Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Реконструкция БОЛЬНИЦЫ , Установка резервного источника питания

павел рок
сообщение 22.7.2008, 17:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.7.2008
Пользователь №: 11700



ПРОБЛЕМА:
Потребовалось в больнице поставить резервный источник питания - ДЭС. В больнице 6 ГРЩ. Заказчики хотят резервировать только оперблок и кардихирургию, но эти части не выделены и получают питание от 2-х ГРЩ. кроме данных потребителей от данных ГРЩ питается пол таблицы.
1 вариант: Поставить по ДЭС на каждый ГРЩ, заменить вводные и секционные аппараты. Нагрузку ДЭС брать по расчетной. В оперблоке
2 вариант(заказчика): тащить кабель в оперблок и там присоединять к АВР(на три ввода).

ЧТО ДЕЛАТЬ? Дайте совет, лучше со схемами и спецификациями. Заранее благадарю!

Сообщение отредактировал NickEl - 22.7.2008, 23:05
Причина редактирования: убраны лишние вопросительные знаки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
электроник1
сообщение 14.9.2008, 13:31
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



если у тебя 2 ввода, то тащи кабели от ВРУ после коммутационного аппарата до вставки на АВР и отключай существующее питание. если 1 ввод- то точка подключения остаётся та же, но тащить тогда 1 кабель. И- обязательно ставь ЮПС, т.к. ДЭС не может в нужный момент раскрутиться и дать питание.