Коллеги помогите определиться для суда могут или нет работать в параллель трансформаторы со следующими параметрами:
1) Тип ТМ 180/6 схема и группа соединений Y/Yo - 12 сторона ВН 6000В 17,3 А сторона НН 400В 260 А Ек% 5,31; 2) Тип ТМ 250/10 схема и группа соединений Y/Yн - 0 сторона ВН 6000В 24,1А сторона НН 400В 361,2 А Ек%4,69. Фактически они не работают в паралель но как объяснить не электрику почему и что с большим сопротивлением висит дополнительной нагрузкой на другом. Зранее благодарен за ответ!!! |
|
|
elektrikPMZ Трансформаторы ТМ 6000/400 паралельная работа 17.6.2009, 10:11
Юлия Александровна 5. Условия параллельной работы трансформаторов
1.... 17.6.2009, 12:43
elektrikPMZ Это в ПТЭЭП я нашел а как сам расчет произвести чт... 17.6.2009, 14:55
Dmitry_G дураку - ПУЭи инструкции по трансам 17.6.2009, 15:01
prude Ек% напряжение (ЕДС) короткого замыкания должны бы... 17.6.2009, 17:27
xxx Ппробуйте примитивным способом из математики.
Исхо... 17.6.2009, 18:48
KIVOK ЦитатаТаким образом один транс будет недогружен,а ... 17.6.2009, 23:11
elektrikPMZ Спасибо понял! Попробую это разжевать для суда... 18.6.2009, 8:36
mic61 Вопрос "вдогонку". А трансформаторы у Ва... 18.6.2009, 20:31
ilyasov1 Цитата(mic61 @ 18.6.2009, 22:31) Вопрос ... 20.6.2009, 14:13![]() ![]() ![]() |
|