Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кабель из сшит.полиэтилена ЭКРАН заземлять с двух сторон? , О заземлении экрана (КАБЕЛЬ ПвВнг-10)

нач
сообщение 28.7.2008, 9:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11738



Кабель из сшитого полиэтилена имеет экран, приэтом нет никакой брони, так вот этот экран заземлять нужно в обоих местах подключения? как это делаеться при использовании кабеля с бронезащитой. Экран сам посебе медный , в нем получаеться наводиться большой ток, при 6 кВ 100-120 А, если подключаешь только с одной стороны то нечего не неводиться, нет ни потерь, ни дополнительного нагрева. У кого есть какая нибудь документация, что бы доказать подключиние в одной точке, или всё оставить и нетрогать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 28.7.2008, 9:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(нач @ 28.7.2008, 10:08) *
Кабель из сшитого полиэтилена имеет экран, приэтом нет никакой брони, так вот этот экран заземлять нужно в обоих местах подключения? как это делаеться при использовании кабеля с бронезащитой. Экран сам посебе медный , в нем получаеться наводиться большой ток, при 6 кВ 100-120 А, если подключаешь только с одной стороны то нечего не неводиться, нет ни потерь, ни дополнительного нагрева. У кого есть какая нибудь документация, что бы доказать подключиние в одной точке, или всё оставить и нетрогать!


Могу привести аналогию только со вторичкой, потому что больше ею занимаюсь.
У экранированных контрольных кабелей, экран заземляется только с одной стороны, если заземлить экран с двух сторон - он превращается в обычный проводник и по нему будет протекать какой-то ток.
Назначение экрана в этих кабелях -защита от импульсных помех.
Для кабелей высокого напряжения, назначение экрана- выравнивание электромагнитного поля вокруг жилы кабеля. По поводу выбора способа заземления экрана есть стсатья:http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/13.php

Сообщение отредактировал Uran - 28.7.2008, 11:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_нач_*_*
сообщение 29.7.2008, 8:21
Сообщение #3





Гости






Спасибо большое ! Щас ознакомлюсь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubru
сообщение 30.7.2008, 14:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 11210



Назначение экрана в кабелях из СПЭ - защита от токов короткого замыкания на землю.

Вот "Рекомендации по прокладке и монтажу кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10,20 и 35 кВ" от производителя:
http://www.elcable.ru/product/appl/files/inst.htm

Выдержка:
12. Монтаж арматуры и заземление экрана кабеля
............
12.6. Экран кабеля должен быть заземлен на обоих концах линии. Заземление должно обеспечивать отведение токов короткого замыкания ( т.е. должна быть обеспечена достаточная проводимость заземляющего проводника, экран и заземляющий проводник не должны иметь разрывов и участков с высоким электросопротивлением). Желательно также дополнительное заземление экрана по длине линии.
Рекомендуется принять меры по снижению риска коррозии заземляющих элементов, особенно в случае применения разнородных металлов.
Конструкция зажимов муфт должна обеспечивать соответствующее соединение с элементами экрана, и переходное сопротивление в месте соединения не должно превышать сопротивление экрана кабеля. Должно обеспечиваться достаточное обжатие зажимов для создания соответствующего электрического контакта.
Материал зажимов и соединителей должен обеспечивать:
- электрическое сопротивление, не превышающее электрического сопротивления материала экрана;
- достаточную теплоемкость для избежания перегрева во время короткого замыкания.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
нач
сообщение 31.7.2008, 8:44
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11738



Большое спасибо !!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.11.2010, 12:19
Сообщение #6





Гости






при установке внутри КТП кабеля сшитого полиэтилена его длина до 5 метров, обязательно ли при этом заземлять оба конца экрана, при какой длине такое заземление становится необходимым?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 16.11.2010, 13:29
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



Выбор заземления кабеля завист от многих факторов и требует специального расчета.
В итоге проверяется ток и напряжение в экранах и жилах кабеля.
Кому интересно может ознакомится с литературой Дмитриева Михаила Викторовича СПб Политех преподаватель.
Читать и разбиратся не мало но зато все понятно.
Вот ссылки на киниги, не уверен что там все по полной как в моей но думаю основа там имеется. СПС заодно преподавателям Дмитриеву и Евдокунину из Политеха!
Дмитриев М.В., Евдокунин Г.А.; Заземление экранов однофазных силовых кабелей высокого напряжения. http://www.zeu.ru/articles/doc34.pdf
Дмитриев М.В., Евдокунин Г.А.; Заземление экранов однофазных кабелей 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. http://www.zeu.ru/articles/doc44.pdf
Ну как раз про то и была ссылка на новости электротехники...

Сообщение отредактировал piterfc - 16.11.2010, 13:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 9.11.2011, 19:24
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.10.2011
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 24620



подниму тему
Подскажите, как правильно обосновать заземление экрана контрольного кабеля на стороне счетчика? Кабели идут от ТТ и ТН.
Есть ли какой-то норматив?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 9.11.2011, 21:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вообще, ТН и ТТ у себя должны землиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 10.11.2011, 12:37
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.10.2011
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 24620



По требованиям для целей аскуэ должны применяться экранированные кабели, которые идут от ящика зажимов на ОРУ на панели в ОПУ. Вот вопрос возник, почему землить экран с одной стороны? Если даже не на стороне счетчика, а в ящике зажимов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_new1
сообщение 14.11.2011, 0:07
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2011
Пользователь №: 24983



Ну вообще да, для сигнальных кабелей положено землиться с одной стороны, чтобы не создавать замкнутых контуров земли, так как это хорошая антенна на которую наводится всякая гадость. Ну и плюс концы кабеля находятся в разных местах, там потенциал земли может быть и совсем не одинаковым, значит по экрану пойдет ток, а это в лучшем случае помехи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leshij
сообщение 14.11.2011, 17:46
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.10.2011
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 24620



Цитата(Dima_new1 @ 14.11.2011, 0:07) *
Ну вообще да, для сигнальных кабелей положено землиться с одной стороны, чтобы не создавать замкнутых контуров земли, так как это хорошая антенна на которую наводится всякая гадость. Ну и плюс концы кабеля находятся в разных местах, там потенциал земли может быть и совсем не одинаковым, значит по экрану пойдет ток, а это в лучшем случае помехи

Вот какой документ говорит об этом?
Вернуться в начало страницы