Есть расчет щитка от которого запитаны компрессоры. Отсканировал страничку эту, чтоб наглядно было.
Объясните кто-нибудь. Интересует мощность в графе 14 (я так понял. что у компрессоров номинальная мощность 2,2 кВт при Кс=0,9 как раз получается 1,98кВт), далее как отсюда получился ток 4,52 А и откуда появилась Pуст=14,1кВт (такое подозрение. что это вообще опечатка). Больше никаких данных ни по копрессорам, ни по щитку нет. Хочется примерно хотя бы понять откуда могло взяться 14.1кВт.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.3.2009, 15:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Эта табличка даёт мало информации. Все расчёты остались за её границами...
Кс=0,9 указан для щита в целом, как я понял... Поэтому откуда Вы взяли 2,2 кВт не понятно
Ток 4,52 - это пусковой ток, что и указано вверху таблицы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mals
сообщение 7.3.2009, 18:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 30.9.2007
Пользователь №: 9518



А 1.98 это какая мощность? По таблице по графе 13 получается установленная? А 14.1кВт по щитку может быть в таком случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.3.2009, 18:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



14,1 - это (если нет опечатки) номинальная суммарная мощность нагрузок, но тогда дальше возникают непонятки... С учётом Кс=0,9 Расчётная мощность никак не получится 5,94... icon_sad.gif
Скорее, Вы правы, или опечатка в цифрах, или они подставлены просто так... например при переносе таблицы с другого проекта... по недосмотру.
Бывает.
Лучше тогда проверить от обратного. То есть взять за основу данные с шильдиков (паспортов) оборудования... Р ном, косинус...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucifer
сообщение 8.3.2009, 15:21
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 8.2.2007
Из: Омск
Пользователь №: 8199



Доброго времени суток!
Ну на мой взгляд особо "хитрого" ничего нет. Хотя схемка мягко говоря некорректно составлена - первое что бросилось в глаза нет ни одного аппарата защиты (его графического обозначения), далее все ИМНО:
есть три компрессора по 1,98кВТ = 5,94, вроде все верно, но вот далее вводит в заблуждение Кс=0,9, ведь если его нет, то коэффициент взят 0,4 (от 14,1) как для оборудования "сидящего" на питании (не групповой отходящей). Вот здесь и правда непонятно, но (!) может имелось в виду, что общая загрузка щита может быть 14,1 (там есть 3 резерва), т.е. к нему могут быть подключены, например, силовые розетки (для сварочника и т.д.), или же такая мощность указана для оправдания вводного кабеля (5х6)... т.е. одному тодбко проектировщику известно, что имелось в виду...)))


--------------------
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 17.3.2009, 17:07
Сообщение #6





Гости






Это максимальная суммарная мощьность, которая может быть взята от щита icon_biggrin.gif ( рассчитанная по сечению кабеля и общей мощьности эл. установки)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZeSt
сообщение 22.3.2009, 21:05
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.2.2008
Из: Херсон, Украина
Пользователь №: 10542



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 17.3.2009, 16:07) *
Это максимальная суммарная мощьность, которая может быть взята от щита icon_biggrin.gif ( рассчитанная по сечению кабеля и общей мощьности эл. установки)

Целиком и полностью согласен. Уточню ток момент, что такой докумень ни ЭТЦ (Экспертоно-технический цент, ни облэнерго для получения тех условий не согласуют мне).. НО!!! Если заказчик - цех на моем предприятии, то почему бы и нет... Согласно правилам резерв должен быть ток один.. Так что тут явно заказчик - цех, на предприятии, который заблаговременно подумал про зиму, или возможность расширения производства... Ток зачем щиток такой большой? И, как из своей практики я знаю, 5 жила (совместно и заземляющая и нейтраль) это плохой вариант..Уточните в ПУЭ этот случай. Помоему минимальное сечение в таких случаях 16 квадратов.. в любом случае в щитке должна быть ГЗШ (главная заземляющая шина, и нейтральная шина). ГЗШ соединена металлически соеденина с корпусом щитка (в нашем случае я понимаю что он пластиковый и не соединяется) и с системой заземления и уравнивания потенциала здания... Это правило ПУЭ, оно обязательно... а вот наличие 5 жилы - нет..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гаалаа
сообщение 30.3.2009, 4:56
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.6.2008
Пользователь №: 11496



Схема составлена достаточно корректно, в соотвествии требования ГОСТ на выполнение силового электрооборудования. Расчет нагрузок на щит просто не откорректирован. Ру=5.94кВт, Кс=0.9. Необходимо посчитать Рр и расчетный ток. На мой взгляд на схеме не указан пусковой аппарат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KraBzz
сообщение 1.4.2009, 13:33
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 1.4.2009
Пользователь №: 14006



Цитата(ZeSt @ 22.3.2009, 22:05) *
Согласно правилам резерв должен быть ток один..

Извините Согласно какого правила????? icon_surprised.gif

А что до 14,1 возможно действительно, как сказано выше, допустимая нагрузка на данный ЩР с учетом Кс.
Ведь кабель выбран с большим запасом относительно 3-х компресоров
А расчет ведется для действительно подключенных линий, в данном случае компрессоров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
smana1
сообщение 2.4.2009, 12:57
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.6.2007
Пользователь №: 8904



Проект решение по вх кабелю 14-я вертикаль Руст или Рн для всего щитка 14 кВт. Если 10 квадр по меди или 16 по Ал Ре и № могут быть совмещены, если меньше- раздельно- А+В+С+№+РЕ=5 жил. Заходи перетрем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения