Помогите разобраться ... Греется 1 фаза 3-х фазного автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите разобраться ... Греется 1 фаза 3-х фазного автомата |
| Гость_Игорь_* |
25.6.2004, 13:01
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Проблема в следующем: офис подключен к электросети. схема следующая. Один входящий автомат (3-х фазный) на 100 ампер (вроде) от него идет разводка на два автомата (3-х фазные) по 63 ампера. Все эти автоматы установлены на щитке в одном помещении (I).
В нашем помещении (II) также установлен щиток в который входящим является автомат на 63 ампера (3-х фазн). Происходит периодическое частичное отключение электричества, отрубает всегда одну и туже фазу, причем автомат не срабатывает. на двух других фазах напряжение присутствует. Выяснил, что сильно греется автомат (прижимной винт изменил цвет, как после сильного нагревания). Поменял автомат, находящийся в помещении (I). Стоял китайский, поставил Siemens. Теперь такая же история повторяется снова, только греется наш автомат (ДЕК) c периодическим включением и выключением одной фазы. Подскажите из-за чего это может происходить ? Мне кажется из-за того, что на одной фазе нагрузка намного больше чем на других и почти соответствует предельной для этого автомата. А так как автоматы некачественные, они выходят из строя. Или есть еще какая-нибудь причина ? |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
26.6.2004, 4:38
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата(Игорь) Подскажите из-за чего это может происходить ? Мне кажется из-за того, что на одной фазе нагрузка намного больше чем на других и почти соответствует предельной для этого автомата.
В вашем вопросе - есть и ответ. Равномерно придётся "нагрузки" распределить... |
|
|
| Гость_den_* |
26.6.2004, 12:24
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Ещё попробуй подкрутить зажимы автомата
может грется ещё и по этой причине |
|
|
28.6.2004, 8:54
Сообщение
#4
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(den) Ещё попробуй подкрутить зажимы автомата
может грется ещё и по этой причине Так же желательно, подкрутить зажимы всех потребителей на этой линии... |
|
|
|
|
| Гость_Игорь_* |
28.6.2004, 16:36
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Спасибо за помощь
|
|
|
13.7.2008, 14:11
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
Цитата("Игорь ") Мне кажется из-за того, что на одной фазе нагрузка намного больше чем на других и почти соответствует предельной для этого автомата. А так как автоматы некачественные, они выходят из строя Цитата(" Игорь ") отрубает всегда одну и туже фазу, причем автомат не срабатывает. Правильно ли я понимаю , что даже при перегрузке одной фазы АВТОМАТ ДОЛЖЕН ВЫРУБИТЬСЯ ВЕСЬ (три фазы) Почему однако он вырубает одну? |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
17.7.2008, 13:02
Сообщение
#7
|
|
Гости |
отрубает всегда одну и туже фазу, причем автомат не срабатывает. на двух других фазах напряжение присутствует. Выяснил, что сильно греется автомат (прижимной винт изменил цвет, как после сильного нагревания). Поменял автомат, находящийся в помещении (I). Стоял китайский, поставил Siemens. Теперь такая же история повторяется снова, только греется наш автомат (ДЕК) Вот Вам и ответ. Автоматы - г-но. Как только один из них меняется на нормальный, начинают греться следующие по степени паршивости (принцип "слабого звена"). Как правило, перегрев одной из фаз вызывается не перегрузкой её, а плохим качеством начинки этого полюса. Видел ДЭКовский автомат (двухполюсный, рвал фазу и ноль). Начинка нулевого полюса перегрелась и почти успела выгореть. А ток через них, сами понимаете - одинаковый. В пользу такой версии говорит то, что контакт в одной фазе пропадает (подгорают контакты), но автомат не срабатывает. |
|
|
|
|
| Гость_Cesar_* |
14.11.2012, 12:15
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Вопрос такой:
Есть оборудование с ТЭНами подключены звездой (по одному концу от каждого ТЭНа соединены, а на 3 остальные по одной фазе) 3 группы. измеряя токи на каждом проводе на первом почему-то больше всего на 2х других тоже по разному но существенно меньше! вопрос Почему? как от этого избавиться? если я подключу к общему проводу 0 будут ли ТЭНы работать на 220? (сейчас я так понимаю они на 380. или я ошибаюсь?) как вообще течет ток? может он в один провод набивается??? как этого избежать? |
|
|
14.11.2012, 12:46
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
У меня напрашиваться вопрос, все ТЭНы одинаковые? Может один выглядит почти также но мощность выше?
|
|
|
14.11.2012, 13:04
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23202 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ТС что значит "больше" и "существенно меньше"?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
14.11.2012, 17:09
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а тены самопал или штатное подключение имеется?
вообще, стандартная работа трехфазного тена в том, что каждый последующий тен задействует новую фазу |
|
|
14.11.2012, 19:12
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Как вариант - один из тэнов перегорел.
На корусе тэнов должна быть указана его мощность и напряжение. Если это 220, то на середину звезды надо давать ноль. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|