Кабель из сшит.полиэтилена ЭКРАН заземлять с двух сторон? , О заземлении экрана (КАБЕЛЬ ПвВнг-10) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель из сшит.полиэтилена ЭКРАН заземлять с двух сторон? , О заземлении экрана (КАБЕЛЬ ПвВнг-10) |
28.7.2008, 9:08
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11738 |
Кабель из сшитого полиэтилена имеет экран, приэтом нет никакой брони, так вот этот экран заземлять нужно в обоих местах подключения? как это делаеться при использовании кабеля с бронезащитой. Экран сам посебе медный , в нем получаеться наводиться большой ток, при 6 кВ 100-120 А, если подключаешь только с одной стороны то нечего не неводиться, нет ни потерь, ни дополнительного нагрева. У кого есть какая нибудь документация, что бы доказать подключиние в одной точке, или всё оставить и нетрогать!
|
|
|
|
28.7.2008, 9:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Кабель из сшитого полиэтилена имеет экран, приэтом нет никакой брони, так вот этот экран заземлять нужно в обоих местах подключения? как это делаеться при использовании кабеля с бронезащитой. Экран сам посебе медный , в нем получаеться наводиться большой ток, при 6 кВ 100-120 А, если подключаешь только с одной стороны то нечего не неводиться, нет ни потерь, ни дополнительного нагрева. У кого есть какая нибудь документация, что бы доказать подключиние в одной точке, или всё оставить и нетрогать! Могу привести аналогию только со вторичкой, потому что больше ею занимаюсь. У экранированных контрольных кабелей, экран заземляется только с одной стороны, если заземлить экран с двух сторон - он превращается в обычный проводник и по нему будет протекать какой-то ток. Назначение экрана в этих кабелях -защита от импульсных помех. Для кабелей высокого напряжения, назначение экрана- выравнивание электромагнитного поля вокруг жилы кабеля. По поводу выбора способа заземления экрана есть стсатья:http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/13.php Сообщение отредактировал Uran - 28.7.2008, 11:19 |
|
|
Гость_Гость_нач_*_* |
29.7.2008, 8:21
Сообщение
#3
|
Гости |
Спасибо большое ! Щас ознакомлюсь!
|
|
|
30.7.2008, 14:10
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 11210 |
Назначение экрана в кабелях из СПЭ - защита от токов короткого замыкания на землю.
Вот "Рекомендации по прокладке и монтажу кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10,20 и 35 кВ" от производителя: http://www.elcable.ru/product/appl/files/inst.htm Выдержка: 12. Монтаж арматуры и заземление экрана кабеля ............ 12.6. Экран кабеля должен быть заземлен на обоих концах линии. Заземление должно обеспечивать отведение токов короткого замыкания ( т.е. должна быть обеспечена достаточная проводимость заземляющего проводника, экран и заземляющий проводник не должны иметь разрывов и участков с высоким электросопротивлением). Желательно также дополнительное заземление экрана по длине линии. Рекомендуется принять меры по снижению риска коррозии заземляющих элементов, особенно в случае применения разнородных металлов. Конструкция зажимов муфт должна обеспечивать соответствующее соединение с элементами экрана, и переходное сопротивление в месте соединения не должно превышать сопротивление экрана кабеля. Должно обеспечиваться достаточное обжатие зажимов для создания соответствующего электрического контакта. Материал зажимов и соединителей должен обеспечивать: - электрическое сопротивление, не превышающее электрического сопротивления материала экрана; - достаточную теплоемкость для избежания перегрева во время короткого замыкания. |
|
|
|
31.7.2008, 8:44
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11738 |
Большое спасибо !!!
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.11.2010, 12:19
Сообщение
#6
|
Гости |
при установке внутри КТП кабеля сшитого полиэтилена его длина до 5 метров, обязательно ли при этом заземлять оба конца экрана, при какой длине такое заземление становится необходимым?
|
|
|
16.11.2010, 13:29
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 |
Выбор заземления кабеля завист от многих факторов и требует специального расчета.
В итоге проверяется ток и напряжение в экранах и жилах кабеля. Кому интересно может ознакомится с литературой Дмитриева Михаила Викторовича СПб Политех преподаватель. Читать и разбиратся не мало но зато все понятно. Вот ссылки на киниги, не уверен что там все по полной как в моей но думаю основа там имеется. СПС заодно преподавателям Дмитриеву и Евдокунину из Политеха! Дмитриев М.В., Евдокунин Г.А.; Заземление экранов однофазных силовых кабелей высокого напряжения. http://www.zeu.ru/articles/doc34.pdf Дмитриев М.В., Евдокунин Г.А.; Заземление экранов однофазных кабелей 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. http://www.zeu.ru/articles/doc44.pdf Ну как раз про то и была ссылка на новости электротехники... Сообщение отредактировал piterfc - 16.11.2010, 13:32 |
|
|
|
9.11.2011, 19:24
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.10.2011 Из: Rostov-on-Don Пользователь №: 24620 |
подниму тему
Подскажите, как правильно обосновать заземление экрана контрольного кабеля на стороне счетчика? Кабели идут от ТТ и ТН. Есть ли какой-то норматив? |
|
|
9.11.2011, 21:08
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вообще, ТН и ТТ у себя должны землиться.
|
|
|
10.11.2011, 12:37
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.10.2011 Из: Rostov-on-Don Пользователь №: 24620 |
По требованиям для целей аскуэ должны применяться экранированные кабели, которые идут от ящика зажимов на ОРУ на панели в ОПУ. Вот вопрос возник, почему землить экран с одной стороны? Если даже не на стороне счетчика, а в ящике зажимов.
|
|
|
|
14.11.2011, 0:07
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2011 Пользователь №: 24983 |
Ну вообще да, для сигнальных кабелей положено землиться с одной стороны, чтобы не создавать замкнутых контуров земли, так как это хорошая антенна на которую наводится всякая гадость. Ну и плюс концы кабеля находятся в разных местах, там потенциал земли может быть и совсем не одинаковым, значит по экрану пойдет ток, а это в лучшем случае помехи
|
|
|
14.11.2011, 17:46
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.10.2011 Из: Rostov-on-Don Пользователь №: 24620 |
Ну вообще да, для сигнальных кабелей положено землиться с одной стороны, чтобы не создавать замкнутых контуров земли, так как это хорошая антенна на которую наводится всякая гадость. Ну и плюс концы кабеля находятся в разных местах, там потенциал земли может быть и совсем не одинаковым, значит по экрану пойдет ток, а это в лучшем случае помехи Вот какой документ говорит об этом? |
|
|