8.7.2008, 6:56
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Госпола электрики, в очередной раз обращаюсь к вам с вопросом, при питании 3-х фазного потребителя, например насоса, проводку нужно выполнять 4-х или 5-и проводную? В МДС 40-2.2000 написано: 6.69. Внутриобъектную проводку следует выполнять четырехпроводной на напряжение 380/220 В, а как же защитный ноль?
|
|
|
|
8.7.2008, 8:24
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Госпола электрики, в очередной раз обращаюсь к вам с вопросом, при питании 3-х фазного потребителя, например насоса, проводку нужно выполнять 4-х или 5-и проводную? В МДС 40-2.2000 написано: 6.69. Внутриобъектную проводку следует выполнять четырехпроводной на напряжение 380/220 В, а как же защитный ноль? Как правило, для двигателей ведут три фазы и защитную землю. Двигатель - нагрузка симметричная и при включении звездой в общей точке не возникает сколь-нибудь значимого отличия от истинного нуля. При включении треугольником ноль вообще не нужен. |
|
|
8.7.2008, 9:43
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6961 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Давайте оставим так
Цитата ...для двигателей ведут три фазы и защитную землю. для любых схем соединения обмоток 3-х фазных ЭД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
8.7.2008, 11:04
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Благодарю за содержательные ответы!
|
|
|
|