Расчёт силы тока нагрузки 380 в.

Гость_Ким_*
сообщение 18.6.2006, 1:31
Сообщение #1





Гости






Помогите. Приобрёл водо-нагреватель на 380 18 кВт. Не знаю какой автомат применить. С Уважением Александр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Влад_*
сообщение 19.6.2006, 0:28
Сообщение #2





Гости






А 380 – это 3 фазы, или 2? Впрочем, вот Вам на оба случая: 1) 380В – 2 фазы. Нужен однофазный автомат В50А (можно С50А), провод, сеч. 10мм.кв; 2) 380В – 3 фазы. Нужен трехфазный автомат В32А (можно С32А) провод, сеч. 6мм.кв; ;
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 19.6.2006, 10:17
Сообщение #3





Гости






Цитата(Ким)
Помогите. Приобрёл водо-нагреватель на 380 18 кВт. Не знаю какой автомат применить.


Делим ватты на 659, получаем ток 31.6 А. Если выбрать 32 А, при небольшом подъеме напряжения будет отключаться тепловая защита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Влад_*
сообщение 20.6.2006, 0:40
Сообщение #4





Гости






Г-н "Roman D". P=корень3 x U x I x cos x к.п.д. Для печи считаем, cos x к.п.д.=1 отсюда I= P/1,73 x U=18000/1,73 x380=27,35(A) У Вас калькулятор барахлит - такое бывает (я, как-то, по запарке, 2х2, получил 3 с копейками и самое интересное, не заметил, и так и считал дальше).
А 32А - ближайший номинал автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 20.6.2006, 9:52
Сообщение #5





Гости






Цитата(Влад)
Г-н "Roman D".    P=корень3 x U x I x cos x к.п.д.   Для печи считаем, cos x к.п.д.=1 отсюда I=  P/1,73 x U=18000/1,73 x380=27,35(A) У Вас калькулятор барахлит - такое бывает (я, как-то, по запарке, 2х2, получил 3 с копейками и самое интересное, не заметил, и так и считал дальше).
А 32А - ближайший номинал автомата.


Точно, барахлит... icon_biggrin.gif Я считаю так: - мощность делю на три и на фазное напряжение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Света_*_*
сообщение 9.3.2009, 18:08
Сообщение #6





Гости






как расчитать силу тока на комнату?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.3.2009, 19:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Света_* @ 9.3.2009, 18:08) *
как расчитать силу тока на комнату?

И это всё? icon_biggrin.gif
Тогда считаете все нагрузки в комнате (мощность в ваттах) и делите на 220 (напряжение в вольтах) и получаете силу тока (в амперах).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 10.3.2009, 10:12
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - расчет нагрузок, выбор кабеля, способа прокладки, автомата.