![]() Время-токовые хар-ки автоматов. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Время-токовые хар-ки автоматов. |
Гость_Wlad733_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Киньте, пожалуйста, ссылкой [можно даже со злости
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При кратности 1,45 автомат сработает гарантированно, но.. через часок.
При 1,13 (1,15) - не гарантированно через часок. При перегрузке 10% скорее всего и ухом не поведет. При 20% - может быть. Реальное срабатывание теплового расцепителя (как и магнитного) зависит от конкретного АВ. Мгновенным срабатыванием ведает магнитный расцепитель. В - от 3 до 5 Iн, С - от 5 до 10 Iн... |
![]() |
|
Гость_net_man_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
если по ГОСТу то см здесь
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/go...-functionality/ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Добавим тип Д-10iном , а тепловые при трех номиналах срабатывают от 3-до 20 секунд проверено на практике.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
и засомневаемся - вопро то был скорее всего за "пробку"
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
и уточним, от 10 до 20. - двадцать перебор максимум 12ном.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
и уточним, от 10 до 20. - двадцать перебор максимум 12ном. ![]() Уточните в чем конкретно перебор, уважаемый практик? У нас: ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения». тип D: 10 In - 20 In. А у Вас? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
12 - далеко не максимум, у тех же АЕ1031 до 18 по таблицам. Если память не шалит.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Не прав с перебором недобор от 10 до 50 Iом посмотрел в госте.
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не прав с перебором недобор от 10 до 50 Iом посмотрел в госте. ![]() Однако производители АВ не идут на поводу у ГОСТа. Ни одной характеристики D 10-50 не встречал. Представьте диапазон для характеристики D50, к примеру. Это 2000А получается. Для D100 уже 4000А. Ну и т.д. Такой разброс трудноприменим. С другой стороны ГОСТ лишь определяет зоны, но не обязывает производителя вписываться именно в эти рамки, 10-20 "вписывается" в диапазон 10-50, значит D. В любом случае характеристики от производителя нужно учитывать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Автоматы меют сертификат соответствия (часито лежат на сайтах) где написано какому ГОСТу они соответствуют со всеми вытекающими последствиями. Недавно сильно позабавил Промфактор из Кривого Рога. На их модульные автоматы в сертификате написано соответствует ДСТУ такому-то кроме пунктов и дальше длинный перечень пунктов. Если их почитать то получится что это уже не автомат , а игрушка внешним видом похожая на автомат
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Олег с вами согласен кратность пятьдесят ни к чему и на практике мне не встречалось таких автоматов типа Д только зачем это в госте указано?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_AIM_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот и для ДЭКрафта (ДЭК) ГОСТ в самый раз будет (D-до 50), полезные приборчики
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 5:50 |
|
![]() |