Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 26.7.2008, 16:15
Сообщение #1





Гости






Стоит трехфазный механический счетчик с трансформаторами тока. Посчитал сколько электроэнергии сжигается за ночь и обалдел - получается что у меня в организации ночью работают потребители с суммарной потребляемой мощностью в два раза превышающей реальную! Спецы, подскажите как считает механика если есть перекос фаз - тупо суммирует или считает по потреблению на самой загруженной фазе * 3? Может есть смысл поставить электронный счетчик? В технической документации на "энергомеры" утверждают что они честно складывают потребления по всем трем фазам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 26.7.2008, 18:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Нужно тщательно проверить правильность подключения.
Активный механический (кстати, тип?) тупо суммирует.
Но в определенных случаях может накрутить больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 28.7.2008, 8:48
Сообщение #3





Гости






Счетчик СА4У-И672М (3х5А), кто знает - где можно найти описалово его принципа работы???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.7.2008, 8:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Владимир_* @ 28.7.2008, 9:48) *
Счетчик СА4У-И672М (3х5А), кто знает - где можно найти описалово его принципа работы???

Принцип работы такой же, как у любого эл.мех счётчика, доп. инфу можете получить на сайте завода ЛЭМЗ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 28.7.2008, 11:36
Сообщение #5





Гости






сейчас поищу...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Roman_D_*_*
сообщение 28.7.2008, 16:07
Сообщение #6





Гости






http://www.pozitron.ru/is.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КВС75
сообщение 30.7.2008, 7:03
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.7.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 11747



Почитал теорию и описание счетчиков. Из всего следует что механический счетчик "суммирует" показания расхода на трех фазах... Но откуда же поверие, что на механических трехфазных счетчиках в случае перекоса фаз происходит завышение показателей??? Практики есть на этом форуме? Чую придется мне для проверки врубать в щитовую еще один прибор учетаicon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 30.7.2008, 17:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(КВС75 @ 30.7.2008, 7:03) *
Но откуда же поверие, что на механических трехфазных счетчиках в случае перекоса фаз происходит завышение показателей?

Сначала определим, что такое "перекос фаз". Нету такого термина в ПУЭ! И в ГОСТе нету!
Счётчик нормально работает при определённых условиях. Потом врёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
КВС75
сообщение 31.7.2008, 8:28
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.7.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 11747



Согласен, насчет перекоса фаз может и загнул, присутствует неравномерность нагрузки на фазы (одна фаза = maх, вторая и третья соответственно 70% и 80% от max). Равномерно распределить нагрузку не могу...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 1.8.2008, 11:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Есть такой ГОСТ 6570-96 "СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ИНДУКЦИОННЫЕ. Общие технические условия"
Там расписана допустимая погрешность счетчика в тех или иных условиях; в частности, при симметричной и несимметричной нагрузках.
Например, при наличии тока в одной фазе систематическая погрешность для счетчиков класса 3,0 не должна превышать +4%; для 0,5 - +1,5%. Это в худшем случае.
Однако завышение показателей вроде имеется.

Электронные счетчики этим не страдают, а механические сильно зависят от регулировки. Улучшишь один параметр - уйдёт другой...

Сообщение отредактировал Roman_D - 1.8.2008, 11:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AHOV
сообщение 28.8.2008, 15:49
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 11.8.2008
Пользователь №: 11828



Не встречал электронного счетчика который считал бы больше реально потребленной энергии, а у индукционных "самоход" - вполне реальная ситуация. Хотя в 99% с учетом все в порядке. Предлагаю замерить реальную нагрузку токоизмерительными клещами.