Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

мощность светильника

yur
сообщение 5.8.2008, 12:43
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



как правильно подсчитать ток светильника с 2-мя люминисцентными лампами по 58Вт с ПРА без компенсации(2 дросселя-2 стартера)?

нужно прикинуть сколько таких можно повесить на одно реле с ном. током 16А


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2008, 14:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18452
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



У Вас не общественное здание?
Применение светильников с ЛЛ с некомпенсированными ПРА в общественных зданиях не допускается, кроме одноламповых свет-ков мощностью до 30Вт (п.6.30 СП31)

Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2008, 14:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 5.8.2008, 16:23
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



у меня склад


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2008, 18:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18452
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для 1 св-ка: Iпуск.=3Iр=3*2*58/220/0,6=2,64А

16А/2,64=6 шт.

Если не правильно, прошу поправить, самому надо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.8.2008, 19:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Трёхкратный пусковой ток это с запасом, имхо. Может 2-2,5 Iном и достаточно для этих ламп? Ну а автомат, наверное, не по пусковому, а рабочему току лучше взять.
2. Косинус можно уточнить на корпусе ПРА.
Тогда получим до 18 светильников.
Не пинать! Это ИМХО... icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 6.8.2008, 8:52
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



косинус 0.5
выбирать реле по мойму надо по рабочему току.
а откуда взялась цифра 3 в формуле? почему именно 3-х кратный ток?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.8.2008, 11:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18452
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Автомат выбираю по рабочему.
18 шт. 2х58 многовато будет. Каталог АВВ (pro M compact) стр. 11/35 по табличке: для АВ 16А одиночных без компенсации ламп 58Вт можно подвесить 24 на фазу при cos 0,6. Т.е. 12 светильников. При 0,5 - 10шт.

Коммутирующие устройства (реле) предположил по пусковому. Значение номинала для коммут.аппаратов разные при нагрузках различного типа (АС). Бросок тока при выключении (индукт.) контакты должны выдерживать.

О величине запаса для ЛЛ с некомпенсированным дросселем определенно сказать не могу. Но какой-то необходим.

Кат.АВВ (контакторы) стр. 2/55 (табл. коммут. цепей освещения). Лампы на 58 не "освещены" Берем примерно на 110Вт как для светильника 2х58. Контактор А16 при cos=0,95 (АС1) имеет Iн=27А. Для сos=0,5 будет 14,2. С учетом недобранных 6Вт для светильника получаем аналог реле 16А (видимо и назван контактор по току?)
Из таблички для А16 получаем 15 некомпенсированных ламп на фазу, т.е. 7 светильников с половинкой.

Получается, что запас 2,5-3 самое то. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2008, 12:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 6.8.2008, 12:34
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



всем спасибо за советы.
по моим прикидкам так примерно и получалось 7 светильников с хвостиком


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)