Типовая схемка:
vru_uvr_01_02.jpg ( 8.42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 125Но частенько в раздумье в начале работы. 1. АВР можно включить прямо на "крест". Тогда необходим еще один учет. (почему-то такого варианта типовые не предусматривают) 2. Включение АВР после рубильников QS1,2 доп.учет не отменяет. Неплохой вариант: "крест" - ТТ - подключение АВР - аппарат защиты. Но при этом остается фактор забывчивости (или персонал "по-вызову") - переключить после аварийного режима рубильник в исходное положение (потеря независимых источников АВРом). Да и просто временное отключение секции.. 3. Ставлю учет до "креста" и рубильники безопасности перед ним (нужны ли, или только при прямоточных счетчиках?). ТТ класса 0,5S, но это уже обычное явление в ТУ сбыта. Нареканий пока не было. Господа проектировщики, кто как подходит к схемотехнике ВРУ ? PS. В перекройке (не своего) проекта оставил (по факту существующие) АВ между ТТ и "крестом"(вариант 3). По Iн АВ вписывается (в ав.режиме) в разрешенную мощность. Электросети велят убрать (с третьего раза придумали, не знаю чем помешал). Перелопачивать проект уже задолбало. Нельзя ли отбодаться? Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2010, 17:00 |
|
|
Олега Варианты ВРУ 11.4.2010, 12:48
RomanNV Я в таких случаях просто ставлю ещё одно типовое В... 12.4.2010, 6:58
Олега Цитата(RomanNV @ 12.4.2010, 6:58) .. став... 12.4.2010, 9:22
~Слава~ Цитата(Олега @ 11.4.2010, 13:48) Типовая ... 12.4.2010, 23:57
Олега Цитата(~Слава~ @ 12.4.2010, 23:57) 2 -При... 13.4.2010, 17:53
Mihael Олега, АВР не подключают на крест так как есть вар... 6.11.2010, 21:30![]() ![]() |
|