требуется подключить 3-фазный движок на насос в щит ставлю автомат защиты и контактор (все АВВшное).
Для дистанционного управления требуется установка в щит пускателя или можно завести концы с кнопочного поста на контактор? Простите великодушно за ламерский вопрос))) |
|
|
|
|
22.7.2005, 17:35
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Ставьте в цепь включения контактора нормальноразомкнутую кнопку "Пуск". Эта кнопка должна шунтироваться нормальноразомкнутым допконтактом контактора. И нормальнозамкнутую кнопку "Стоп".
|
|
|
| Гость_Ламер_* |
25.7.2005, 8:48
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Спасибо. Просто интересно нафига тогда пускатель стыкуется с контактором? к примеру http://www.ecolotsman.ru/Catalog/ABB/Razde...nta/index.shtml
для управления со щита? |
|
|
25.7.2005, 12:22
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вы имеете в виду это?
Может кому-то так и удобно. Ствьте просто контактор:
Они как правило имеют встроенный допконтакт. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|