				Доброго времени суток!!!!! Уважаемые профессионалы, РАССКАЖИТЕ: 1 Можно ли прокладывать провода при замене электропроводки в стяжке, т.е. по полу? 2 Можно ли соединять розетки "шлейфом", чтобы не использовать распаячные коробки? 3 Какой кабель лучше использовать ВВГ или NYM? 4 Как прокладывать кабель в перегородках из гипсокартона? 5 Можно ли использовать для соединения кабеля клемы ( Например такие: http://sevkabel-nym.ru/shop/?action=all&producer_id=12) Зарание большое спасибо!!! | 
|   | |
|  | 
| Гость_с2н5он_* |  20.1.2009, 0:06 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | 
| Гости  | 
				1. можно 2. нельзя - земля должна идти на каждую розетку с коробки 3. любой если есть деньги - NYM лучше 4. в гофре лучше 5. вообще то ПУЭ допускает виды соединений - сварка, пайка, болт | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  20.1.2009, 1:06 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | 1. можно 2. нельзя - земля должна идти на каждую розетку с коробки 3. любой если есть деньги - NYM лучше 4. в гофре лучше 5. вообще то ПУЭ допускает виды соединений - сварка, пайка, болт Спасибо большое! Ещё если можно несколько вопросов. В новостройках в распаячных коробках постоянно вижу скрутки ( иногда ещё наворачивают колпачки) Часто вижу розетки соединённые шлейфом. Что делать если заказчик не хочет видеть распаячные коробки? | 
|   | |
|  20.1.2009, 8:55 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12147  | 
				Колпачки в распаечных коробках это сизы (для меня самое оптимальное) можно на них соединять и землю в подразетнике чтоб не шлейфом содинить 4 провода и по 1 в розетку. Чтоб неделать коробки соединение сваркой и план расположения коробок на всякий случай. в полу проводку лучше в ПХВ трубе делать. | 
|   | |
|  | 
|  20.1.2009, 9:08 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678  | 
				В полу в стяжке кабель лучше проложить в гофротрубе усиленного (тяжелого) типа. Если в подрозетники влезут клеммы WAGO (серии 222 к примеру) то провод РЕ можно протянуть по клеммам делая ответвления на розетки. При демонтаже розетки РЕ не прервется.
				
				
				
			 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда. | 
|   | |
|  20.1.2009, 23:18 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720  | 
				1 Если в полу- то можно, если по полу- то нельзя, можно в трубе, кабель-канале или закрытой кожухом. 2 Можно только фазный и нулевой рабочий провод. Нулевой защитный- нельзя, только ответвлениями можно. 3 Без разницы 4 Желательно в гофре 5 можно | 
|   | |
|  21.1.2009, 10:19 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525  | |
|   | |
|  | 
|  21.1.2009, 14:31 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
				Я ставлю углубленную коробку ("разветвительная коробка -подрозетник") - 60-65мм "в гофре лучше","желательно в гофре" В непроходных полых стенах и потолках в гофре обязательно, если все вокруг негорючее (да и сменяемость предписана). Если хоть с одной стороны горючее (Г2 и более - гипрок по деревянному брусу), то по российским нормам - металл (ставлю металлорукав). Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2009, 14:43 | 
|   | |
|  21.1.2009, 18:25 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720  | Вопрос с распаячными коробками я решаю так(смотри фото). Выясняю где будет стоять диван или ещё что-то и там делаю внизу коробку. Немного увеличивается расхоод кабеля но я думаю эстетика дороже. Хотелось бы узнать ваше мнение о таком сбособе установки. класс плохо только, что не делают рамки на 10 мест и более. | 
|   | |
|  21.1.2009, 19:03 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937  | 
				Я ставлю углубленную коробку ("разветвительная коробка -подрозетник") - 60-65мм На одной квартире сделали вот так как вы говорите, так инспектор переделывать заставил, не приму и все! Типа увеличивается риск к.з., и в правилах такого нету! Так что осторожней. | 
|   | |
|  | 
|  21.1.2009, 19:12 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | Типа увеличивается риск к.з., и в правилах такого нету!Если применять углубленные с перегородкой никакой инспектор про КЗ не вспомнит...   -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  21.1.2009, 21:05 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937  | 
				Такого не видел, но буду знать! Спасибо!
				
				
				
			 | 
|   | |
|  21.1.2009, 22:41 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | Типа увеличивается риск к.з., и в правилах такого нету! Так что осторожней. Я тоже в правилах не видел... ограничения. Упереться может и баран, а докопаться можно до столба. Это известно. Интересно, а в соединительной коробке в принципе нет риска КЗ? Пунктик инспектор не назвал? savelij, не расскажете, не встречались ли где подобные коробки для полых стен из полипропилена (РР 850 град) ? | 
|   | |
|  21.1.2009, 23:24 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
				Олега, пытаюсь вспомнить... где то видел удлиннённые под гипрок, но трудно... Кажется в каком то гипермаркете... (или Касторама или Леруа...) сорри.  Но просто удлиннённые, без перемычки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  21.1.2009, 23:25 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720  | Я ставлю углубленную коробку ("разветвительная коробка -подрозетник") - 60-65мм На одной квартире сделали вот так как вы говорите, так инспектор переделывать заставил, не приму и все! Типа увеличивается риск к.з., и в правилах такого нету! Так что осторожней. а чем он это мотивировал??????? | 
|   | |
| Гость_Viktor2008_* |  22.1.2009, 4:21 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Есть углубленные коробки под регипс, есть и кольца.
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  24.1.2009, 23:55 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Извините господа! Может быть немного не в тему. В своё время коробки делились на два вида: распаячные (они же - распределительные) и установочные. Первые -  для распайки, вторые - для установки электроустановочных изделий, к коим относятся и выключатели и электророзетки. А подрозетниками назывались основания для установки электророзеток и выключателей при открытом способе прокладки электропроводки.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  25.1.2009, 3:03 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
				Для наружного монтажа эл.установочных изделий используются подрозетники (основания) пластиковые. Раньше деревянные. Сейчас во многих каталогах подрозетниками называют установочные коробки. Ничего страшного не вижу (хотя и самому сначала резало слух) - изделие служит именно для установки розеток (и выкл.), только в варианте скрытой проводки.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  25.1.2009, 17:38 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690  | 
				Дежурный ПС-500, а что это на фото внизу - двухполюсной выключатель? Зачем это так низко? | 
|   | |
| Гость_Дежурный ПС-500_* |  27.1.2009, 15:34 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Внизу находится крышка от распаячной коробки фирмы ANAM.
				
				
				
			 | 
|   | |
|    | 