Помогите разобраться ... Греется 1 фаза 3-х фазного автомата

Гость_Игорь_*
сообщение 25.6.2004, 13:01
Сообщение #1





Гости






Проблема в следующем: офис подключен к электросети. схема следующая. Один входящий автомат (3-х фазный) на 100 ампер (вроде) от него идет разводка на два автомата (3-х фазные) по 63 ампера. Все эти автоматы установлены на щитке в одном помещении (I).
В нашем помещении (II) также установлен щиток в который входящим является автомат на 63 ампера (3-х фазн).
Происходит периодическое частичное отключение электричества, отрубает всегда одну и туже фазу, причем автомат не срабатывает. на двух других фазах напряжение присутствует. Выяснил, что сильно греется автомат (прижимной винт изменил цвет, как после сильного нагревания). Поменял автомат, находящийся в помещении (I). Стоял китайский, поставил Siemens. Теперь такая же история повторяется снова, только греется наш автомат (ДЕК) c периодическим включением и выключением одной фазы.
Подскажите из-за чего это может происходить ? Мне кажется из-за того, что на одной фазе нагрузка намного больше чем на других и почти соответствует предельной для этого автомата. А так как автоматы некачественные, они выходят из строя. Или есть еще какая-нибудь причина ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.6.2004, 4:38
Сообщение #2





Гости






Цитата(Игорь)
Подскажите из-за чего это может происходить ? Мне кажется из-за того, что на одной фазе нагрузка намного больше чем на других и почти соответствует предельной для этого автомата.


В вашем вопросе - есть и ответ.
Равномерно придётся "нагрузки" распределить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_den_*
сообщение 26.6.2004, 12:24
Сообщение #3





Гости






Ещё попробуй подкрутить зажимы автомата
может грется ещё и по этой причине
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 28.6.2004, 8:54
Сообщение #4


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(den)
Ещё попробуй подкрутить зажимы автомата
может грется ещё и по этой причине


Так же желательно, подкрутить зажимы всех потребителей на этой линии...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь_*
сообщение 28.6.2004, 16:36
Сообщение #5





Гости






Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
m38
сообщение 13.7.2008, 14:11
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 8007



Цитата("Игорь ")
Мне кажется из-за того, что на одной фазе нагрузка намного больше чем на других и почти соответствует предельной для этого автомата. А так как автоматы некачественные, они выходят из строя
Цитата(" Игорь ")
отрубает всегда одну и туже фазу, причем автомат не срабатывает.

Правильно ли я понимаю , что даже при перегрузке одной фазы АВТОМАТ ДОЛЖЕН ВЫРУБИТЬСЯ ВЕСЬ (три фазы) Почему однако он вырубает одну?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 17.7.2008, 13:02
Сообщение #7





Гости






Цитата(Игорь @ 25.6.2004, 13:01) *
отрубает всегда одну и туже фазу, причем автомат не срабатывает. на двух других фазах напряжение присутствует. Выяснил, что сильно греется автомат (прижимной винт изменил цвет, как после сильного нагревания). Поменял автомат, находящийся в помещении (I). Стоял китайский, поставил Siemens. Теперь такая же история повторяется снова, только греется наш автомат (ДЕК)

Вот Вам и ответ.
Автоматы - г-но. Как только один из них меняется на нормальный, начинают греться следующие по степени паршивости (принцип "слабого звена").
Как правило, перегрев одной из фаз вызывается не перегрузкой её, а плохим качеством начинки этого полюса.
Видел ДЭКовский автомат (двухполюсный, рвал фазу и ноль). Начинка нулевого полюса перегрелась и почти успела выгореть. А ток через них, сами понимаете - одинаковый.
В пользу такой версии говорит то, что контакт в одной фазе пропадает (подгорают контакты), но автомат не срабатывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cesar_*
сообщение 14.11.2012, 12:15
Сообщение #8





Гости






Вопрос такой:
Есть оборудование с ТЭНами подключены звездой (по одному концу от каждого ТЭНа соединены, а на 3 остальные по одной фазе)
3 группы.

измеряя токи на каждом проводе на первом почему-то больше всего на 2х других тоже по разному но существенно меньше!

вопрос Почему? как от этого избавиться?
если я подключу к общему проводу 0 будут ли ТЭНы работать на 220? (сейчас я так понимаю они на 380. или я ошибаюсь?)

как вообще течет ток? может он в один провод набивается??? как этого избежать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.11.2012, 12:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



У меня напрашиваться вопрос, все ТЭНы одинаковые? Может один выглядит почти также но мощность выше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.11.2012, 13:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23202
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ТС что значит "больше" и "существенно меньше"?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 14.11.2012, 17:09
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а тены самопал или штатное подключение имеется?
вообще, стандартная работа трехфазного тена в том, что каждый последующий тен задействует новую фазу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 14.11.2012, 19:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Как вариант - один из тэнов перегорел.

На корусе тэнов должна быть указана его мощность и напряжение. Если это 220, то на середину звезды надо давать ноль.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 23:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены