Есть расчет щитка от которого запитаны компрессоры. Отсканировал страничку эту, чтоб наглядно было.
Объясните кто-нибудь. Интересует мощность в графе 14 (я так понял. что у компрессоров номинальная мощность 2,2 кВт при Кс=0,9 как раз получается 1,98кВт), далее как отсюда получился ток 4,52 А и откуда появилась Pуст=14,1кВт (такое подозрение. что это вообще опечатка). Больше никаких данных ни по копрессорам, ни по щитку нет. Хочется примерно хотя бы понять откуда могло взяться 14.1кВт. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Эта табличка даёт мало информации. Все расчёты остались за её границами...
Кс=0,9 указан для щита в целом, как я понял... Поэтому откуда Вы взяли 2,2 кВт не понятно Ток 4,52 - это пусковой ток, что и указано вверху таблицы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 30.9.2007 Пользователь №: 9518 ![]() |
А 1.98 это какая мощность? По таблице по графе 13 получается установленная? А 14.1кВт по щитку может быть в таком случае?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
14,1 - это (если нет опечатки) номинальная суммарная мощность нагрузок, но тогда дальше возникают непонятки... С учётом Кс=0,9 Расчётная мощность никак не получится 5,94...
![]() Скорее, Вы правы, или опечатка в цифрах, или они подставлены просто так... например при переносе таблицы с другого проекта... по недосмотру. Бывает. Лучше тогда проверить от обратного. То есть взять за основу данные с шильдиков (паспортов) оборудования... Р ном, косинус... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
Доброго времени суток!
Ну на мой взгляд особо "хитрого" ничего нет. Хотя схемка мягко говоря некорректно составлена - первое что бросилось в глаза нет ни одного аппарата защиты (его графического обозначения), далее все ИМНО: есть три компрессора по 1,98кВТ = 5,94, вроде все верно, но вот далее вводит в заблуждение Кс=0,9, ведь если его нет, то коэффициент взят 0,4 (от 14,1) как для оборудования "сидящего" на питании (не групповой отходящей). Вот здесь и правда непонятно, но (!) может имелось в виду, что общая загрузка щита может быть 14,1 (там есть 3 резерва), т.е. к нему могут быть подключены, например, силовые розетки (для сварочника и т.д.), или же такая мощность указана для оправдания вводного кабеля (5х6)... т.е. одному тодбко проектировщику известно, что имелось в виду...))) -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Это максимальная суммарная мощьность, которая может быть взята от щита
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2008 Из: Херсон, Украина Пользователь №: 10542 ![]() |
Это максимальная суммарная мощьность, которая может быть взята от щита ![]() Целиком и полностью согласен. Уточню ток момент, что такой докумень ни ЭТЦ (Экспертоно-технический цент, ни облэнерго для получения тех условий не согласуют мне).. НО!!! Если заказчик - цех на моем предприятии, то почему бы и нет... Согласно правилам резерв должен быть ток один.. Так что тут явно заказчик - цех, на предприятии, который заблаговременно подумал про зиму, или возможность расширения производства... Ток зачем щиток такой большой? И, как из своей практики я знаю, 5 жила (совместно и заземляющая и нейтраль) это плохой вариант..Уточните в ПУЭ этот случай. Помоему минимальное сечение в таких случаях 16 квадратов.. в любом случае в щитке должна быть ГЗШ (главная заземляющая шина, и нейтральная шина). ГЗШ соединена металлически соеденина с корпусом щитка (в нашем случае я понимаю что он пластиковый и не соединяется) и с системой заземления и уравнивания потенциала здания... Это правило ПУЭ, оно обязательно... а вот наличие 5 жилы - нет.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.6.2008 Пользователь №: 11496 ![]() |
Схема составлена достаточно корректно, в соотвествии требования ГОСТ на выполнение силового электрооборудования. Расчет нагрузок на щит просто не откорректирован. Ру=5.94кВт, Кс=0.9. Необходимо посчитать Рр и расчетный ток. На мой взгляд на схеме не указан пусковой аппарат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 14006 ![]() |
Согласно правилам резерв должен быть ток один.. Извините Согласно какого правила????? ![]() А что до 14,1 возможно действительно, как сказано выше, допустимая нагрузка на данный ЩР с учетом Кс. Ведь кабель выбран с большим запасом относительно 3-х компресоров А расчет ведется для действительно подключенных линий, в данном случае компрессоров. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2007 Пользователь №: 8904 ![]() |
Проект решение по вх кабелю 14-я вертикаль Руст или Рн для всего щитка 14 кВт. Если 10 квадр по меди или 16 по Ал Ре и № могут быть совмещены, если меньше- раздельно- А+В+С+№+РЕ=5 жил. Заходи перетрем.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |