Оперативные ошибки , Делимся опытом... | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оперативные ошибки , Делимся опытом... | 
	 
	 
			
			  20.1.2009, 15:18
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357  | 
       
			
			 
				Хотелось бы пообщаться на неприятную тему для оперативного персонала - оперативные ошибки. Отчего происходят и как с ними бороться (с ошибками). 
			
			Начну. Пару дней назад случилась у нас одна, чисто диспетчерская. Две транзитные ВЛ-35 кВ, между ними ПС-35 кВ. Одну ВЛ-35 кВ вывели в ремонт, вторая отключилась действием защит с успешным АПВ. На время АПВ (2 сек) обестачивалась ПС-35 кВ на которой отработала АЧР-1, сняла 18 МВт и через 45 сек. присоединения успешно включились действием ЧАПВ. Для справки: ПС-35 кВ питает угольные шахты с двигательной нагрузкой (1 категория). Диспетчер забыл вывести АЧР после того как ПС-35 кВ перешла на тупиковую схему питания. Какие приняты меры: провели инструктаж, дали по шапке. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
 Max_Ti   Оперативные ошибки   20.1.2009, 15:18
 
 Dmitry_G   Цитата(Max_Ti @ 20.1.2009, 15:18) Хотелос...   20.1.2009, 15:29
 
 mic61   Цитата(Max_Ti @ 20.1.2009, 14:18) ... На ...   20.1.2009, 15:40
 
 Dmitry_G   Был у нас в сетях случай. ДЭМ при переключениях пе...   20.1.2009, 15:48
 
 mic61   А оборвалась какая фаза? Та, в которой стоит КЗ? А...   20.1.2009, 16:08
 
 Dmitry_G   Цитата(mic61 @ 20.1.2009, 16:08) А оборва...   20.1.2009, 16:52
 
 Dmitry_G   Цитата(mic61 @ 20.1.2009, 16:08) А оборва...   20.1.2009, 20:36
 
 mic61   Цитата(Dmitry_G @ 20.1.2009, 19:36) Еще р...   20.1.2009, 21:10
 
 Dmitry_G   Цитата(mic61 @ 20.1.2009, 21:10) Да я пон...   21.1.2009, 8:37
 
 mic61   Цитата(Dmitry_G @ 21.1.2009, 7:37) У нас ...   21.1.2009, 18:34
 
 Dmitry_G   Цитата(mic61 @ 21.1.2009, 18:34) Ох, ребя...   21.1.2009, 18:56
 
 mic61   Цитата(Dmitry_G @ 21.1.2009, 17:56) Про н...   22.1.2009, 0:33
 
 Max_Ti   mic61 
Цитатана каких реле была собрана АЧР
точно ...   20.1.2009, 16:04
 
 Dmitry_G   Цитата(Max_Ti @ 20.1.2009, 16:04)  mic61 ...   21.1.2009, 8:51
 
 Дежурный ПС-500   От чего: от перегруженности ( когда за день по пят...   21.1.2009, 10:44
 
 Dmitry_G   Да, когда разрешают заявки никто не обращает на их...   21.1.2009, 11:00
 
 *_Garik_*   У нас строго запрещено отключать с привода. Только...   21.1.2009, 19:38
 
 Nord   Цитата(Max_Ti @ 20.1.2009, 17:18) Диспетч...   23.1.2009, 21:18
 
 Dmitry_G   Прорабатывал сегодня бумагу о селекторном с СК . Т...   23.1.2009, 21:35
 
 ГостьИгоррр   Nord, В заявке то оно должно быть написано, но и д...   26.1.2009, 13:54
 
 Dmitry_G   Цитата(ГостьИгоррр @ 26.1.2009, 13:54) Dm...   26.1.2009, 15:26
 
 ГостьИгоррр   Dmitry_G, Ну, Вы ребята, молодцы... Что ж у Вас к ...   27.1.2009, 8:31
 
 Dmitry_G   Цитата(ГостьИгоррр @ 27.1.2009, 8:31) Dmi...   27.1.2009, 19:16
 
 Гость   Dmitry_G, В той же инструкции по переключениям ска...   28.1.2009, 8:40
 
 Dmitry_G   Если бы все зависело от меня конкретно. Я думаю чт...   28.1.2009, 8:58
 
 Max_Ti   По поводу вывода АЧР. Самое интересное - не указыв...   28.1.2009, 9:15
 
 Dmitry_G   У нас сложные переключения вып.2 лицами по отдельн...   28.1.2009, 9:24
 
 ГостьИгоррр   Dmitry_G, Вторым лицом может быть начальник подста...   28.1.2009, 12:38
 
 Dmitry_G   Цитата(ГостьИгоррр @ 28.1.2009, 12:38) Dm...   28.1.2009, 13:30
 
 Max_Ti   Dmitry_G, полный абзац!   28.1.2009, 14:15
 
 ГостьИгоррр   Dmitry_G, Весело у Вас... Даже 5 диспетчеров из-за...   29.1.2009, 8:05
 
 Dmitry_G   Цитата(ГостьИгоррр @ 29.1.2009, 8:05) Dmi...   29.1.2009, 8:51
 
 Max_Ti   Ошибок больше нет? Это радывает   29.1.2009, 8:46
 
 Max_Ti   Ещё случай. Схема ПС: двухтрансформаторная, схема ...   5.2.2009, 9:13
 
 mic61   Цитата(Max_Ti @ 5.2.2009, 8:13) Линия отк...   5.2.2009, 19:20
 
 Max_Ti   "Правы" конечно не то слово по отношению...   6.2.2009, 8:30
 
 mic61   Цитата(Max_Ti @ 6.2.2009, 7:30) ...Кстати...   6.2.2009, 11:52
 
 Max_Ti   ПС таких порядочно, рабочая блокировка есть (по еж...   6.2.2009, 14:19
 
 mic61   Если блокировка исправна, то как же включили ШР, п...   6.2.2009, 16:46
 
 ГостьИгоррр   mic61, Инструкция по переключениями в ЭУ, пункт не...   6.2.2009, 15:07
 
 *_Garik_*   Цитатаообще-то включать трансформатор на х.х. поло...   6.2.2009, 20:29
 
 mic61   Цитата(*_Garik_* @ 6.2.2009, 19:29) У нас...   6.2.2009, 20:56
 
 Dmitry_G   Цитата(*_Garik_* @ 6.2.2009, 20:29) видел...   7.2.2009, 10:01
 
 Игоррр   Dmitry_G, У нас ТР это тот, который ближе к трансф...   7.2.2009, 16:17
 
 Dmitry_G   Цитата(Игоррр @ 7.2.2009, 16:17) Dmitry_G...   8.2.2009, 12:46
 
 *_Garik_*   А возможно ли чтобы ОД отключил трансформатор под ...   7.2.2009, 18:10
 
 mic61   Цитата(*_Garik_* @ 7.2.2009, 17:10) А воз...   7.2.2009, 19:40
 
 Dmitry_G   Цитата(*_Garik_* @ 7.2.2009, 18:10) А воз...   8.2.2009, 8:42
 
 mic61   Да, для повышения надежности схемы с ОД, КЗ выполн...   8.2.2009, 11:56
 
 Dmitry_G   Задался вопросом: Что если к.з. произойдет между О...   8.2.2009, 12:32
 
 mic61   Цитата(Dmitry_G @ 8.2.2009, 11:32) Задалс...   8.2.2009, 12:58
 
 Игоррр   Dmitry_G, Конечно отключит. Ибо всё оборудование д...   8.2.2009, 12:40
 
 Dmitry_G   Цитата(Игоррр @ 8.2.2009, 12:40) Dmitry_G...   8.2.2009, 13:10
 
 mic61   Цитата(Dmitry_G @ 8.2.2009, 12:10) Да. Чт...   8.2.2009, 13:43
 
 Dmitry_G   Цитата(mic61 @ 8.2.2009, 13:43) А что, со...   8.2.2009, 14:54
 
 mic61   Цитата(Dmitry_G @ 8.2.2009, 13:54) Ясно. ...   8.2.2009, 15:20
 
 Dmitry_G   У меня был случай. На базовой ПС 110/35/10 отключи...   8.2.2009, 16:00
 
 mic61   Цитата(Dmitry_G @ 8.2.2009, 15:00) ...меж...   8.2.2009, 16:16
 
 *_Garik_*   ЦитатаПричина инцидента- птичка
У нас птичку возил...   8.2.2009, 16:13
 
 Dmitry_G   На стороне НН, шлейфы от Т1 до КРН-10. Птичку не в...   8.2.2009, 16:58
 
 mic61   Интересно. Вы пишите, что ПС 110/35/10, т.е. тр-ры...   8.2.2009, 17:37
 
 Dmitry_G   Цитата(mic61 @ 8.2.2009, 17:37) Интересно...   8.2.2009, 17:44
 
 mic61   Понятненько. А эта ПС 35 - отпаечная, или схем мос...   8.2.2009, 18:40
 
 Dmitry_G   Да сх. мостика. ПС- проходная с СВ-35 ( который се...   8.2.2009, 18:56
 
 mic61   А питание сети 35 кВ только с базовой ПС, т.е. одн...   8.2.2009, 19:26
 
 Dmitry_G   По нормальной схеме так. Вообще то все ПС 35 в кол...   8.2.2009, 19:34
 
 Max_Ti   На счёт обозначений разъеденителей.
Была у нас нер...   9.2.2009, 8:51
 
 ГостьИгоррр   Dmitry_G, Согалсно ПУЭ, кстати, КЗ не должен входи...   10.2.2009, 8:19
 
 Dmitry_G   Цитата(ГостьИгоррр @ 10.2.2009, 8:19) Dmi...   10.2.2009, 19:43
 
 Max_Ti   Игоррр,  Цитатаесли между СШ и трансорматором (СШ ...   10.2.2009, 8:36
 
 Max_Ti   Dmitry_G, А если такая схема: С/Ш (СШ) - разъедени...   11.2.2009, 8:32
 
 Dmitry_G   Цитата(Max_Ti @ 11.2.2009, 8:32) Dmitry_G...   11.2.2009, 19:52
 
 ГостьИгоррр   Dmitry_G, ПУЭ 3.2.52.  Я наверное ввёл Вас в заблу...   11.2.2009, 8:45
 
 Oleg_n   Коллеги, простите что вклиниваюсь.
Будет ли кому и...   11.2.2009, 13:05
 
 Max_Ti   Oleg_n, Конечно!   11.2.2009, 14:24
 
 AlexPetrov   Oleg_n, давайте, интересно. Если документом - можн...   11.2.2009, 14:29
 
 Oleg_n   Вот. Больше касается, конечно, персонала СО, но мо...   11.2.2009, 16:35
 
 Max_Ti   Dmitry_G, интересно получается, если у Вас нет тра...   12.2.2009, 8:52
 
 Dmitry_G   Цитата(Max_Ti @ 12.2.2009, 8:52) Dmitry_G...   12.2.2009, 12:20
 
 ГостьИгоррр   Max_Ti, вот об этом я и говорил выше, только ники ...   12.2.2009, 12:13
 
 Dmitry_G   Сегодня озадачил вопросом наименований. Один из ОД...   13.2.2009, 21:51
 
 Max_Ti   Прогресс!   16.2.2009, 8:47
 
 Dmitry_G   И остались все при своих ....   16.2.2009, 17:53
 
 operby   Может слегка оффтоп, но все таки . Господа коллеги...   21.9.2009, 16:51
 
 Nord   Цитата(operby @ 21.9.2009, 18:51) Может с...   17.10.2009, 14:35
 
 doro   Цитата(operby @ 21.9.2009, 16:51) Пример ...   19.8.2010, 11:44
 
 Dmitry_G   Я думаю в вашем случае должно быть принято решение...   21.9.2009, 17:08
 
 Max_Ti   Пример 1. Такого пока нет. Есть КРУ импортные по 3...   22.9.2009, 8:54
 
 operby   Вот и я думаю , что надо директивные материалы вып...   25.9.2009, 23:43
 
 Игоррр   Operby В российских правилах безопасности разрешае...   28.9.2009, 13:59
 
 Max_Ti   Недавно был занимательный случай.
Министерство вып...   29.9.2009, 9:37
 
 Dmitry_G   Цитата(Max_Ti @ 29.9.2009, 10:37) Пока вс...   29.9.2009, 12:36
 
 Игоррр   Max_Ti, Может несчастный случай какой был?   29.9.2009, 9:46
 
 Max_Ti   Так точно. Были сложные погодные условия пару меся...   29.9.2009, 9:54
 
 Игоррр   Max_Ti, Ну, зато кардинальное решение  Сочувствую....   29.9.2009, 10:04
 
 *_Garik_*   ЦитатаВ итоге никто не выполняет эти приказы.
У на...   10.10.2009, 10:12
 
 Игоррр   Nord, ЦитатаТеперь при выводе в ремонт В-35 застав...   19.10.2009, 8:11
 
 Dmitry_G   С импортным оборудованием надо как-то отдельную чт...   19.8.2010, 21:03
 
 Serg_A   Акт расследования обесточения г. Севастополь в дек...   3.2.2011, 17:40
 
 Гость_андрей_*   не подскажете что такое ОД!?   11.3.2012, 7:26![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 3:16 | 
| 
 | 
	
| 
 |