Гость_Гост(ь)_*
сообщение 18.2.2009, 16:17
Сообщение #1





Гости






Можно ли расположить оборудование слаботочных сетей в щитке аварийного освещения, при условии что силовая и слаботочные части будут в отдельных, отгороженных, отсеках щита. Вродебы прямых запретов не нашел, но че-то стремно))).
Пасибо заранее!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей г.Озёрск
сообщение 18.2.2009, 22:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 12625



Все этажные ЩУРСы, которые я видел, выполнены именно так, как ты думаешь сделать. Делай смело!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 28.2.2009, 10:42
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Здравствуйте. На мой взгляд, в щит аварийного освещения устанавливать другую аппаратуру не стоит. Ведь при установке аппаратуры связи, туда будут лазить еще и связисты, возможно еще и посторонние, что не редкость в щитах связи. Если слаботочка связана с пожарной или охранной сигнализацией, то тем более. Информацию по запрету при беглом поиске не нашел, но мне тоже что-то не нравится вариант совместной установки.
Сообщение "Сергей г.Озёрск" - "...Все этажные ЩУРСы, которые я видел, выполнены именно так, как ты думаешь сделать. Делай смело!..." немного не по теме. Этажные щиты типа ЩУРС далеко не щит аварийного освещения.
С уважением.




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей г.Озёрск
сообщение 1.3.2009, 19:16
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 12625



Цитата(OBON @ 28.2.2009, 12:42) *
немного не по теме. Этажные щиты типа ЩУРС далеко не щит аварийного освещения.

Чем силовое оборудование ЩУРСа отличается от оборудования щита авар. осв.?Кроме названия?Вопрос был "можно ли расположить?", при чём здесь "будут лазить"?
Взаимно с уважением...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 4.3.2009, 12:57
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Сергей г.Озёрск @ 1.3.2009, 22:16) *
Чем силовое оборудование ЩУРСа отличается от оборудования щита авар. осв.?Кроме названия?Вопрос был "можно ли расположить?", при чём здесь "будут лазить"?
Взаимно с уважением...

Здравствуйте всем.

Сообщу, что более подробный поиск также не дал МНЕ конкретного однозначного ответа по установке/запрете стороннего оборудования (слаботочки в том числе) совместно в щит аварийного освещения, ни через перегородку ни непосредственно в щите совместно.

Поэтому мнение сугубо личное, и допускаю, возможно не верное.

Мотивы почему не устанавливал бы другое оборудование в щит аварийного освещения (ЩАО):

- расцениваю Аварийное освещение (АО) и щит аварийного освещения по смыслу как НЗ (неприкосновенный запас) который востребован для использования в критической ситуации. Учитывая важность АО считаю недопустимым доступ лиц сторонних организаций в ЩАО. В ЩУРСах (типа ЩЭ ?)совместная установка в общем корпусе разделенная перегородками допускается для удешевления СМРа и распространена в жилищном строительстве. При этом все три отсека имеют самостоятельные дверцы, с индивидуальными замками для каждого отсека. (на примере ИЭК щит ЩЭ-…..)

- ЩАО чаще всего не большого размера с небольшим количеством групповых автоматов и необходимость брать щиты ЩЭ-... для установки групповых автоматов АО – не целесообразно, да и отсек с установкой счетчиков как правило не нужен.

- Цитата автора темы «Можно ли расположить оборудование слаботочных сетей в щитке аварийного освещения, при условии что силовая и слаботочные части будут в отдельных, отгороженных, отсеках щита…»

Если все-же места в ЩАО оказалось достаточно для нужд слаботочки, то все равно кроме перегородки необходимо изготовить отдельные дверцы с индивидуальными замками с разным секретом, ну также как и в ЩЭ-… (этажные щиты)

Мой вывод – появляются лишние проблемы в сравнении с отдельной установкой. Не понятно что выигрывается при совместной установке.

C уважением.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.3.2009, 14:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18181
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата
Если все-же места в ЩАО оказалось достаточно для нужд слаботочки..

Да мало ли где чего "свободно", может это необходимо для резерва, удобства ремонтных работ, соблюдения теплового режима.. Об этом ведает исключительно проектировщик ЩАО. Без согласованных решений это даже как-то и не красиво. Взять и залезть icon_evil.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гост(ь)_*
сообщение 5.3.2009, 13:45
Сообщение #7





Гости






Сейчас как раз и пытаемся согласовать со слаботочниками.
Дело в том что щиты встраиваются в бетоную шахту (вертикальную),
в шахте все кабелюки, и встраивать в толстые стены кучу маленьких
пердюлек (типа ЩАО и слаботочки) не хотелось, вот и появилась
мысль хотябы их объединить.
Но мучают такие же сомнения как и господина OBONa,
вот и метаюсь не знаю как лучше )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 5.3.2009, 14:53
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гост(ь) @ 5.3.2009, 16:45) *
Сейчас как раз и пытаемся согласовать со слаботочниками.
Дело в том что щиты встраиваются в бетоную шахту (вертикальную),
в шахте все кабелюки, и встраивать в толстые стены кучу маленьких
пердюлек (типа ЩАО и слаботочки) не хотелось, вот и появилась
мысль хотябы их объединить.
Но мучают такие же сомнения как и господина OBONa,
вот и метаюсь не знаю как лучше )))

Здравствуйте всем.
Мы выдавали задание строителям в проекте на проем где-то 1000-1200мм ширина, 1500-1800мм высотой.(Размер зависит от количества щитов и их габаритов) Паралельно полу два перфошвеллера нижний где-то на 1200 мм от пола для крепления необходимых щитов при помощи вертикальных полос, еще один (третий) перфошвеллер внизу паралельно полу для крепления приходящих кабелей, четвертый перфошвеллер выше щитов для крепления уходящих кабелей. Оставляли место (монтажный проем) для монтажа и обслуживания кабелей в шахте, чтобы монтажник смог попасть в шахту или дотянуться до самого дальнего кабеля с учетом выполнения работ. Весь проем закрывается декоративными съемными панелями и дверцами для доступа к щитам со степенью огнестойкости - на сколько времени (0.5ч?)не помню, боюсь ввести в заблуждение, это была забота строителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гост(ь)_*
сообщение 5.3.2009, 15:56
Сообщение #9





Гости






Цитата(OBON @ 5.3.2009, 14:53) *
Оставляли место (монтажный проем) для монтажа и обслуживания кабелей в шахте, чтобы монтажник смог попасть в шахту или дотянуться до самого дальнего кабеля с учетом выполнения работ.

Монтажный проем где? Слева, справа или снизу от щитов?

Цитата(OBON @ 5.3.2009, 14:53) *
Весь проем закрывается декоративными съемными панелями и дверцами для доступа к щитам со степенью огнестойкости - на сколько времени (0.5ч?)не помню, боюсь ввести в заблуждение, это была забота строителей.


Правильно я понял, что щиты закрываются полностью и дверей щитов не видно?
Если да, то когда открываешь декоративные дверцы видишь дырку в стене со всякими конструкциями?

Или я че то не догнал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 5.3.2009, 18:08
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гост(ь) @ 5.3.2009, 18:56) *
Правильно я понял, что щиты закрываются полностью и дверей щитов не видно?
Если да, то когда открываешь декоративные дверцы видишь дырку в стене со всякими конструкциями?

Или я че то не догнал?

Мы делали в проекте именно так. Открываешь декор-дверь, появляются дверцы щитов и то, что не закрыто. Наверно можно еще одну панель из гипсокартона сделать с прорезями для щитов , но мы не заказывали. Съемные панели снимаются только при профилактических или монтажных работах. Если транзитные, входящие и отходящие кабели помещаются на плоскости за щитами, и нет нужды для прохода к другим коммуникациям в глубь шахты, то проход можно и не оставлять. Если транзитных кабелей много, то прокладка кабелей транзитных выполняется по дальней фронтальной стене шахты и по боковым стенам. Тогда по одной из стен надо предусмотреть лестницы-скобы по вертикали для прохода монтажника, сама шахта должна по размерам позволять проход, при этом нужно предусматривать проход (лаз по вертикали) с учетом габаритов других кабельных конструкций, а по ближней вертикальной плоскости прокладывают только кабели установленных на этой отметке щитов. Проход как правило не сложно предусмотреть, прокладывая кабели с одной стороны. Комфортный проход как в дверном проеме не делали, просто лаз. Но это решения в проекте. Как реализовывают по месту монтажники - другой вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гост(ь)_*
сообщение 5.3.2009, 18:39
Сообщение #11





Гости






Цитата(OBON @ 5.3.2009, 18:08) *
Если транзитные, входящие и отходящие кабели помещаются на плоскости за щитами, и нет нужды для прохода к другим коммуникациям в глубь шахты, то проход можно и не оставлять. Если транзитных кабелей много, то прокладка кабелей транзитных выполняется по дальней фронтальной стене шахты и по боковым стенам. Тогда по одной из стен надо предусмотреть лестницы-скобы по вертикали для прохода монтажника, сама шахта должна по размерам позволять проход



Не у меня шахта только для кабелей никаких монтажников на скобах icon_smile.gif
А нету примера этих декоративных панелей, глянуть хоть одним глазком.
А как вариант из них можно сделать такую закрывашку чтоб лицевая сторона щита осталась
на виду (без лишнего демонтажа открыл щит рубанул автомат закрыл щит) icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 5.3.2009, 20:54
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Гост(ь) @ 5.3.2009, 21:39) *
Не у меня шахта только для кабелей никаких монтажников на скобах icon_smile.gif
А нету примера этих декоративных панелей, глянуть хоть одним глазком.
А как вариант из них можно сделать такую закрывашку чтоб лицевая сторона щита осталась
на виду (без лишнего демонтажа открыл щит рубанул автомат закрыл щит) icon_smile.gif

Можно. В большинстве на лестничных клетках административно-бытовых зданий так и установлены, правда не всегда врезка в вертикальные шахты. У нас была установка от заказчика - все убрать с глаз долой. Чтобы вид не портили. Чертежи панелей у строителей (проектировщиков). Как и что делают с панелями - меня не интересовало по работе.

Сообщение отредактировал OBON - 5.3.2009, 20:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гост(ь)_*
сообщение 6.3.2009, 9:43
Сообщение #13





Гости






OBON,
Ну спасибо и на том icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 20:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены