Здрасте уважаемые электрики.
Возник достаточно интересный вопрос: как правильно согласовать выбор счетчика и трансформаторов к нему....теперь подробнее: есть у нас например транформаторы 600/5А и счетчик 5-7.5(или 1-6)А...как поведет себя счетчик, если, скажем, ток на первичной обмотке упадет до 500А или ниже??будет ли считать?И по какому принципу он учитывает ток до его трансформации?? Заранее спасибо, Анатолий |
|
|
|
|
21.8.2008, 16:24
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11401 |
Первое значение тока счётчика (то есть 1 и 5 А) является номинальной величиной. Второе значение - это максимальный ток. Порог чувствительности (минимальная величина тока, при которой диск начинает вращаться или формируются импульсы) составляет: для счётчиков с классом точности 2,5 - 1% от номинального тока; для счётчиков с классом 2,0 - 0,5%. Вот и считайте.
В принципе, можно использовать оба. У первого чуть выше перегрузочная способность, второй буде более точно учитывать электроэнергию при малых нагрузках. |
|
|
22.8.2008, 13:24
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.7.2008 Пользователь №: 11721 |
спасиб
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|