Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 ![]() |
Здравствуйте! Столкнулся с финским тех.надзором при сдаче частного дома, который рассказал что у них в распаячных коробках запрещено использовать скрутку (любую: опаянную, огильзованную или пр.) только клеммники WAGO (ну или какие-нить другие). Заставляет монтажников переделывать все коробки которые на скрутках (кстати скрутки сделаны грамотно- длина 4 см. опаянная) типо так не делается! Может кто-нить подсказать как надо (или как можно) расключать распаячную коробку со ссылкой на документы!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Странное требование финских парней...
![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
я сощлюсь на военные Госты, а не на финов-если пайка только в медной гильзе без скруток
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Инспектор думаю прав, так. они (фины) очевидно работают по МЭК 364-3-93 или наш ГОСТ50571.1-93 п. 526.1. который регламентирует соединения которые ""должны обеспечивать безопасный и надежный контакт""". ПУЭ п.2.1.21 также предъявляет требования к контактам :"Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке." Гос пожнадзор при приемке эл.части зданий и сооружений в последнее время вскрывает коробки и заставляет убирать все скрутки.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Гос пожнадзор при приемке эл.части зданий и сооружений в последнее время вскрывает коробки и заставляет убирать все скрутки. Речь шла не о просто о механической скрутке, а о Цитата в распаячных коробках запрещено использовать скрутку (любую: опаянную, огильзованную или пр.) только клеммники WAGO (ну или какие-нить другие) На сей счёт у нас существуют доки, один из которых "Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном производстве И 1.10-07" с описанием процесса "Сварка соединений однопроволочных жил в скрутке" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 ![]() |
Всем спасибо за ответы, но финский парень победил, т.е. заказчик встал на сторону финна и сказал чтоб монтажники переделали на клеммники!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...заказчик встал на сторону финна и сказал чтоб монтажники переделали на клеммники! Как бы не пожалел... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |