Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключение бензогенератора к электропроводке

Гость_Гость_red-van_*_*
сообщение 30.7.2008, 12:29
Сообщение #1





Гости






Очень прошу помочь советом или схемой ,как подключить бензогенератор к существующей электропроводке в доме, на то время когда будет отключено электричество. Бензогенератор простой,без всяких пусковых стартёров и т.д. Идеи есть ,но Ваш опыт и знания- залог правильной и безопасной работы. Думаю, отключив электричество после счётчика каким то автоматом или узо , туда же подключить розетку ,которую вывести в гараж и в неё с помощью куска провода с двумя вилками на концах соеденять генератор и электропроводку. Но как исключить человеческий фактор не правильного подключения фазы и нейтрали, ведь в доме есть заземлённые водонагреватели ,розетки . ,??????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.7.2008, 12:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7782
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Самый простой способ установка перекидного рубильника http://www.avtomatservis.ru/e_mag291.html


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_red-van_*_*
сообщение 30.7.2008, 15:13
Сообщение #3





Гости






да получается это хорошая тема(реверсивный рубильник). А как всё же лучше подключать сам генератор,его то всё равно нужно как то безопасно для жены подсоединять (тёщу не беру в расчёт)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.7.2008, 18:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7782
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Желательно, 4-х полюсный переключатель.
Разрывать одновременно фазы и рабочий ноль, защитный общий.
У переключателя 2 входа и один выход, устанивливаете его после счетчика, на один вход подключаете штатное питание, на второй-генератор, а оборудование на выход, не меняя схему шкафа.
Для безопасной коммутации ручку привода выводите за корпус и шкаф запираете.
Если жена умеет заправлять и заводить Г, при исчезновении основного питания и пуска Г, ей только останется просто переключить переключатель.
В фазировке при отсутствии 3-х фазных потребителей нет необходимости, при наличии и не совпадении вращения ЭД, меняете любые 2 фазные провода местами.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_red-van_*_*
сообщение 30.7.2008, 20:39
Сообщение #5





Гости






спасибо за помощь.завтра всё куплю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.4.2011, 16:07
Сообщение #6





Гости






Нужен что то такое типа АВР для однофазной нагрузки, ток примерно 10 А, с механической блокировкой чтоб было?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kristofer_*
сообщение 5.7.2011, 9:24
Сообщение #7





Гости






GEKO 9000 ED-AA-SEBA Super Silent - бензогенератор 9,0 КВа/6,0 КВт
Бензиновая электростанция GEKO 9000 ED-AA-SEBA Super Silent от Немецкого концерна GEKO предназначена для энергоснабжения электрических устройств общая мощность которых не должна превышать 9,0 КВа/6,0 КВт, при напряжении 400/230В. Расход бензина при средней нагрузке бензогенератора составляет 3.1 л/ч. У данной модели установлен мощный бензиновый двигатель внутреннего сгорания B&S 350447 со встроенным датчиком уровня масла. Купить бензо-генератор GEKO 9000 ED-AA-SEBA Super Silent и получить подробную бесплатную консультацию возможно обратившись к нашим специалистам по телефону (812) 640-30-60. Также Вы сможете заказать комплектующие, запчасти и расходные материалы для бензогенератора, о цене и наличии уточняйте у наших специалистов технического отдела. Вот сайт http://www.el-generators.ru/
icon_biggrin.gif