![]() Неполнофазный режим работы по 110 кВ на вводе промышленного предприятия |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Неполнофазный режим работы по 110 кВ на вводе промышленного предприятия |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.3.2008 Пользователь №: 10750 ![]() |
В 2007 г. на нашем предприятии наблюдался неполнофазный режим работы электроустановок.
ГПП предприятия, понижает напряжение до 6 кВ ( питается с ВЛ 110 кВ), дальше на цеховые трансформаторные подстанции 6/0,4. На ВЛ 110 кВ - практически пропала одна фаза. Напряжение на ней плавало: 40кВ -110 кВ. На ГПП защита от такого режима не предусмотрена. Пострадали в основном асинхронные электродвигатели - 0,4 кВ. Ущерб был заначительным. Кто сталкивался с подобной проблемой? Планирую смонтировать у себя в цехе систему защиты от обрыва фаз по 0,4 кВ на основе реле напряжения (Schneider или Новатек-Электро). -напряжение с трансформатора поступает на реле -при недопустимом снижении напряжения реле выдает сигнал на включение звуковой сигнализации (блоки сигнализации расположены в месте нахождения оперативно-ремонтного персонала, ремонтного персонала) - после отработки всех нюансов, смонтирую цепи управления независимыми расцепителями автоматов АВМ-10, АВМ-20 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_ГОСТь_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Сначало отключение! потом все остальное, так надежнее, кто гарантирует что там постоянно находиться персонал и не уснул.
Посмотри http://www.rele.ru/catalog/el15e.htm |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Есть ещё польское реле CKF-317. Мы его ставили в щит управления вентиляцией. Выполняет защиту от несимметриии, производит контроль чередования фаз, а также защиту от понижения напряжения.
можно ещё попробовать Moeller EMR4-F500-2 -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Совершенно правильно, но нужно сделать совсем наоборот.
Неоднократная потеря фазы на линии 110 кВ (видимо, линия тупиковая, в кольце вообще представить не могу) - свидетельство некомпетентности начальника службы линий, если не главного инженера электросетевого предприятия. Вполне можете предъявить иск о несоответствии качества предоставляемой энергиии, приведшего к повреждению основного оборудования. Далее, техническая часть вопроса. Снижение напряжения - далеко не показатель несимметрии. Есть два средства выявления таковой: реле обрыва фаз (с ходу не скажу тип - нужно выйти на работу) или реле напряжения обратной последовательности (РНФ-1М). Очень крутые устройства РЗА для выполнения малой задачи можно подключать только в том случае, когда они уже есть. Сообщение отредактировал doro - 24.8.2008, 14:04 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 0:33 |
|
![]() |