ТТ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТТ |
24.8.2008, 13:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2008 Пользователь №: 11545 |
Какие трансформаторы тока на 10кВ лучше всего подайдут для питания цепей учета. Первичная обмотка - кабель, класс точности 0,5s. Подайдут ли ТШЛ?
Будьте внимательны и не дублируйте свои темы Сообщение отредактировал NickEl - 24.8.2008, 13:40 |
|
|
haste ТТ 24.8.2008, 13:18
zorg Цитата(haste @ 24.8.2008, 14:18) Какие тр... 25.8.2008, 7:39
Uran Цитата(haste @ 24.8.2008, 14:18) Какие тр... 25.8.2008, 21:17
haste Мне надо чтоб первичной обмоткой ТТ был кабель. А ... 26.8.2008, 15:52
mic61 Цитата(haste @ 24.8.2008, 12:18) ... Перв... 26.8.2008, 16:40
haste Цитата(mic61 @ 26.8.2008, 18:40) Поподроб... 27.8.2008, 15:08
mic61 Цитата(haste @ 27.8.2008, 15:08) У меня в... 27.8.2008, 22:56
zorg есть еще встроенные трансформаторы тока серии ТВ. ... 27.8.2008, 7:36
haste Ячейки французкие, Fluokit (375мм) шириной. Я наше... 28.8.2008, 15:17
mic61 Цитата(haste @ 28.8.2008, 15:17) Ячейки ф... 28.8.2008, 16:50
haste В этих (с выключателем нагрузки) не стояли не каки... 28.8.2008, 18:24![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 18:50 |
|
|
|
|