Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Время-токовые хар-ки автоматов.

Гость_Wlad733_*
сообщение 24.4.2009, 19:52
Сообщение #1





Гости






Киньте, пожалуйста, ссылкой [можно даже со злости icon_biggrin.gif?, а если несложно, то поделитесь собственным опытом], на таблицу время-токовых хар-к автом. предохранит. [т.е.: перегрузка 10% номинала - время срабатывания; перегрузка 20% номинала - время срабатывания и т.п.]. Сам нашел только формулу It=1,45In. Насколько понимаю, при токе 1,45 от номинала срабатывание происходит мгновенно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.4.2009, 21:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



При кратности 1,45 автомат сработает гарантированно, но.. через часок.
При 1,13 (1,15) - не гарантированно через часок.
При перегрузке 10% скорее всего и ухом не поведет.
При 20% - может быть.
Реальное срабатывание теплового расцепителя (как и магнитного) зависит от конкретного АВ.
Мгновенным срабатыванием ведает магнитный расцепитель.
В - от 3 до 5 Iн, С - от 5 до 10 Iн...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_net_man_*
сообщение 25.4.2009, 3:15
Сообщение #3





Гости






если по ГОСТу то см здесь
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/go...-functionality/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.4.2009, 7:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Добавим тип Д-10iном , а тепловые при трех номиналах срабатывают от 3-до 20 секунд проверено на практике.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.4.2009, 10:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 25.4.2009, 7:55) *
Добавим тип Д-10iном , ...

и уточним, от 10 до 20.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 25.4.2009, 10:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



и засомневаемся - вопро то был скорее всего за "пробку"


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.4.2009, 14:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andrey59 @ 25.4.2009, 11:38) *
и засомневаемся - вопро то был скорее всего за "пробку"

Сомневаться не стоит:
из первоисточника: "ссылкой ... на таблицу время-токовых хар-к автом. предохранит."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 25.4.2009, 18:53
Сообщение #8





Гости






и уточним, от 10 до 20. - двадцать перебор максимум 12ном. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.4.2009, 21:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_ez81_* @ 25.4.2009, 19:53) *
и уточним, от 10 до 20. - двадцать перебор максимум 12ном. icon_sad.gif

Уточните в чем конкретно перебор, уважаемый практик?
У нас: ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения». тип D: 10 In - 20 In.
А у Вас?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 25.4.2009, 22:34
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



12 - далеко не максимум, у тех же АЕ1031 до 18 по таблицам. Если память не шалит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.4.2009, 8:21
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Не прав с перебором недобор от 10 до 50 Iом посмотрел в госте. icon_sad.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.4.2009, 12:59
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 26.4.2009, 8:21) *
Не прав с перебором недобор от 10 до 50 Iом посмотрел в госте. icon_sad.gif

Однако производители АВ не идут на поводу у ГОСТа. Ни одной характеристики D 10-50 не встречал. Представьте диапазон для характеристики D50, к примеру. Это 2000А получается. Для D100 уже 4000А. Ну и т.д. Такой разброс трудноприменим. С другой стороны ГОСТ лишь определяет зоны, но не обязывает производителя вписываться именно в эти рамки, 10-20 "вписывается" в диапазон 10-50, значит D.
В любом случае характеристики от производителя нужно учитывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 26.4.2009, 14:47
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Автоматы меют сертификат соответствия (часито лежат на сайтах) где написано какому ГОСТу они соответствуют со всеми вытекающими последствиями. Недавно сильно позабавил Промфактор из Кривого Рога. На их модульные автоматы в сертификате написано соответствует ДСТУ такому-то кроме пунктов и дальше длинный перечень пунктов. Если их почитать то получится что это уже не автомат , а игрушка внешним видом похожая на автомат


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.4.2009, 21:21
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Олег с вами согласен кратность пятьдесят ни к чему и на практике мне не встречалось таких автоматов типа Д только зачем это в госте указано?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.4.2009, 8:20
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ez81 @ 26.4.2009, 21:21) *
... только зачем это в госте указано?

Ну вот, например, какой российский ЧП"Промфактор" сляпал АВ, который на 100А и не выключается на 4000А, а продавать нада, значит сертификат нада. Вот тут именно такой ГОСТ и пригодится icon_biggrin.gif (шутка)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AIM_*
сообщение 27.4.2009, 15:51
Сообщение #16





Гости






Цитата(Wlad733 @ 24.4.2009, 19:52) *
Киньте, пожалуйста, ссылкой

Время-токовые характеристики автоматов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.4.2009, 21:07
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вот и для ДЭКрафта (ДЭК) ГОСТ в самый раз будет (D-до 50), полезные приборчики icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 5:50