помогите ламеру)))

Гость_Ламер_*
сообщение 21.7.2005, 14:20
Сообщение #1





Гости






требуется подключить 3-фазный движок на насос в щит ставлю автомат защиты и контактор (все АВВшное).
Для дистанционного управления требуется установка в щит пускателя или можно завести концы с кнопочного поста на контактор?
Простите великодушно за ламерский вопрос))) icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 22.7.2005, 17:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Ставьте в цепь включения контактора нормальноразомкнутую кнопку "Пуск". Эта кнопка должна шунтироваться нормальноразомкнутым допконтактом контактора. И нормальнозамкнутую кнопку "Стоп".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ламер_*
сообщение 25.7.2005, 8:48
Сообщение #3





Гости






Спасибо. Просто интересно нафига тогда пускатель стыкуется с контактором? к примеру http://www.ecolotsman.ru/Catalog/ABB/Razde...nta/index.shtml
для управления со щита?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 25.7.2005, 12:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Вы имеете в виду это?

Может кому-то так и удобно.
Ствьте просто контактор:

Они как правило имеют встроенный допконтакт.