Категория снабжения , Лифты поликлиники

Олега
сообщение 6.7.2008, 1:10
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По какой категории питать лифты поликлиники? Есть мнение, что по первой. В сохранившихся проектах однако такого нет. Где читать? В СП31- указаны больничные лифты.

Сообщение отредактировал Олега - 6.7.2008, 1:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 6.7.2008, 15:03
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



у меня обратный вопрос: а какие лифты не питать по I категории???


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.7.2008, 22:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Когда я вижу, что по первой категории в ЛПУ должны питаться именно "больничные лифты", то логично предположить, что иные могут и обойтись. Стационар и амбулаторное заведение не одно и то же. Развейте сомнения..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 7.7.2008, 14:16
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



я так понимаю в любом ЛПУ стоят "больничные лифты". Иных именно лифтов в ЛПУ нет, есть ток разные ЛПУ...
Надеюсь обьяснил...
У меня вопрос о дренаже ..... какой он категориии, если стоит в комнате рядом (смежной) с электрощитовой в Амбулаторно-поликлиническом комплексе?



--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.7.2008, 19:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так ить и писали бы "лифты" или "лифты ЛПУ". Так нет - "больничные". Не очень согласен, что в поликлинике больничные ЛПУ.

С дренажом не сталкивался, без понятия. icon_redface.gif Если спасает щитовую от затопления, не грех и по первой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.7.2008, 20:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Рассуждения.
3 категории людей: здоровые (лифт пассажирский, грузо-П), немного больные (поликлинические лифты), совсем больные (больничные лифты).
3 категории ЭС (не считая особых): 3, 2, 1
В таком порядке и присвоил бы категории ЭС лифтам для таких категорий населения.
Цитата
вопрос о дренаже ..... какой он категориии

Думал о процедуре дренажа у человека, видимо Олега развеял
Цитата
Если спасает щитовую от затопления, не грех и по первой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 8.7.2008, 7:22
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



если честно, ни разу не встречал лифты ниже первой категории


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.7.2008, 11:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(donvovchik @ 8.7.2008, 8:22) *
если честно, ни разу не встречал лифты ниже первой категории

1-ю встречал только для пожарников.
Поищите книгу
Нормы устройства электроустановок медицинских помещений.
Карякин Р. Н.

Про лифты и вообще интересная книжица.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.7.2008, 18:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



По СП в жилых домах (до 16 эт. - вычеркнули из ВСН) лифты по 1 категории. При этом для здоровых в основном.

Пока прилепил лифты к АВР (лучше -не хуже), всего то 2х3,5 кВт по паспорту. Да и человеков, застрявших в лифте, жалко.

Пойду искать Карякина.

Сообщение отредактировал Олега - 8.7.2008, 18:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 9.7.2008, 8:16
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



Цитата(gomed12 @ 8.7.2008, 12:50) *
1-ю встречал только для пожарников.
Поищите книгу
Нормы устройства электроустановок медицинских помещений.
Карякин Р. Н.

Про лифты и вообще интересная книжица.

я про лифты исхожу вот откуда
по ПУЭ 1.2.18 .....опасность для жизни людей....
а если лифт колом станет на этаже с пожаром с обыкновенными людьми (не пожарные), которые про возгорание не знают?
хотя лифтом пользоваться запрещено в это время...


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucifer
сообщение 2.10.2008, 11:35
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 8.2.2007
Из: Омск
Пользователь №: 8199



Сейчас пожарники савят лифты с приблудой... и по какой категории Вы их не запитаете, они (лифты) в случае пожара (ОПС приняла сигнал о пожаре) пвтоматически опустится на первый этаж, открыть двери и блокируются в таком положении, до отключения сигнала...


--------------------
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...