких можно повесить на одно реле с ном. током 16А -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
|
|
|
|
5.8.2008, 14:21
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18452 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У Вас не общественное здание?
Применение светильников с ЛЛ с некомпенсированными ПРА в общественных зданиях не допускается, кроме одноламповых свет-ков мощностью до 30Вт (п.6.30 СП31) Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2008, 14:21 |
|
|
5.8.2008, 16:23
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
у меня склад
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
|
|
5.8.2008, 18:27
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18452 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для 1 св-ка: Iпуск.=3Iр=3*2*58/220/0,6=2,64А
16А/2,64=6 шт. Если не правильно, прошу поправить, самому надо! |
|
|
|
|
5.8.2008, 19:15
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. Трёхкратный пусковой ток это с запасом, имхо. Может 2-2,5 Iном и достаточно для этих ламп? Ну а автомат, наверное, не по пусковому, а рабочему току лучше взять.
2. Косинус можно уточнить на корпусе ПРА. Тогда получим до 18 светильников. Не пинать! Это ИМХО... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
6.8.2008, 8:52
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
косинус 0.5
выбирать реле по мойму надо по рабочему току. а откуда взялась цифра 3 в формуле? почему именно 3-х кратный ток? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
|
|
6.8.2008, 11:51
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18452 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Автомат выбираю по рабочему.
18 шт. 2х58 многовато будет. Каталог АВВ (pro M compact) стр. 11/35 по табличке: для АВ 16А одиночных без компенсации ламп 58Вт можно подвесить 24 на фазу при cos 0,6. Т.е. 12 светильников. При 0,5 - 10шт. Коммутирующие устройства (реле) предположил по пусковому. Значение номинала для коммут.аппаратов разные при нагрузках различного типа (АС). Бросок тока при выключении (индукт.) контакты должны выдерживать. О величине запаса для ЛЛ с некомпенсированным дросселем определенно сказать не могу. Но какой-то необходим. Кат.АВВ (контакторы) стр. 2/55 (табл. коммут. цепей освещения). Лампы на 58 не "освещены" Берем примерно на 110Вт как для светильника 2х58. Контактор А16 при cos=0,95 (АС1) имеет Iн=27А. Для сos=0,5 будет 14,2. С учетом недобранных 6Вт для светильника получаем аналог реле 16А (видимо и назван контактор по току?) Из таблички для А16 получаем 15 некомпенсированных ламп на фазу, т.е. 7 светильников с половинкой. Получается, что запас 2,5-3 самое то. Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2008, 12:00 |
|
|
|
|
6.8.2008, 12:34
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
всем спасибо за советы.
по моим прикидкам так примерно и получалось 7 светильников с хвостиком -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 11:10 |
|
|
|
|