Доброго времени суток!!!!!
Уважаемые профессионалы, РАССКАЖИТЕ: 1 Можно ли прокладывать провода при замене электропроводки в стяжке, т.е. по полу? 2 Можно ли соединять розетки "шлейфом", чтобы не использовать распаячные коробки? 3 Какой кабель лучше использовать ВВГ или NYM? 4 Как прокладывать кабель в перегородках из гипсокартона? 5 Можно ли использовать для соединения кабеля клемы ( Например такие: http://sevkabel-nym.ru/shop/?action=all&producer_id=12) Зарание большое спасибо!!! |
|
|
|
|
| Гость_с2н5он_* |
20.1.2009, 0:06
Сообщение
#2
|
|
Гости |
1. можно
2. нельзя - земля должна идти на каждую розетку с коробки 3. любой если есть деньги - NYM лучше 4. в гофре лучше 5. вообще то ПУЭ допускает виды соединений - сварка, пайка, болт |
|
|
| Гость_Гость_* |
20.1.2009, 1:06
Сообщение
#3
|
|
Гости |
1. можно 2. нельзя - земля должна идти на каждую розетку с коробки 3. любой если есть деньги - NYM лучше 4. в гофре лучше 5. вообще то ПУЭ допускает виды соединений - сварка, пайка, болт Спасибо большое! Ещё если можно несколько вопросов. В новостройках в распаячных коробках постоянно вижу скрутки ( иногда ещё наворачивают колпачки) Часто вижу розетки соединённые шлейфом. Что делать если заказчик не хочет видеть распаячные коробки? |
|
|
20.1.2009, 8:55
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12147 |
Колпачки в распаечных коробках это сизы (для меня самое оптимальное) можно на них соединять и землю в подразетнике чтоб не шлейфом содинить 4 провода и по 1 в розетку.
Чтоб неделать коробки соединение сваркой и план расположения коробок на всякий случай. в полу проводку лучше в ПХВ трубе делать. |
|
|
|
|
20.1.2009, 9:08
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
В полу в стяжке кабель лучше проложить в гофротрубе усиленного (тяжелого) типа. Если в подрозетники влезут клеммы WAGO (серии 222 к примеру) то провод РЕ можно протянуть по клеммам делая ответвления на розетки. При демонтаже розетки РЕ не прервется.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
20.1.2009, 23:18
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
1 Если в полу- то можно, если по полу- то нельзя, можно в трубе, кабель-канале или закрытой кожухом.
2 Можно только фазный и нулевой рабочий провод. Нулевой защитный- нельзя, только ответвлениями можно. 3 Без разницы 4 Желательно в гофре 5 можно |
|
|
21.1.2009, 10:19
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
|
|
|
|
|
21.1.2009, 14:31
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18165 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я ставлю углубленную коробку ("разветвительная коробка -подрозетник") - 60-65мм
"в гофре лучше","желательно в гофре" В непроходных полых стенах и потолках в гофре обязательно, если все вокруг негорючее (да и сменяемость предписана). Если хоть с одной стороны горючее (Г2 и более - гипрок по деревянному брусу), то по российским нормам - металл (ставлю металлорукав). Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2009, 14:43 |
|
|
21.1.2009, 18:25
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Вопрос с распаячными коробками я решаю так(смотри фото). Выясняю где будет стоять диван или ещё что-то и там делаю внизу коробку. Немного увеличивается расхоод кабеля но я думаю эстетика дороже. Хотелось бы узнать ваше мнение о таком сбособе установки. класс плохо только, что не делают рамки на 10 мест и более. |
|
|
21.1.2009, 19:03
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 |
Я ставлю углубленную коробку ("разветвительная коробка -подрозетник") - 60-65мм
На одной квартире сделали вот так как вы говорите, так инспектор переделывать заставил, не приму и все! Типа увеличивается риск к.з., и в правилах такого нету! Так что осторожней. |
|
|
|
|
21.1.2009, 19:12
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Типа увеличивается риск к.з., и в правилах такого нету! Если применять углубленные с перегородкой никакой инспектор про КЗ не вспомнит...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.1.2009, 21:05
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12937 |
Такого не видел, но буду знать! Спасибо!
|
|
|
21.1.2009, 22:41
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18165 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Типа увеличивается риск к.з., и в правилах такого нету! Так что осторожней. Я тоже в правилах не видел... ограничения. Упереться может и баран, а докопаться можно до столба. Это известно. Интересно, а в соединительной коробке в принципе нет риска КЗ? Пунктик инспектор не назвал? savelij, не расскажете, не встречались ли где подобные коробки для полых стен из полипропилена (РР 850 град) ? |
|
|
21.1.2009, 23:24
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Олега, пытаюсь вспомнить... где то видел удлиннённые под гипрок, но трудно... Кажется в каком то гипермаркете... (или Касторама или Леруа...) сорри.
Но просто удлиннённые, без перемычки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.1.2009, 23:25
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Я ставлю углубленную коробку ("разветвительная коробка -подрозетник") - 60-65мм На одной квартире сделали вот так как вы говорите, так инспектор переделывать заставил, не приму и все! Типа увеличивается риск к.з., и в правилах такого нету! Так что осторожней. а чем он это мотивировал??????? |
|
|
| Гость_Viktor2008_* |
22.1.2009, 4:21
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Есть углубленные коробки под регипс, есть и кольца.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
24.1.2009, 23:55
Сообщение
#17
|
|
Гости |
Извините господа! Может быть немного не в тему. В своё время коробки делились на два вида: распаячные (они же - распределительные) и установочные. Первые - для распайки, вторые - для установки электроустановочных изделий, к коим относятся и выключатели и электророзетки. А подрозетниками назывались основания для установки электророзеток и выключателей при открытом способе прокладки электропроводки.
|
|
|
25.1.2009, 3:03
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18165 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для наружного монтажа эл.установочных изделий используются подрозетники (основания) пластиковые. Раньше деревянные. Сейчас во многих каталогах подрозетниками называют установочные коробки. Ничего страшного не вижу (хотя и самому сначала резало слух) - изделие служит именно для установки розеток (и выкл.), только в варианте скрытой проводки.
|
|
|
25.1.2009, 17:38
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Дежурный ПС-500, а что это на фото внизу - двухполюсной выключатель? Зачем это так низко?
|
|
|
| Гость_Дежурный ПС-500_* |
27.1.2009, 15:34
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Внизу находится крышка от распаячной коробки фирмы ANAM.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|