Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Управление элдвиг. одной кнопкой

Гость_Гость_*
сообщение 20.1.2006, 21:45
Сообщение #1





Гости






Если есть возможнось подскажите...Как включать и выключать элдвиг. при помощи одной кнопки или концевика с нр и нз контактом.
ВАЖНО!
Спасибо зараннее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 21.1.2006, 15:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Однофазным электродвигателем можно управлять в принципе, и с помощью концевика. С 3-фазным всё равно понадобится магнитный пускатель. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.1.2006, 21:52
Сообщение #3





Гости






Да хоть 3 , хоть 5 магнитных пускателей...Важен сам факт управления...Один раз нажал-включился, другой раз нажал-выключился.
Объясняю...30 м конвейер. Вдоль него натянут трос, который зацеплен за концевик. 8 чел вдоль него. И любой этим тросом может включить и выключить магнитный пускатель. Принцип релейного триггера наверно, но сообразить чего-то не могу icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.1.2006, 21:54
Сообщение #4





Гости






Да хоть 3 , хоть 5 магнитных пускателей...Важен сам факт управления...Один раз нажал-включился, другой раз нажал-выключился.
Объясняю...30 м конвейер. Вдоль него натянут трос, который зацеплен за концевик. 8 чел вдоль него. И любой этим тросом может включить и выключить магнитный пускатель. Принцип релейного триггера наверно, но сообразить чего-то не могу icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 26.1.2006, 2:12
Сообщение #5





Гости






Тросом можно выключить конвейер, но включить НЕЛЬЗЯ. Не потому, что нельзя сделать схему, это как раз просто, а по технике безопасности. Трос легко зацепить случайно, но, если внезапная остановка конвейера грозит только матом в сторону виноватого, то случайный пуск конвейера может привести к травме. Поэтому пуск конвейера оговорен дополнительными условиями: с места, где установлена пусковая кнопка, должен быть виден конвейер, звуковой согнал, и т.д. Извините, но №№ ГОСТов не помню: давно не проектирую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.1.2006, 2:40
Сообщение #6





Гости






Цитата(Anonymous)
Д...Важен сам факт управления...

А не проще ли типовые схемы использовать?
Вот Вы сейчас понастроите "кулибинских штучек", потом уволитесь, придет другой эл/м на эксплуатацию и будет разгребать, после Вас, и материться по-чёрному, потому что рацухи придумывать - полно мастеров, а документы оформить (и сохранить) - шишь icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
-----------------
Подзабыли уже, что "Правила кровью писаны !"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.1.2006, 16:12
Сообщение #7





Гости






20 лет работало...Ни одна комиссия не нашла нарушений...
Всем спасибо...Я её победил icon_razz.gif
Электриков на Форуме маловато icon_cry.gif
За неделю никто ничё путного не предложил...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.1.2006, 0:34
Сообщение #8





Гости






улицы полны мастеров..........так кажется звучит китайская доктрина icon_wink.gif просто данная задача не нашла отклика у специалистов,коими этот форум несомненно богат icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 29.1.2006, 3:06
Сообщение #9





Гости






Думаю, комиссия ничего не нашла, т.к. не искала. А по поводу троса – считала его стоповым, про включающую способность не знала. Впрочем, в России всегда предпочитали жить на "авось". Если за 20 лет ничего не произошло, авось и дальше так будет. Так что, Бог вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.2.2006, 17:18
Сообщение #10





Гости






Влад ты не прав...Не зная специфики производства ты делаешь поспешные выводы...Не надо здесь предупреждений по ТБ... Без них тошнит от проверок и предписаний...
Аяяяй...Оёёй...Туда нельзя .Сюда нельзя.
Никагого прогресса...Будем теперь жить чтобы перенести очередную комиссию и доводить себя до инфаркта. И не надо говорить, что из-за таких разгильдяев и случаются несчастья...
Пережили . Видели. Знаем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 3.2.2006, 7:17
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Сразу ассоциации:
1. Поляризованое реле (т.е. которое сохраняет свое состояние).
2. Микропроцессор, что то типа SIEMENS LOGO - 100$ + программист (типичная немецкая концепция)
3. Кнопка с фиксацией.
4. Если совсем весело - поставьте потолочный выключатель (такой с веревочкой) 100% ваш вариант, только исполнение надо найти понадежней российского.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2006, 10:37
Сообщение #12





Гости






icon_biggrin.gifТри простых реле и пускатель...
Ты знаешь насчёт выключателя, глупость наверное, но эта мысль меня не покидала icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2006, 21:59
Сообщение #13





Гости






Цитата(Anonymous)
Если есть возможнось подскажите...Как включать и выключать элдвиг. при помощи одной кнопки или концевика с нр и нз контактом.  
ВАЖНО!  
Спасибо зараннее.


Можно использовать принцип включения "Торшера". Только этот микрик или концевик ( его концы) должен стоять в цепи катушки пускателя или контактора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.2.2006, 22:20
Сообщение #14





Гости






И как ты это исполнение себе представаляешь???