Как скомпенсировать маленькую реактивность? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как скомпенсировать маленькую реактивность? |
13.4.2009, 7:55
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Задача такая.
Есть маленький офис в жилом доме (переоборудованная квартира). Подключение от ВРУ дома, 220В, Рр=5кВт, Qр=2,5 кВАр, cosф=0,89 Городские сети требуют довести cosф до 0,99. Не знаю, как компенсировать такие маленькие мощности? Самые маленькие компенсирующие конденсаторы идут от 5кВАр, АКУ тоже идут от 5кВАр. Как быть? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
RomanNV Как скомпенсировать маленькую реактивность? 13.4.2009, 7:55
Roman_D Цитата(RomanNV @ 13.4.2009, 7:55) Городск... 13.4.2009, 8:33
RomanNV Цитата(Roman_D @ 13.4.2009, 10:33) На осн... 13.4.2009, 8:45
сэм Купите кондеры (подберите правильно марку и номина... 13.4.2009, 9:45
RomanNV Да там из нагрузки только лампы люминисцентные, да... 13.4.2009, 10:49
net_man Цитата(RomanNV @ 13.4.2009, 10:49) ПС. Ес... 13.4.2009, 11:16
Егор22 Беда какая то,
есть документ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШ... 20.4.2009, 17:07
RomanNV Вобщем решил я голову свою не ломать на таких мело... 21.4.2009, 10:38![]() ![]() |
|