Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор сечения проводника , Помогите, нужен совет

Гость_zPower_*
сообщение 24.7.2008, 14:31
Сообщение #1





Гости






Для электроснабжения ТЦ необходимо проложить кабель расчетного сечения

Нагрузка 1800 кВт
Категория электроснабжения II
Расстояние от ТП до ввода в здание 15м

ВРУ№1 -900кВт Расстояние от ввода до ВРУ - 35м
ВРУ№2 -900кВт Расстояние от ввода до ВРУ - 150м

Предпологается провести от ТП до ввода 2нитки КЛ-0.4 кВ по 6 ВВГ4х240

и далее после ввода перейти на шинопровод.

Может кто выскажет свое мнение правильно ли выбрано сечение кабеля ВВГ, может стоит применить какой либо другой
и как перейти с ВВГ на шинопровод через клемную коробку может тоже какие то есче решения есть в светлых головах поситетелей этого сайта

ПОМОГИТЕ !

Сообщение отредактировал NickEl - 4.8.2008, 16:59
Причина редактирования: приглушен эмоциональный фон сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_M
сообщение 24.7.2008, 16:26
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



ТЦ - торговый центр?
Тогда мне ОЧЕНЬ интересно, как вы проложите 185 метров шинопровода по ТЦ и при этом оградите его от посетителей, персонала и всякой живности?

2нитки меди по 6 ВВГ 4х240 будет дороговато, дешевле использовать алюминий, к примеру 2 линии 12 АВБбШв 4х150 (расчёт грубый, прошу сильно не пинать icon_smile.gif

У вас уже есть техусловия? Вам обязательно тянуть 2 линии? Нагрузка-то серьёзная, не хотите сделать по 2 линии на каждое ВРУ (всего 4). Особого удорожания это не повлечет.

Сообщение отредактировал Misha_M - 24.7.2008, 16:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zPower_*
сообщение 24.7.2008, 16:47
Сообщение #3





Гости






1.ТЦ- да торговый центр
2.Дороговато - заказчик не против тем более тянуть максимум 25м до ввода в ТЦ
3.Шинопровод планируется проложить на подвесных конструкциях по потолку в коробе или по стене, высота потолоков позволяет ето сделать, закрываться все ето будет подвевсным потолком типа Армстронг.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.7.2008, 19:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Готвые заводского изготовления магистральные или осветительные ШП комплектуются различными устройствами (АВ, коробками, подвесными устройствами и т.д.), при желании (рекомендуется) лучше пользоваться готовыми изделиями.
Что касается любых соединений ПУЭ рекомендует устанавливать АВ, где сечение проводника уменьшается.
Кабели и ШП выбираются по нагрузке (желательно расчетным путем на основании проекта) с учетом расширения площадей ТЦ.
Цитата
...закрываться все ето будет подвевсным потолком типа Армстронг

Не желательно, как и любое ЭО ШП нуждается в отводе тепла.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electric LNB
сообщение 24.7.2008, 22:22
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 25.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 9913



zPower, доброго времени суток

Цитата
... как перейти с ВВГ на шинопровод через клемную коробку...

А не великовата ли коробка будет? С подключением такого кол-ва жил такого сечения - сложновато монтаж получиться. Лучше, имхо, шкаф на вводе поставить: в него кабель входит - из него ШП выходит

И какой используется ШП? Целесообразно ли тащить его так далеко до ВРУ? Может проще от него по ходу трассы ответвления сделать на нагрузки - все равно потом кабелем от ВРУ тащить. Если распределительный ШП использовать - можно будет вообще от ВРУ отказаться (есть пример из практики)


--------------------
Один из многих жителей тесного электрического мира
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zPower_*
сообщение 25.7.2008, 9:27
Сообщение #6





Гости






Да действительно сейчас приходим к выводу что на вводе будет установлен какой либо распределительный шкаф. Росоветуйте пожалуста какой можно установить ?
1.Места расположения ВРУ№1 и ВРУ№2 являются центры электрических нагрузок.
метраж проводки до потребителей минимален
2.Маркм шинопровода есче не выбрана icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electric LNB
сообщение 4.8.2008, 22:17
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 25.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 9913



zPower, доброго времени суток

Все зависит от того, на какую стоимость ориентирован заказчик (это касается решения в целом: с щитом и ШП вместе)

Если требование "Что бы было НЕДОРОГО и просто работало" - любой российский шкаф в сочетании с таким же ШП - минимум затрат + почти любой монтажник соберет. Что-то конкретное не могу здесь посоветовать, с российским оборудованием 0,4 не приходилось сталкиваться.

Если нужно "Что бы красиво было и удобно" - надо подумать об импортном, но... 1. ДОРОГО (в разы), 2. Точно нужно будет привлекать монтажника, который работал с данным оборудованием: особенностей очень много, которые из каталога не увидишь.
Лично приходилось применять решение Schneider Electric (шкаф Prisma Plus + ШП Canalis). Кстати, касаемо п.1: в моем примере (см. пред. сообщ.) ВРУ тоже изначально в центрах нагруз стояли - ШП позволил переиграть, и вообще без них обойтись. Но надо смотреть конкретный случай - об оптимальности спорить не буду.
Аналогичное решение есть у ABB. От других производителей - не приходилось встречаться.

Не рекомендую турецкий ШП: 1. Не самого лучшего качества, 2. Не самая низкая цена (сравнима с европейцами, особенно на большие токи), 3. Сервиса и поддержки производителя - просто нет (во всяком случае у нас в регионе).

За конкретной помощью - обращайтесь, чем смогу... icon_smile.gif

... и еще в догонку:
Важный критерий выбора щита и ШП - близость представителей производителя оборудования (не только 0,4 касается), наличие монтажников умеющих с ним работать.
Импортное оборудование, кроме высокой цены имеет еще одну невыгодную особенность: долгий срок поставки и поставляется всегда (на такие токи) на заказ. По этому важно, чтобы спецификацию проверил представитель производителя, прежде чем по ней заказывать (Случаи с миллионными неустойками из-за срывов сроков сдачи, мне известны. К счастью не со мной случалось...)

Удачи


--------------------
Один из многих жителей тесного электрического мира
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 11:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены