![]() Расчет потерь в линии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет потерь в линии |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так может сначала файлики из Сбытовой выложить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
а как тут файлы прикреплять?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно. тем более гостю, не тут, а в любом файлохранилище в Инете, а тут ссылку
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не увидел там расчетов для Ваших данных
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
а чего там видеть то, 3 или 4 цифры подставить, сам принцип то расчета не тот!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
принцип тот, только по нему расчитывают нормативные потери, Вам как понял нужен факт, если не горит в течении 3-4 дней ориентировочно могу заняться и что бы быстрее для Вас все-таки расчет есть ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
да нужны фактические, горетьто горит, причем синим уже, за помощь буду благодарен http://files.mail.ru/13AC88C626DC46D1B74821107A1BF093
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для СИП
дельтаW = (W xW х R x 0.001 х L) / (Cos x Cos x U x U x Траб) дельта - потери в месяц W расход за месяц R уд. сопротивление 1,91 Ом/км (по данным Энсто) L длина, км. значит дельтаW = W^2 х 1,91 х 0,001 х 0,166 / 0,88^2 х 0,38^2 х 260 = W^2 х 0,000001327 например для 1000 кВтчас в месяц, потери - 1,33 кВтчас как то так, если где ошибся поправьте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
ну они там берут сопротивление не конкретного кабеля, а удельное материала, попробую конечно, может пролезет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а удельное материала сейчас может быть в широком диапазоне
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
один из двух расчетов прошел, тупо поставил сопротивление кабеля по катологу, расчет с сипом пока еще неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 7:07 |
|
![]() |