![]() Автомат 4хвместо 3х клемного |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Автомат 4хвместо 3х клемного |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 ![]() |
Стоит ли и где устанавливать автомат трехфазный на 4 входа(3+N )вместо
3-х клемного? И еще при каком токе должен сработать трез фазный автомат Ну например фирмы Moeller (PL4-C40/3) на 40А ? Я так понимаю что фирма Мюллер или Шнайдер или….значение не имеет. Заранее сенкс |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
- Если есть необходимость в отключении нулевого проводника, ставьте 4Р АВ.
- 3ф АВ 40А сработает при превышении 40А по любому полюсу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
А когда существует необходимость в отключении нулевого проводника? Если у Вас отдельно идет рабочий ноль и защитный ноль, тогда лучше ставить 4-х полюсный автомат. Он отключит и фазы и рабочий ноль. Если оба нуля в Вашей схеме совмещены, лучше ставить 3-х полюсный. В этом случае корпус прибора при отключении останется занулен. Рабочий ноль в разделенной схеме может иметь потенциал относительно защитного в случае большого падения напряжения в проводнике. Для электробезопасности его целесообразно отключать вместе с фазами. В совмещенной схеме ноль по трассе заземляется часто и его потенциал максимально приближен к потенциалу земли в данной точке. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 ![]() |
Если у Вас отдельно идет рабочий ноль и защитный ноль, тогда лучше ставить 4-х полюсный автомат. Он отключит и фазы и рабочий ноль. Если оба нуля в Вашей схеме совмещены, лучше ставить 3-х полюсный. В этом случае корпус прибора при отключении останется занулен. Рабочий ноль в разделенной схеме может иметь потенциал относительно защитного в случае большого падения напряжения в проводнике. Для электробезопасности его целесообразно отключать вместе с фазами. В совмещенной схеме ноль по трассе заземляется часто и его потенциал максимально приближен к потенциалу земли в данной точке. Простите за наивные вопросы а что значит рабочий и активный ноль? У меня частный дом,приходит три фазы и ноль ,в доме еще есть зазаемление с закопанным контуром,вот и все... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Простите за наивные вопросы а что значит рабочий и активный ноль? У меня частный дом,приходит три фазы и ноль ,в доме еще есть зазаемление с закопанным контуром,вот и все... Скорее всего к вам в дом приходит 3 фазы и ноль совмещенный рабочий с защитным. Чем они различаются, здесь на форуме целая тема есть. Не парьтесь, если это не ваша специальность. Вам нужен 3-х полюсный автомат. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |