Можно ли расположить оборудование слаботочных сетей в щитке аварийного освещения, при условии что силовая и слаботочные части будут в отдельных, отгороженных, отсеках щита. Вродебы прямых запретов не нашел, но че-то стремно))).
Пасибо заранее!!! |
|
|
|
|
18.2.2009, 22:34
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 12625 |
Все этажные ЩУРСы, которые я видел, выполнены именно так, как ты думаешь сделать. Делай смело!
|
|
|
28.2.2009, 10:42
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте. На мой взгляд, в щит аварийного освещения устанавливать другую аппаратуру не стоит. Ведь при установке аппаратуры связи, туда будут лазить еще и связисты, возможно еще и посторонние, что не редкость в щитах связи. Если слаботочка связана с пожарной или охранной сигнализацией, то тем более. Информацию по запрету при беглом поиске не нашел, но мне тоже что-то не нравится вариант совместной установки.
Сообщение "Сергей г.Озёрск" - "...Все этажные ЩУРСы, которые я видел, выполнены именно так, как ты думаешь сделать. Делай смело!..." немного не по теме. Этажные щиты типа ЩУРС далеко не щит аварийного освещения. С уважением. |
|
|
1.3.2009, 19:16
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 12625 |
|
|
|
|
|
4.3.2009, 12:57
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Чем силовое оборудование ЩУРСа отличается от оборудования щита авар. осв.?Кроме названия?Вопрос был "можно ли расположить?", при чём здесь "будут лазить"? Взаимно с уважением... Здравствуйте всем. Сообщу, что более подробный поиск также не дал МНЕ конкретного однозначного ответа по установке/запрете стороннего оборудования (слаботочки в том числе) совместно в щит аварийного освещения, ни через перегородку ни непосредственно в щите совместно. Поэтому мнение сугубо личное, и допускаю, возможно не верное. Мотивы почему не устанавливал бы другое оборудование в щит аварийного освещения (ЩАО): - расцениваю Аварийное освещение (АО) и щит аварийного освещения по смыслу как НЗ (неприкосновенный запас) который востребован для использования в критической ситуации. Учитывая важность АО считаю недопустимым доступ лиц сторонних организаций в ЩАО. В ЩУРСах (типа ЩЭ ?)совместная установка в общем корпусе разделенная перегородками допускается для удешевления СМРа и распространена в жилищном строительстве. При этом все три отсека имеют самостоятельные дверцы, с индивидуальными замками для каждого отсека. (на примере ИЭК щит ЩЭ-…..) - ЩАО чаще всего не большого размера с небольшим количеством групповых автоматов и необходимость брать щиты ЩЭ-... для установки групповых автоматов АО – не целесообразно, да и отсек с установкой счетчиков как правило не нужен. - Цитата автора темы «Можно ли расположить оборудование слаботочных сетей в щитке аварийного освещения, при условии что силовая и слаботочные части будут в отдельных, отгороженных, отсеках щита…» Если все-же места в ЩАО оказалось достаточно для нужд слаботочки, то все равно кроме перегородки необходимо изготовить отдельные дверцы с индивидуальными замками с разным секретом, ну также как и в ЩЭ-… (этажные щиты) Мой вывод – появляются лишние проблемы в сравнении с отдельной установкой. Не понятно что выигрывается при совместной установке. C уважением. |
|
|
4.3.2009, 14:22
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18181 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата Если все-же места в ЩАО оказалось достаточно для нужд слаботочки.. Да мало ли где чего "свободно", может это необходимо для резерва, удобства ремонтных работ, соблюдения теплового режима.. Об этом ведает исключительно проектировщик ЩАО. Без согласованных решений это даже как-то и не красиво. Взять и залезть |
|
|
| Гость_Гост(ь)_* |
5.3.2009, 13:45
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Сейчас как раз и пытаемся согласовать со слаботочниками.
Дело в том что щиты встраиваются в бетоную шахту (вертикальную), в шахте все кабелюки, и встраивать в толстые стены кучу маленьких пердюлек (типа ЩАО и слаботочки) не хотелось, вот и появилась мысль хотябы их объединить. Но мучают такие же сомнения как и господина OBONa, вот и метаюсь не знаю как лучше ))) |
|
|
|
|
5.3.2009, 14:53
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Сейчас как раз и пытаемся согласовать со слаботочниками. Дело в том что щиты встраиваются в бетоную шахту (вертикальную), в шахте все кабелюки, и встраивать в толстые стены кучу маленьких пердюлек (типа ЩАО и слаботочки) не хотелось, вот и появилась мысль хотябы их объединить. Но мучают такие же сомнения как и господина OBONa, вот и метаюсь не знаю как лучше ))) Здравствуйте всем. Мы выдавали задание строителям в проекте на проем где-то 1000-1200мм ширина, 1500-1800мм высотой.(Размер зависит от количества щитов и их габаритов) Паралельно полу два перфошвеллера нижний где-то на 1200 мм от пола для крепления необходимых щитов при помощи вертикальных полос, еще один (третий) перфошвеллер внизу паралельно полу для крепления приходящих кабелей, четвертый перфошвеллер выше щитов для крепления уходящих кабелей. Оставляли место (монтажный проем) для монтажа и обслуживания кабелей в шахте, чтобы монтажник смог попасть в шахту или дотянуться до самого дальнего кабеля с учетом выполнения работ. Весь проем закрывается декоративными съемными панелями и дверцами для доступа к щитам со степенью огнестойкости - на сколько времени (0.5ч?)не помню, боюсь ввести в заблуждение, это была забота строителей. |
|
|
| Гость_Гост(ь)_* |
5.3.2009, 15:56
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Оставляли место (монтажный проем) для монтажа и обслуживания кабелей в шахте, чтобы монтажник смог попасть в шахту или дотянуться до самого дальнего кабеля с учетом выполнения работ. Монтажный проем где? Слева, справа или снизу от щитов? Весь проем закрывается декоративными съемными панелями и дверцами для доступа к щитам со степенью огнестойкости - на сколько времени (0.5ч?)не помню, боюсь ввести в заблуждение, это была забота строителей. Правильно я понял, что щиты закрываются полностью и дверей щитов не видно? Если да, то когда открываешь декоративные дверцы видишь дырку в стене со всякими конструкциями? Или я че то не догнал? |
|
|
5.3.2009, 18:08
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Правильно я понял, что щиты закрываются полностью и дверей щитов не видно? Если да, то когда открываешь декоративные дверцы видишь дырку в стене со всякими конструкциями? Или я че то не догнал? Мы делали в проекте именно так. Открываешь декор-дверь, появляются дверцы щитов и то, что не закрыто. Наверно можно еще одну панель из гипсокартона сделать с прорезями для щитов , но мы не заказывали. Съемные панели снимаются только при профилактических или монтажных работах. Если транзитные, входящие и отходящие кабели помещаются на плоскости за щитами, и нет нужды для прохода к другим коммуникациям в глубь шахты, то проход можно и не оставлять. Если транзитных кабелей много, то прокладка кабелей транзитных выполняется по дальней фронтальной стене шахты и по боковым стенам. Тогда по одной из стен надо предусмотреть лестницы-скобы по вертикали для прохода монтажника, сама шахта должна по размерам позволять проход, при этом нужно предусматривать проход (лаз по вертикали) с учетом габаритов других кабельных конструкций, а по ближней вертикальной плоскости прокладывают только кабели установленных на этой отметке щитов. Проход как правило не сложно предусмотреть, прокладывая кабели с одной стороны. Комфортный проход как в дверном проеме не делали, просто лаз. Но это решения в проекте. Как реализовывают по месту монтажники - другой вопрос. |
|
|
|
|
| Гость_Гост(ь)_* |
5.3.2009, 18:39
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Если транзитные, входящие и отходящие кабели помещаются на плоскости за щитами, и нет нужды для прохода к другим коммуникациям в глубь шахты, то проход можно и не оставлять. Если транзитных кабелей много, то прокладка кабелей транзитных выполняется по дальней фронтальной стене шахты и по боковым стенам. Тогда по одной из стен надо предусмотреть лестницы-скобы по вертикали для прохода монтажника, сама шахта должна по размерам позволять проход Не у меня шахта только для кабелей никаких монтажников на скобах А нету примера этих декоративных панелей, глянуть хоть одним глазком. А как вариант из них можно сделать такую закрывашку чтоб лицевая сторона щита осталась на виду (без лишнего демонтажа открыл щит рубанул автомат закрыл щит) |
|
|
5.3.2009, 20:54
Сообщение
#12
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Не у меня шахта только для кабелей никаких монтажников на скобах А нету примера этих декоративных панелей, глянуть хоть одним глазком. А как вариант из них можно сделать такую закрывашку чтоб лицевая сторона щита осталась на виду (без лишнего демонтажа открыл щит рубанул автомат закрыл щит) Можно. В большинстве на лестничных клетках административно-бытовых зданий так и установлены, правда не всегда врезка в вертикальные шахты. У нас была установка от заказчика - все убрать с глаз долой. Чтобы вид не портили. Чертежи панелей у строителей (проектировщиков). Как и что делают с панелями - меня не интересовало по работе. Сообщение отредактировал OBON - 5.3.2009, 20:57 |
|
|
| Гость_Гост(ь)_* |
6.3.2009, 9:43
Сообщение
#13
|
|
Гости |
OBON,
Ну спасибо и на том |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|