Как считает трехфазный счетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как считает трехфазный счетчик |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
26.7.2008, 16:15
Сообщение
#1
|
Гости |
Стоит трехфазный механический счетчик с трансформаторами тока. Посчитал сколько электроэнергии сжигается за ночь и обалдел - получается что у меня в организации ночью работают потребители с суммарной потребляемой мощностью в два раза превышающей реальную! Спецы, подскажите как считает механика если есть перекос фаз - тупо суммирует или считает по потреблению на самой загруженной фазе * 3? Может есть смысл поставить электронный счетчик? В технической документации на "энергомеры" утверждают что они честно складывают потребления по всем трем фазам
|
|
|
|
26.7.2008, 18:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Нужно тщательно проверить правильность подключения.
Активный механический (кстати, тип?) тупо суммирует. Но в определенных случаях может накрутить больше. |
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
28.7.2008, 8:48
Сообщение
#3
|
Гости |
Счетчик СА4У-И672М (3х5А), кто знает - где можно найти описалово его принципа работы???
|
|
|
28.7.2008, 8:56
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Счетчик СА4У-И672М (3х5А), кто знает - где можно найти описалово его принципа работы??? Принцип работы такой же, как у любого эл.мех счётчика, доп. инфу можете получить на сайте завода ЛЭМЗ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
28.7.2008, 11:36
Сообщение
#5
|
Гости |
сейчас поищу...
|
|
|
Гость_Гость_Roman_D_*_* |
28.7.2008, 16:07
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
30.7.2008, 7:03
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.7.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 11747 |
Почитал теорию и описание счетчиков. Из всего следует что механический счетчик "суммирует" показания расхода на трех фазах... Но откуда же поверие, что на механических трехфазных счетчиках в случае перекоса фаз происходит завышение показателей??? Практики есть на этом форуме? Чую придется мне для проверки врубать в щитовую еще один прибор учета
|
|
|
|
30.7.2008, 17:18
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Но откуда же поверие, что на механических трехфазных счетчиках в случае перекоса фаз происходит завышение показателей? Сначала определим, что такое "перекос фаз". Нету такого термина в ПУЭ! И в ГОСТе нету! Счётчик нормально работает при определённых условиях. Потом врёт. |
|
|
31.7.2008, 8:28
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.7.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 11747 |
Согласен, насчет перекоса фаз может и загнул, присутствует неравномерность нагрузки на фазы (одна фаза = maх, вторая и третья соответственно 70% и 80% от max). Равномерно распределить нагрузку не могу...
|
|
|
1.8.2008, 11:05
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Есть такой ГОСТ 6570-96 "СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ИНДУКЦИОННЫЕ. Общие технические условия"
Там расписана допустимая погрешность счетчика в тех или иных условиях; в частности, при симметричной и несимметричной нагрузках. Например, при наличии тока в одной фазе систематическая погрешность для счетчиков класса 3,0 не должна превышать +4%; для 0,5 - +1,5%. Это в худшем случае. Однако завышение показателей вроде имеется. Электронные счетчики этим не страдают, а механические сильно зависят от регулировки. Улучшишь один параметр - уйдёт другой... Сообщение отредактировал Roman_D - 1.8.2008, 11:09 |
|
|
|
28.8.2008, 15:49
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 11828 |
Не встречал электронного счетчика который считал бы больше реально потребленной энергии, а у индукционных "самоход" - вполне реальная ситуация. Хотя в 99% с учетом все в порядке. Предлагаю замерить реальную нагрузку токоизмерительными клещами.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 14:34 |
|