Запитываю новую ТП 10/0,4 для обьекта 2 категории. По тех. условиям строится ВЛ-10кВ (800м, СИП-3, IV район по ветру, IV район по гололёду) и присоединяется к существующим ЛЭП (2 линии, на одноцепных опорах, идут паралельно) с помощью реклоузеров. Возникло 2 вопроса.
1: Возможно-ли вместо двух 1-цепных ВЛ строительства одной на двухцепных ж/б опорах. 2: проектируемая ВЛ-10кВ пересекает в 2 местах ВЛ-0,4кВ. Для опор ПДтБ у меня есть альбом с расчётными пролётами (шифр 24.0066). Есть-ли аналогичный альбом для переходных опор ППДтБ? Буду очень признателен за помощь. |
|
|
Misha_M 2-цепные ж/б опоры для II категории 14.4.2009, 9:06
DoctorGauss Цитата(Misha_M @ 14.4.2009, 13:06) Запиты... 14.4.2009, 10:02
bullet Цитата(DoctorGauss @ 14.4.2009, 10:02) Пр... 14.4.2009, 10:28
DoctorGauss Цитата(bullet @ 14.4.2009, 13:28) а где э... 14.4.2009, 10:32
bullet Цитата(DoctorGauss @ 14.4.2009, 11:32) Та... 14.4.2009, 10:43
DoctorGauss Цитата(bullet @ 14.4.2009, 13:43) ну если... 14.4.2009, 10:49
Misha_M Ситуация осложняется те, что часть линии пойдёт ря... 14.4.2009, 11:25
Andrey Izh Цитата(Misha_M @ 14.4.2009, 11:25) Ситуац... 14.4.2009, 13:43
Misha_M ЦитатаПросто так первую категорию не требуют
Вы н... 14.4.2009, 14:07
Andrey Izh В принципе разницы нет. Падение опоры АВР не спасё... 14.4.2009, 14:24
Misha_M в принциепе согласен, НО подстанция проходная, на ... 14.4.2009, 14:35
DoctorGauss Цитата(Misha_M @ 14.4.2009, 17:35) в прин... 14.4.2009, 15:51
Misha_M Цитата(DoctorGauss @ 14.4.2009, 16:51) P.... 15.4.2009, 8:43![]() ![]() ![]() |
|