mersik2011
сообщение 18.6.2008, 15:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



Здравствуйте коллеги! Я новенький на этом сайте и мне очень нужна помощь!
Ситуация такая:
строиться спортивно-развлекательный комплекс с установленной нагрузкой 7.6 МВА,
расчетная нагрузка 5.2 МВА. Подстанция запроектирована 6х1600 кВА (по желанию заказчика
на каждый ввод по трансформатору).
Мой вопрос:
Мне нужно выбрать кабели от РП до запроектированной подстанции, какую нагрузку брать в расчет?
Предварительно выбраны кабели 4(3х120) (т.е по два с каждой секции РП) напряжение 10кВ.
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 19.6.2008, 7:14
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Если Кабель алюминий и в воздухе то 2(3х120) - одна линия годится по расчетной нагрузке
А вообще нужно еще проверить по току кз может другое сечение получится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spac
сообщение 19.6.2008, 21:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 11157



обычно в рассчет берется расчетная мощность, а не установленная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 20.6.2008, 3:52
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



ну так он и посчитал по расчетной
Ну единственное можно было взять 2х95

Сообщение отредактировал dimbas - 20.6.2008, 3:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 24.6.2008, 2:47
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Господа, не забываем что возможны и послеаварийные и ремонтные режимы! А их кабель должен выдерживать!


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lunatik
сообщение 3.7.2008, 23:35
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 1.7.2008
Из: Электросталь
Пользователь №: 11561



По пропускной способности трансформатора с учетом допустимой перегрузки и сделать проверку по экономической плотности тока + по току кз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения