Меркурий 230

mic61
сообщение 3.5.2009, 23:04
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(новичок в этом деле @ 3.5.2009, 19:57) *
mic61, а что Вы можете сказать поповоду вот этого ?

В паспорте на счетчик указан его номинальный и максимальный ток: I ном (макс) = 10 (100) А. Т.е. если, скажем, номинальный ток двигателя 5 А, а пусковой (как обычно) превышает номинальный в 5...7 раз, то максимальный ток через счетчик будет равен 5 * 7 = 35 А (явно меньше максимального.) Следовательно, этот счетчик можно использовать в данной сети непосредственным включением. Если же пусковой ток превышает максимальный, то лучше не рисковать, и выбрать включение через ТТ.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичок в этом д...
сообщение 6.5.2009, 9:07
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 14263



mic61, а кроме трансформаторов, счетчиков, контроллера, клемников испытательных нужно еще какое нибудь оборудование ? ну например может нужен шкаф куда это все будет устанавливаться или еще что-то ?
а насчет испытательной коробки мне не удалось ничего толком найти, кроме вот этого на сайте производителя

Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 6.5.2009, 9:47
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 8.5.2009, 12:53
Сообщение #43


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Коробка правильная.
Точно такие же испытательные коробки выпускаются(лись?) еще на Мытищинском электротехническом заводе (сейчас там новое название) - найдете в Интернете если нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 9.5.2009, 9:59
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(новичок в этом деле @ 6.5.2009, 8:07) *
mic61, а кроме трансформаторов, счетчиков, контроллера, клемников испытательных нужно еще какое нибудь оборудование ? ну например может нужен шкаф куда это все будет устанавливаться или еще что-то ?

Если у Вас электроустановка 6 кВ, то счетчик и клеммник устанавливаются в релейном отсеке (обычно - на двери) ячейки высоковольтного выключателя.
Если же электроустановка 0,4 кВ, и Вы не бытовой потребитель, то энергосбыт потребует установки счетчика в специальный шкаф. В этом шкафу необходимо установить рубильник ДО счетчика (в сторону вводного кабеля.) В обоих случаях Энергосбыт опломбирует Вам счетчик, клеммник, трансформаторы тока. А в случае 0,4 кВ - еще и этот самый шкаф учета.
А испытательные клеммники - действительно правильные. icon_biggrin.gif Просто уточню, что те "красные" перемычки (на моей схеме) можно подключать и отключать с помощью вкручивания\выкручивания специальных винтиков (которые касаются закоротки во вкрученном состоянии, и образуют "красную" перемычку.)

Сообщение отредактировал mic61 - 9.5.2009, 10:38


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 13.5.2009, 15:08
Сообщение #45





Гости






Уважаемые специалисты!
У нас в магазине энергосбыт установил этот счётчик и пояснил, как снимать показания и передавать им сведения.
Мы добросовестно в течении 3 лет выполняли данные нам инструкции.
Но в этом году очередная проверка "установила", что мы платим не правильно и должны доплатить около 60 т. рублей.
Наши доводы о выполнении их условий снятия показаний и оплаты отметаются. Мы им показываем акты сверки за предыдущие годы, но они говорят, что за это сами накажут своих виновных, но мы должны заплатить срочно или нас отключат. И в рассрочке платежа отказывают. А недоимку требуют по новым тарифам.
Подскажите, что делать?
Спасибо, Александр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 14.5.2009, 20:40
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Уважаемый Александр! Для начала расскажите, пожалуйста, поподробнее, в чем, собственно, заключалась ошибка в снятии показаний? В чем заключались сверки? В первом приближении (по крайней мере в России, и в Украине,) Вам могут выставить претензию не далее, чем со времени последнего посещения Вашего предприятия инспектором (контролером) энергосбыта (вот это Вы называете сверкой?)
Далее: чья собственность сам счетчик? Почитайте внимательно Договор с ЭСО. Там много чего интересного написано и об оплате и о допуске работников ЭСО к счетчикам. Что в Договоре сказано об оплате электроэнергии, и снятии показаний?
Гланое: в чем ошибка в съеме?
Мне кажется, что без суда это дело не решить. Управу на энергосбыт найти сейчас трудно, но НЕ невозможно.

Сообщение отредактировал mic61 - 14.5.2009, 21:06


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.5.2009, 9:23
Сообщение #47





Гости






Нам при установке счётчика сказали, что показания надо снимать по Т1, а теперь говорят, что это их ошибка(не по нужному тарифу считали), но расплачиваться должны мы. Сверка-это последнее посещения предприятия инспектором (контролером) Энергосбыта и составление Акта. Но в Акте они не указывают по какому тарифу мы платим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 15.5.2009, 9:49
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость_Александр_* @ 15.5.2009, 8:23) *
Нам при установке счётчика сказали, что показания надо снимать по Т1, а теперь говорят, что это их ошибка(не по нужному тарифу считали), но расплачиваться должны мы. Сверка-это последнее посещения предприятия инспектором (контролером) Энергосбыта и составление Акта. Но в Акте они не указывают по какому тарифу мы платим.

Просто "сказали", или это прописано в договоре? Ведь где-то же прописан был у Вас тариф?

Сообщение отредактировал mic61 - 15.5.2009, 10:36


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Молоток
сообщение 19.10.2010, 11:41
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 19.10.2010
Пользователь №: 19897



Цитата(Andrey59 @ 21.4.2009, 23:20) *
При подключении с тремя тр. тока фаза А-клемма 10, В-12, С-14, ТТ фазы А начало-клемма 1, конец обмотки ТТ-клемма 2, ТТ фазы В соответственно 3 и 4, ТТ фазы С соответственно 5и 6. Провода от ТТ к клеммам 2,4,6 заземлены. Ноль приходит на клемму 7 и уходит с клеммы8. Но уходить некуда, он двигателю не нужен. Таким образом счетчик контролирует напряжение и ток во всех фазах между которыми 380В. А файловый архив форума находится вверху мелкими буквами чуть ниже рекламы.

вопрос к более опытным спецам:возможно ли соединить ноль и землю на одной шине.поставить медную шину(под ноль,так как кабель 50квадр.см он просто не залезит в счетчик на 7 и отходяший 8, заперемычить контакты2,4,6 через клемную коробку посадить на шину нулевую и 7 ноль без 8,так как между ними стоит перемычка в счетчике?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 19.10.2010, 13:14
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
то максимальный ток через счетчик будет равен 5 * 7 = 35 А (явно меньше максимального.)

непонятно.
Но если номинальный ток оборудования до 5 А, то можно использовать прямое подключение.
Цитата(Гость_Александр_* @ 15.5.2009, 9:23) *
Нам при установке счётчика сказали, что показания надо снимать по Т1, а теперь говорят, что это их ошибка(не по нужному тарифу считали), но расплачиваться должны мы. Сверка-это последнее посещения предприятия инспектором (контролером) Энергосбыта и составление Акта. Но в Акте они не указывают по какому тарифу мы платим.

Понятно. Счётчик последовательно показывает Т1 (день), Т2(ночь) а бывает с 4 тарифами Т1, Т2, Т3, Т4 и потом сумма Т. А Вы платили только за один период (день). В принципе они обязаны сверять показания счётчиков. Более того, у нас в договоре совсем круто и невыполнимо - комиссия в составе ... с обоих сторон в час смены месяца (00:00 час). Хотя показания с актом в письменном виде передаю я. Но зато сбыт меня в такую ловушку не поймает.
Ну а халатность к работе с их стороны в обеих случаях на лицо.
Вы можете упереться только до последнего акта осмотра точки учёта или снятия показаний. Остальное придётся платить, думаю.

Цитата
а насчет испытательной коробки

Это ещё к чему?

Сообщение отредактировал Слава - 19.10.2010, 13:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.12.2010, 19:52
Сообщение #51





Гости






Подскажите пожалуйста, Меркурий 230 подключается в веть 380 В через 3 трансформатора тока. Как правильно подключить ноль? Завести на 7 клемму и потом вывести с 8? Или все таки можно просто завести только один проводок на 7 и всё?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.12.2010, 23:59
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше как нарисовано в схеме


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.12.2010, 19:01
Сообщение #53





Гости






А если как нарисовано в схеме проблемно? Ну к примеру в ТП в распред устройстве 0,4 кВ идет нулевая шина, к шине подсоединён кабель, сечение которого не позволяет его завести на 8 контакт счетчика. Как быть? Да и к томуже счетчики непосредственного включения, где вроде с нулем все тоже самое заводится только один провод на 7-й контакт клеммной колодки счетчика. Вообще в чём смысл заводить на 7 и брать с 8, ведь между ними перемычка? Хочу услышать обоснованное мнение спеца!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.5.2011, 12:36
Сообщение #54





Гости






по руководству, полному руководству и со слов техподдержки счетчик меркурий 230 арт не учитывает при показании на жки и хранении коэффициенты трансформации. считают их равными 1. содержат коэффициенты только для информации.
Вернуться в начало страницы