|   АВР на контроллере , нужна логическая схема АВР КТПс самовозвратом | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   АВР на контроллере , нужна логическая схема АВР КТПс самовозвратом | 
|  25.11.2008, 16:18 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2008 Пользователь №: 12667  | 
				Требуется помощь. Необходимо собрать АВР с самовозвратом для двухтрансформаторного КТП 10/0,4 с аварийным питанием от дизеля на базе пром. контроллера. Кто сталкивался, помогите. 1. Выбор контроллера (цена - качество); 2. ПО для програмирования; 3. Алгоритм АВР. На худой конец, хотя бы пример программы для контроллеров siemens (ПО step7) или шнейдоровские. | 
|   | |
|  | 
|  26.11.2008, 10:54 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876  | 
				ну тут либо Moeller либо Siemens. Жалоб на качество этих контроллеров пока не слышал. В принципе для АВР подойдёт простенькое Siemens LOGO!, без морды и кнопок это добро стоит у нас в Калининграде порядка 3,5 килорублей. -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь! | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  3.5.2009, 18:44 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | 
				есть схема АВР от 3-х источников с примененим Logo, могу выложить?? вопрос как программировать Logo с помощью компа, ничего не понимаю в проге Лого Комфорт, может у кого есть пример готовый?? | 
|   | |
|  9.5.2009, 8:18 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876  | есть схема АВР от 3-х источников с примененим Logo, могу выложить?? вопрос как программировать Logo с помощью компа, ничего не понимаю в проге Лого Комфорт, может у кого есть пример готовый?? Интересует любая информация про промышленные контроллеры (как используються для автоматизации, схемы подключений) Выложи -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует. | 
|   | |
|  | 
|  11.5.2009, 0:59 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252  | Интересует любая информация про промышленные контроллеры (как используються для автоматизации, схемы подключений) Выложи Коллега. Этому целые кафедры в институтах посвящены. В двух словах: Есть такие коробочки, к которым подходят входящие провода и отходят выходящие. Входящие могут передавать в коробку как аналоговый, так и дискретные сигналы. Каждый вход предназначен для соответствующего типа сигнала. Та же система и с выходящими сигналами. Коробочки (процессоры) могут расширяться, если входов или выходов нехватает. Имеется специальная приблуда (модули расширения) Для процессора пишется программа его работы. В зависимости от входных сигналов программируется выходные сигналы. Для каждого типа контроллера имеется свой софт. Процессоры различаются по классу -интелектуальные реле (например LOGO!) - низеого класса (S-200) - среднего класса (S-300) - высокого класса (S-400) Это у Сименса. У других производителей свои типы. Можно раскидать процессоры и модули расширения по разным шкафам. В этом случае второстепенные модули именуются (Станция распределенного ввода-вывода) к ним добавляется интерфейсный модуль и через него по специальному интерфейсу шкафы соединяются с основным процессором. Вот ссылка на сименсовскую линейку. http://www.automation-drives.ru/as/product...0&l3=docТам полно документации. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 11.5.2009, 1:01 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ | 
|   | |
|  12.5.2009, 8:53 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678  | 
				Вам нужен контроллер прстейший LOGO (Siemens), Easy (Moeller), Zelio (Шнайдера). Обычно у него программное обеспечение бесплатное, программируется с обычного компъютера (ноутбука) и имеет для прверки симулятор. Но еще для контроля напряжений иногда применяют аппараты посложнее ЕЛ11 вечером если найду скажу, а программу писать не пришлось еще, кризис и падение валюты сорвали работу по Крымскому содовому заводу.
				
				
				
			 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда. | 
|   | |
| Гость_VMC_* |  12.5.2009, 9:00 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | 
| Гости  | Интересует любая информация про промышленные контроллеры (как используються для автоматизации, схемы подключений) Выложи http://depositfiles.com/files/fvf5oeljl | 
|   | |
|  | 
|  12.5.2009, 17:34 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678  | 
				Можно сходить на сайт Moeller и там скачать книжку EASY это просто.  Можно поставить вместо реле напряжение прибор мониторинга сети (если надо все просматривать к примеру UMG 96 и использовать его контакты. Можно для АВР поинтересоваться переключателями и реле АВР серии ATyS от фирмы SOCOMEC -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда. | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  12.5.2009, 19:38 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | 
| Гости  | 
				UMG 96?? переборщил ты, там одно табло стоит и установка его на дверь | 
|   | |
|  12.5.2009, 20:19 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678  | UMG 96?? переборщил ты, там одно табло стоит и установка его на дверь И два выходных оптосимистора -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда. | 
|   | |
|  | 
|  13.5.2009, 7:09 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252  | Ну схему выложили. А программа где? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 14:42 | 
|  | 
|   |