Категория снабжения , Лифты поликлиники |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Категория снабжения , Лифты поликлиники |
6.7.2008, 1:10
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По какой категории питать лифты поликлиники? Есть мнение, что по первой. В сохранившихся проектах однако такого нет. Где читать? В СП31- указаны больничные лифты.
Сообщение отредактировал Олега - 6.7.2008, 1:32 |
|
|
|
6.7.2008, 15:03
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
у меня обратный вопрос: а какие лифты не питать по I категории???
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
6.7.2008, 22:35
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Когда я вижу, что по первой категории в ЛПУ должны питаться именно "больничные лифты", то логично предположить, что иные могут и обойтись. Стационар и амбулаторное заведение не одно и то же. Развейте сомнения..
|
|
|
7.7.2008, 14:16
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
я так понимаю в любом ЛПУ стоят "больничные лифты". Иных именно лифтов в ЛПУ нет, есть ток разные ЛПУ...
Надеюсь обьяснил... У меня вопрос о дренаже ..... какой он категориии, если стоит в комнате рядом (смежной) с электрощитовой в Амбулаторно-поликлиническом комплексе? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
|
7.7.2008, 19:50
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так ить и писали бы "лифты" или "лифты ЛПУ". Так нет - "больничные". Не очень согласен, что в поликлинике больничные ЛПУ.
С дренажом не сталкивался, без понятия. Если спасает щитовую от затопления, не грех и по первой. |
|
|
7.7.2008, 20:27
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Рассуждения.
3 категории людей: здоровые (лифт пассажирский, грузо-П), немного больные (поликлинические лифты), совсем больные (больничные лифты). 3 категории ЭС (не считая особых): 3, 2, 1 В таком порядке и присвоил бы категории ЭС лифтам для таких категорий населения. Цитата вопрос о дренаже ..... какой он категориии Думал о процедуре дренажа у человека, видимо Олега развеял Цитата Если спасает щитовую от затопления, не грех и по первой.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
8.7.2008, 7:22
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
если честно, ни разу не встречал лифты ниже первой категории
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
|
8.7.2008, 11:50
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
если честно, ни разу не встречал лифты ниже первой категории 1-ю встречал только для пожарников. Поищите книгу Нормы устройства электроустановок медицинских помещений. Карякин Р. Н. Про лифты и вообще интересная книжица. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
8.7.2008, 18:22
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По СП в жилых домах (до 16 эт. - вычеркнули из ВСН) лифты по 1 категории. При этом для здоровых в основном.
Пока прилепил лифты к АВР (лучше -не хуже), всего то 2х3,5 кВт по паспорту. Да и человеков, застрявших в лифте, жалко. Пойду искать Карякина. Сообщение отредактировал Олега - 8.7.2008, 18:24 |
|
|
9.7.2008, 8:16
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 |
1-ю встречал только для пожарников. Поищите книгу Нормы устройства электроустановок медицинских помещений. Карякин Р. Н. Про лифты и вообще интересная книжица. я про лифты исхожу вот откуда по ПУЭ 1.2.18 .....опасность для жизни людей.... а если лифт колом станет на этаже с пожаром с обыкновенными людьми (не пожарные), которые про возгорание не знают? хотя лифтом пользоваться запрещено в это время... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
|
|
|
2.10.2008, 11:35
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 |
Сейчас пожарники савят лифты с приблудой... и по какой категории Вы их не запитаете, они (лифты) в случае пожара (ОПС приняла сигнал о пожаре) пвтоматически опустится на первый этаж, открыть двери и блокируются в таком положении, до отключения сигнала...
-------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:41 |
|