Цвет шины заземления? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Цвет шины заземления? |
| Гость_Влад_* |
27.1.2005, 15:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Вопрос о цвете шины заземления, в какой цвет должена быть окрашена шина в черный или желто-зеленый ? На какой документ можно сослаться ?
|
|
|
|
|
28.1.2005, 1:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
ПУЭ 1.1.29
"Буквенно-цифровое и цветовое обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. Шины должны быть обозначены: ...... нулевая рабочая N - голубым, эта же шина, используемая в качестве нулевой защитной, - продольными полосами желтого и зеленого цветов; Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или для антикоррозийной защиты." |
|
|
| Гость_Влад_* |
28.1.2005, 12:39
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Вот нашел в Инете как трактуется пункт 1.1.29 Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов... Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 7.5, 7.6, 7.10 приведены в редакции седьмого издания (2002 г.) |
|
|
| Гость_андрей_* |
1.2.2005, 16:19
Сообщение
#4
|
|
Гости |
уважаемый виктор вобще-то нулевая шина красится вголубой цвет только постоянного тока а при переменном только в синий , уточнять надо
|
|
|
|
|
2.2.2005, 1:52
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Уважаемый Андрей! Переписал из ПУЭ слово-в слово.
А вот уменя встречный вопрос. Дайте ссылочку на документ. Какого цвета должен быть заземляющий провод идущий от установки до контура, и должна ли на нем быть вообще изоляция? ... Инспектор заставляет меня снимать желто-зеленую изоляцию со всех заземляющих проводников. Законно ли это? |
|
|
| Гость_андрей_* |
4.2.2005, 15:35
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Виктор я точно не помню (если сильно надо то уточню) заземляющие проводники от 1,5 мм2 до 4мм2 идут строго в изоляции, а после 4мм2 могут идти без нее, но это не, означает что они, должны быть обязательно голыми. Должна быть изоляция от внешних факторов. Это по “справочнику заземления “ Карякина. Также должны быть помечены по 150 мм с каждой стороны желто-зеленым цветом. И судя по всему инспектор не прав, с ссылкой на ПУЭ.
|
|
|
| Гость_андрей_* |
4.2.2005, 15:40
Сообщение
#7
|
|
Гости |
кстати о "переписал из ПУЭ" его я не открывал месяца 2 , это всё по памяти ( хочиш верь а хочиш нет )
|
|
|
|
|
26.9.2005, 11:41
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.9.2005 Пользователь №: 3941 |
А, нормируется ли цвет шины рабочего заземления?
|
|
|
27.9.2005, 15:50
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
По цвету заземления вопрос интересный раньше было определено конкретно -цвет чёрный. потом появилось чёрный или тёмно-синий.
А , сейчас смотришь на заземления , жёлтый фон + зелёные полоски. |
|
|
27.9.2005, 16:10
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.9.2005 Пользователь №: 3941 |
Вроде ПУЭ и ГОСТ Р 50462 смотрел в них однозначно для защитного заземления использовать желто-зеленую окраску.
А про цвет рабочего заземление нислова (может не там смотрел), получается что цвет проводников рабочего заземления не регламентируется?! |
|
|
|
|
| Гость_Феодор_* |
27.9.2005, 20:28
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Рабочий нуль всегда голубой. Норматив, правда, не назову.
|
|
|
27.9.2005, 22:38
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А что за термин "рабочее заземление"?
Какое оно еще может быть? нерабочим? |
|
|
| Гость_Чайник_* |
28.9.2005, 2:30
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Цитата(Viktor2004) А что за термин "рабочее заземление"?
Какое оно еще может быть? нерабочим? Коллеги ошиблись - не каждый день экзамены сдают, путают пока определения защитный/"рабочий"(PE/N) ноль и защитное заземление(PE) - не придают этим терминам значения - считают, что это "придирки" инспектора... |
|
|
| Гость_Terminator_* |
31.3.2006, 10:32
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Может я что-то не понимаю, но:
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Глава 2.7 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет. а п.1.1.29 говорит про электроустановки - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии, а насколько я понимаю, раз есть специальная глава в ПТЭЭП посвященная теме заземляющих (подчеркиваю) устройств, то комментарии излишни. |
|
|
1.4.2006, 16:22
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 5205 |
Кончайте парить друг-другу мозги - заземляющая шина, проложенная открыто, должна быть черной.
|
|
|
2.4.2006, 6:20
Сообщение
#16
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата ... Инспектор заставляет меня снимать желто-зеленую изоляцию со
Если заземляющий проводник цельнотянутый - то инспектор прав. |
|
|
2.4.2006, 23:39
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Цитата инспектор прав
На что ссылается? |
|
|
3.4.2006, 18:07
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 5205 |
шина, проложенная открыто, должна быть черной
|
|
|
| Гость_Гость_* |
3.4.2006, 20:03
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Что за ерунда, всю жизнь красили в черный, по крайней мере на нашей подстанции они черные и еще не один не пришел и не заставил перекрашивать
|
|
|
| Гость_шины_* |
3.4.2006, 20:20
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Они должны быть обязательно - черные. Жз только в трубе и кабеле.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 3:36 |
|
|
|
|