![]() Трансформаторы тока , Трансформаторы тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформаторы тока , Трансформаторы тока |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#81
|
Гости ![]() |
К сожалению трансформатор установлен еще бог знает каких годах 20 века (он уже давно снят с производства). Ни о какой табличке речи там идти не может и об измерении ВАХ то же. К сожалению я пока не могу найти нормальные справочные данные на этот трансформатор. Если у кого-нибудь есть под рукой спраочник по старым трансформаторам тока - то дайте ориентир.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А какие справочные данные Вам помогут определить где какой бушинг? Ну, скажем, в "Справочнике по релейной защите" под редакцией Берковича, Москва, 1963г, есть данные на эти ТТ (количество витков, сечение провода, длина провода, кривые 10% точности.) Ну у меня есть данные ВАХ по таким ТТ с Ктт 200/5, 300/5, 400/5.
А Вам, что, нужен внешний вид? По внешнему виду не серьезно...Без сняти ВАХ - ну никак... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_Sergejs_*_* |
![]()
Сообщение
#83
|
Гости ![]() |
Промерял в своём случае токи (двумя клещами) на тр-рах, получилось:
A= 78.9/0.9 B= 50.9/0.58 C= 54.4/0.77 Трасформаторы 400/5 У меня же получается средний Ктт 82 Что это значит, что суббабонент не доплачивает поставщику ? ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Sergejs_*_* |
![]()
Сообщение
#84
|
Гости ![]() |
Цитата Stravmaini kops padomju laikiem bez parbaudes7 Roman_D, tieshi taa, кого эти проверки волновали кроме Latvenergo? Никого. Ну так вот, с тех пор, как учёт перенесли по высокой и на др. ТР, эта тэпушка осталась на lietotaaja teritorajaa и не кому до неё нет дела. От нее и питаются куча субчиков, учёт которых и надо бы привести более/менее в порядок. Цитата 150 латей за штуку? ГДЕ!!! Мы по 300 брали... Luudzu, в Колорите на стенде как заходишь - с права, бери не хочу, да еще и на какие-то (кажется EPQM, кстати) еще и бирка висит - 30% Кризис понимаешь, ли... ![]() Цитата А DC3 - это самолёт Дакота? ага, kur ir mana lidmashina? re kur ir: ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Промерял в своём случае токи (двумя клещами) на тр-рах, получилось: A= 78.9/0.9 B= 50.9/0.58 C= 54.4/0.77 Трасформаторы 400/5 У меня же получается средний Ктт 82 Что это значит, что суббабонент не доплачивает поставщику ? ![]() Да нормальные у Вас Ктт. Учитывая метод измерения, и точность приборов, можно сказать, что Ктт = 400/5. Но я бы в Вашей ситуации, для 100% уверенности в исправности самих ТТ, снял бы их ВАХ. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_Sergejs_*_* |
![]()
Сообщение
#86
|
Гости ![]() |
mic61, я тоже за профессиональную работу. Но увы, нет у меня ВАФ-а. Если бы конечно предполагалось на будущее заниматься
подобными вещами - обязательно приобрёл бы... К сожалению пока даже в аренду не представляю у кого можно было бы взять Разве что у Roman_D, l дык не даст же... ![]() Вот далее, как я считал, по Вашей методике: Ктт=80; n=450; N=81сек; Cos ф=0,9; P=220*(78.9+50,9+54,5)*0,9=36,5kW 36.9/80=0.46 0.46*450/81=2,5об/мин Реально 5 оборотов диска я насчилал за 81секунду. Ув. mic61, какие из этого можно сделать выводы? Спасиба. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Вот далее, как я считал, по Вашей методике: Ктт=80; n=450; N=81сек; Cos ф=0,9; P=220*(78.9+50,9+54,5)*0,9=36,5kW 36.9/80=0.46 0.46*450/81=2,5об/мин Реально 5 оборотов диска я насчилал за 81секунду. Ув. mic61, какие из этого можно сделать выводы? ... Ну не так жиж ![]() Давайте на пальцах: 1. Мощность (подводимая к счетчику) Р = ... = 0,46 кВт. Согласен. 2. За час счетчик (при этой мощности) сделает N = 450 об/кВт*час * 0,46 = 207 об/час 3. За 81 сек счетчик сделает оборотов меньше в 81/3600 раз. N81 = 207 * 81/3600 = 4.66 об. Вы насчитали 5 оборотов. Я бы сделал вывод (для себя!) что узел учета работает правильно. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
К сожалению пока даже в аренду не представляю у кого можно было бы взять Разве что у Roman_D, l дык не даст же... ![]() А как же, проклятая хрень стОит половину моей зарплаты. За год. Но чем velns не ![]() Дело не в приборах, а в отношении к ним. ![]() В смысле интэрпрэетации результатов. Точность старогосоетскогосчетчика уже хуже 2%. Сравнение показаний клещей (неизвестного происхождения) и счетчика при очень среднем косинусе - неизвестны. То есть точность измерений навскидку порядка 10%. Боюсь, грабли придётся ещё поискать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Точность старого советского счетчика уже хуже 2%. Сравнение показаний клещей (неизвестного происхождения) и счетчика при очень среднем косинусе - неизвестны. То есть точность измерений навскидку порядка 10%. Боюсь, грабли придётся ещё поискать. А никто точности и не обещал (да и не требовал.) Минимальными средствами (куда уж меньше) выяснили следующее: - все три ТТ скорее живы, чем мертвы; - токовые цепи, и цепи напряжения подключены к счетчику, скорей всего, правильно; - узел учета, более менее, работает верно. БОЛЬШЕГО из этих опытов выдавить не возможно... Сообщение отредактировал mic61 - 18.3.2009, 22:48 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_Sergejs_*_* |
![]()
Сообщение
#90
|
Гости ![]() |
Цитата А как же, проклятая хрень стОит половину моей зарплаты. За год. Roman_D, Вы имели ввиду эту mantu? ![]() Красии-вая штука! ![]() Правда никогда её ''живъём'' не видел... Цитата БОЛЬШЕГО из этих опытов выдавить не возможно... mic61, ну хотя бы и так. Между прочим одна из негласныс просьб заказчика была: не переметнулся ли случАем ли местный электрик на сторону ''субчика''? А потому как там нигде не каких пломб и даже нет крышек skaititaajam... Вот клещами и отмели подозрения с человкка. А вы говорите точность 10% ![]() Правда предстоит еще пройти 7-8 субчиков, но те не такие мощные потребители. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Красии-вая штука! ![]() Правда никогда её ''живъём'' не видел... ... Да, штука хорошая. ВАФ "Парма" (Питер выпускает.) Там главное не перепутать клещи... Но Вам такой дорогой и не нужен. Обыкновенный ВАФ-85 вполне должен устроить Вас и по цене, и по функциональности. У нас такие (ВАФ-85) можно найти на радиорынке... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_Sergejs_*_* |
![]()
Сообщение
#92
|
Гости ![]() |
Цитата У нас такие (ВАФ-85) можно найти на радиорынке... Буду на ме5стном рынке, поинтересуюсь, сколько у нас стОит. А сколько можно за такой заплатить б/ушный? Кстати, я посмотрел, если всё-таки прийдётся менять где-то трансы, современные совсед другой конструкции и др. размеров. Ума не приложу, как их там можно установить.? ![]() Единственно на уходящие кабеля, но они там ужас какие толстые (аллюминь) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Буду на ме5стном рынке, поинтересуюсь, сколько у нас стОит. А сколько можно за такой заплатить б/ушный? Кстати, я посмотрел, если всё-таки прийдётся менять где-то трансы, современные совсед другой конструкции и др. размеров. Ума не приложу, как их там можно установить.? ![]() Единственно на уходящие кабеля, но они там ужас какие толстые (аллюминь) Давненько я не интересовался ценой на них. По моему не более 200 у.е. просили года 2-а назад... Только если будете брать ВАФ-85, посмотрите, чтобы он был расчитан на 100...380 В (там эти цифирьки написаны возле клемм питания а-в-с) Чаще встречаются на 100...220 В. На счет установки ТТ. Можно их монтировать на дополнительных шинках необходимого сечения. Мне приходилось в ячейках 6 кВ такое делать. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_Sergejs_*_* |
![]()
Сообщение
#94
|
Гости ![]() |
Цитата Только если будете брать ВАФ-85, посмотрите, чтобы он был расчитан на 100...380 В (там эти цифирьки написаны возле клемм питания а-в-с) Чаще встречаются на 100...220 В. понятно. Цитата На счет установки ТТ. Можно их монтировать на дополнительных шинках необходимого сечения. Мне приходилось в ячейках 6 кВ такое делать. НЕ понятно. Это как? Можно поподробнее? На пальцах ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Красии-вая штука! ![]() Правда никогда её ''живъём'' не видел... ![]() ![]() Такая. Ещё бывает прибор попроще. Не знаю,как называется, но он без клещей (включается напрямую), подключают к 3 фазам по напряжению и к 1 по току. Определяет правильность чередования фаз (кстати, как там у нас?) и косинус пофазно. Называется "фазоуказатель Э500" Изображенный на фотке ВАФ подключается только к токовым цепям счетчиков (см. маленькие клещи). Жёлтенький - от 30 мА до 3000А. Сообщение отредактировал Roman_D - 19.3.2009, 16:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
НЕ понятно. Это как? Можно поподробнее? На пальцах ![]() Можно попробовать так: отсоединить кабель от автомата, а затем к автомату подсоединить алюминиевые или медные шины необходимой длинны. На шины "надеть" ТТ (если они типа "бублика".) Ко вторым концам шин подключить фазы кабеля. Естественно, длина, сечение. конфигурация шин подбирается по месту. Я так делал, когда возникла необходимость подключить в ячейке 6 кВ второй комплект ТТ (нужны были разные Ктт для защиты и для измерения.) В моем случае пришлось ставить дополнительные опорные изоляторы. У Вас может и без них обойдется. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Есть подозрение, что ТТ у нас ТК-20
Не он? ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Sergejs_*_* |
![]()
Сообщение
#98
|
Гости ![]() |
Цитата Есть подозрение, что ТТ у нас ТК-20 Roman_D, это что? Ульмановский? У нас попроще: ![]() Цитата Можно попробовать так: отсоединить кабель от автомата, а затем к автомату подсоединить алюминиевые или медные шины необходимой длинны. На шины "надеть" ТТ (если они типа "бублика".) Ко вторым концам шин подключить фазы кабеля. Естественно, длина, сечение. конфигурация шин подбирается по месту. Я так делал, когда возникла необходимость подключить в ячейке 6 кВ второй комплект ТТ (нужны были разные Ктт для защиты и для измерения.) В моем случае пришлось ставить дополнительные опорные изоляторы. У Вас может и без них обойдется. mic61, автоматами там и не пахнет конечно-же. Сверху вниз идут шины, стоят вставки по 250А далее в низ эти тр-ры, и далее собственно кабеля (аллюмишка) к потребителю. Промерял диаметр этих кабелей штангелем: 45мм ! (с изоляцией) Те новые тр-ры которые я свободно могу приобрести: ![]() конкретно необходимо 200/5, имеют внутр. диаметр первички 30х30mm ! А внешний - 60mm. Получается, что на кабель их надеть их никак не могу во первых из-за малого внутр. диаметра... ![]() А на шины одеть не могу, т.к. велик их внешний размер. ![]() Замкнутый круг какой-то... Как у Вас там сделано, по Вашему описанию, честно говоря представить не могу. (лучше один раз увидеть...) ![]() Не знаю,что и делать... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Промерял диаметр этих кабелей штангелем: 45мм ! (с изоляцией) ... Диаметр фазного провода с изоляцией 45 мм? Значит, диаметр жилы где-то 35 мм, сечение фазы примерно 950 кв.мм... Ого! Токи нагрузки под 1,5 кА??? Не может быть... Где-то запятая у Вас не там стоит. Утчните. Сообщение отредактировал mic61 - 19.3.2009, 21:01 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_Sergejs_*_* |
![]()
Сообщение
#100
|
Гости ![]() |
Цитата ...Где-то запятая у Вас не там стоит. Утчните. mic61, извините, я не попутал. Просто какой-то древний кабель с двойной (или тройной) изоляцией. Вот сечение я уточню завтра. Постараюсь. Уже думал, может оголить его немного, что-бы надеть тр-ры? Хотя это бредовая идея наверное... ![]() А трансы там 400/5. Но поскольку там субабонент практически более 160А не потребляет, решил если менять, то на 200/5. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 16:51 |
|
![]() |