Расчёт кабеля на плиту |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт кабеля на плиту |
24.1.2009, 12:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 12366 |
Есть плита с духовкой(11,7 КВт)
Ввод в квартиру однофазный по формулам получается ток 53А , а сечение нужно 10мм^2 Действительно нужен автомат на 63А и кабель 10??? |
|
|
Kalinich Расчёт кабеля на плиту 24.1.2009, 12:09
savelij Действительно, получается 53А и 10 мм кв... но Вы ... 24.1.2009, 12:51
Взводатор При таком выборе нельзя подобрать автомат: максима... 24.1.2009, 13:10
savelij ЦитатаПоэтому лучше заложить 16мм2 (макс. ток - 80... 24.1.2009, 13:18
Взводатор Цитата(savelij @ 24.1.2009, 12:18) И на к... 24.1.2009, 15:13
Dmitry_G делать отдельный ввод с ЩУ на плиту! 24.1.2009, 14:48
OBON Цитата(Kalinich @ 24.1.2009, 15:09) Есть ... 24.1.2009, 15:06
Dmitry_G Скорее всего плита 3-ф. Для 1-ф Р слишком большая. 24.1.2009, 15:15
OWOd Плита однофазная просто в вопросе указали полную м... 24.1.2009, 22:18
OBON Цитата(OWOd @ 25.1.2009, 1:18) Плита одно... 25.1.2009, 3:26
savelij ВВГ 3х4? А как же нормативные требование - однофаз... 24.1.2009, 22:35
Гость_Кирилл_* Цитата(savelij @ 24.1.2009, 22:35) ВВГ 3х... 26.1.2009, 20:25
savelij Цитата(Гость_Кирилл_* @ 26.1.2009, 20:25)... 26.1.2009, 21:20
Kalinich Плиты рядом нет, но я её видел http://www.bosch-b... 25.1.2009, 10:11
OBON Цитата(Kalinich @ 25.1.2009, 13:11) Плиты... 25.1.2009, 18:22
savelij Вводной АВ самостоятельно, без разрешения на увели... 25.1.2009, 13:28
simyth только еще хуже стало после прочтения топика, совс... 25.1.2009, 13:48
Олега И про счетчик не забудьте. С согласованием в Сбыте... 25.1.2009, 18:47
Kalinich Модернизация щита, это конечно всё хорошо, но кто ... 26.1.2009, 9:19
savelij 2 Kalinich Вам о сгоревшем кабеле рассказали сосед... 26.1.2009, 11:04
Kalinich Так и сделаю им. Моё мнение сначала надо было посо... 26.1.2009, 12:15
Viktor2008 К несчастью торгаши подсовывают людям такие плиты,... 26.1.2009, 13:47
OWOd И не забудьте после вводного автомата на плиту пос... 27.1.2009, 19:46
savelij Цитата(OWOd @ 27.1.2009, 19:46) И не забу... 27.1.2009, 20:42
OWOd Необходимость есть, как правило сейчас полы на кух... 27.1.2009, 21:53
savelij Цитата(OWOd @ 27.1.2009, 21:53) ... там д... 27.1.2009, 22:07
OWOd Цитата(savelij @ 27.1.2009, 23:07) Кроме ... 27.1.2009, 22:43
savelij Цитатаа то что-то они щипаются эти плитыНе понял т... 27.1.2009, 23:10
Гость У себя дома,по моему никто- если только гл.техноло... 30.1.2009, 13:50![]() ![]() ![]() |
|