Подскажите как быть:
На складе установлены щитки освещения на каждую камеру.
Освещение разбито на группы, на каждую группу в щитке свой автомат 1-ф.
вводной автомат - 3ф.
все автоматы АВВ хар-ка С.
При перегорании какой либо лампочки вырубает автомат группы, вводной автомат, автомат в ГРЩ.
Подскажите какие автоматы поставить?
есть мысль - 1ф-е автоматы групп освещения ЩО - взять с хар-кой В, но как при этом будут зажигаться лампы ДРИ не будут ли они выбивать автоматы при зажигании?

Какой ток К.З. при перегорании у ламп ДРИ?

Правилами форума запрещено дублирование тем. Предупреждение.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 27.1.2009, 15:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2009, 14:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18255
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пусковой ток ДРИ умножьте на кол-во ДРИ в группе и сравните с отсечкой.
Если не вписались в В, оставьте С. А в ГРЩ поставьте: если совсем по-простому - D(проверив расчетом на срабатывание и еще не факт что не сработает если модульный), или АВ в литом корпусе (Т1Bmax), а по-взрослому загляните в таблицы селективности, предварительно посчитав ток однофазного КЗ.
Вводной АВ замените на рубильник (выключатель нагрузки).

Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2009, 15:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 27.1.2009, 15:45
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



А какой пусковой ток у ламп ДРИ?

Кстати можно ли обеспечить селективность автоматов АВВ серии S200 B, C, D ? т.е. снизу ставить В выше С, еще выше D? как я понимаю селективность обеспечится только в случае если токи К.З. будут в диапазонах характеристик автоматов. Если ток К.З. выше то вырубит все, в этом случае нужно временную селективность обеспечивать а это дороговато получается. Как быть по проще обеспечить селективность на складе?

Какой ток будет протекать через АВ группы освещения при перегорании лампы ДРИ? - ток К.З. ? или меньше? пусковой ток лампы ДРИ - 2,5 *Iном

Дополнения к предыдущему посту оформляйте через его редактирование. Не размножайте подряд идущие сообщения.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 27.1.2009, 17:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.1.2009, 18:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18255
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



S200. Полная (с гарантией) невозможна. Возможна лишь условная. Для нее необходимо соблюсти условие: Значение тока КЗ попадает в диапазон между максимальным значением отсечки нижнего АВ и минимальным значением отсечки верхнего АВ.
Упразднить вводной автомат необходимо для уменьшения ступеней селективности.
Обеспечить селективность без использования селективных АВ возможно применением энергетической селективности. Проще всего воспользоваться таблицами АВВ. S500 не делают, S800- дорого, дешевле будет уже предложеный Т1max. Все по конкретным цифрам, может и Т2 понадобится.
Все вышесказанное относилось к КЗ. При перегорании ламп, а тем более одной, ток будет гораздо меньшим (заценить величину не могу icon_redface.gif) . От этой беды думаю избавитесь установкой B-C-D (или C-D).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 28.1.2009, 10:07
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Спасибо пока так и сделаю поставлю В - на лампы, D - в ГРЩ.
Кстати так немогу понять почему в одних случаях при перегорании ламп срабатывает автоматический выключатель а при других нет?
Какой процесс происходит в лампе при перегорании при котором выбивает автоматы?
Как избежать выбивания автомата в таких случаях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 28.1.2009, 15:34
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Энергетик мне тут пишет: - на складе установленные 3-фазные автоматы в щитах освещения, от короткого замыкания гасят свет в холодильных камерах или в зонах экспедиции полностью. Просим поменять 3-фазные автоматы на однофазные.....



чем это им поможет?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.1.2009, 16:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Трехфазные нагрузки подключают к 3х полюсным, однофазную к однополюсным. При к.з. в одной фазе у Вас отключаются и две другие нормальные. Вот и энергетик не хочет такого, а хочет чтобы нагрузка была разбита на независимые группы. А если он имел ввиду вводной на щит автомат то тут уже советовали заменить его на выключатель нагрузки


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 22:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены