Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

В квартире вся техника бъет током , Прошу совета

Гость_Гость_Никита_*_*
сообщение 17.12.2008, 7:19
Сообщение #1





Гости






Переехал в новую квартиру и начал замечать, что корпуса всех бытовых приборов бъются током когда до них дотрагиваешься. Особо както не напрягало и до измерении не доходило, но однажны оплетка(земля) антенного провода упала на СВЧ печь и произошло КЗ, выбило автоматы.
После этого решил узнать в чем причина и сделал измерения в следующих точках.

Во всей квартире стоят евророзетки:
1)фаза-ноль = 220В
2)фаза-земля = 220В
3)фаза - "батарея ЦО" = 220
4)ноль-земля = 0
5)ноль - "батарея центрального отопления" = 0
6)земля - "батарея ЦО" = 0

ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!! Стоит включить любой электроприбор (н-р холодильник, СВЧ, стиральную машину, духовку ....) в любую розетку в квартире - появляется потенциал между корпусом включенного прибора и "батареей ЦО" в 100В.
т.е.
7)корпус электроприбора - "батарея ЦО" - 100В

Вопрос: откуда берется этот потенциал, ведь до включения в розетку прибора его не было? так с АБСОЛЮТНО ЛЮБЫМИ приборами и АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ розеткой в квартире.

ЗЫ, Приходили местные электрики, так же все измерили, пожали плечами и ушли.(
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Никита_*   В квартире вся техника бъет током   17.12.2008, 7:19
- - savelij   Просто у Вас все контакты РЕ розеток соединены, а ...   17.12.2008, 9:50
|- - Гость_Никита_*   Цитата(savelij @ 17.12.2008, 9:50) Просто...   17.12.2008, 11:19
|- - Инк   Цитата(Гость_Никита_* @ 17.12.2008, 10:19...   17.12.2008, 13:47
- - _Никита   Зарегистрировался )) И плюс к выше сказанному Цит...   17.12.2008, 11:35
- - Dennis   в розетке (в любой) может заземляющий контакт соед...   17.12.2008, 12:12
- - _Никита   Dennis, Я даже не подумал над этим. Вполне возмож...   17.12.2008, 12:34
|- - Dennis   Цитата(_Никита @ 17.12.2008, 12:34) Denni...   17.12.2008, 13:01
|- - _Никита   Цитата(Dennis @ 17.12.2008, 14:01) У Вас ...   17.12.2008, 13:09
- - Dennis   да дом новый, там конечно же 3 пров., разбирать ро...   17.12.2008, 13:19
- - savelij   Автору Ещё возможно следующее - не отсутствие, а п...   17.12.2008, 15:22
- - _Никита   Спасибо всем за помощь. Буду рассматривать все вар...   18.12.2008, 6:16
- - Слава   ЦитатаНадо будет замерить сопротивление между PE и...   18.12.2008, 21:28
- - электроник1   Цитата(Гость_Никита_* @ 17.12.2008, 7:19)...   20.12.2008, 21:58
- - ez81   Как вариант может быть и такое нет цепи рабочего...   21.12.2008, 7:40
- - sanitar   Однозначно, РЕ розеток не соеденено с контуром заз...   21.12.2008, 13:40
- - kent   отключите все контакты заземления в розетках-- пер...   21.12.2008, 17:00
- - Гость_ДМИТРИЙ_*   возможно земля отключена, а в приборах есть фильтр...   7.1.2009, 5:40
- - Viktor__2008   А радиопередатчиков рядом нет?   7.1.2009, 14:26
- - Viktor__2008   Проверять между эл. сетью и радиатором отопления п...   7.1.2009, 21:17
- - Шквал   Бесполезно вызывать электриков из ЖКХ.На их зарпла...   9.1.2009, 23:53
- - Roman_D   Что-то Никита запропастился... Ситуация-то у него...   11.1.2009, 10:59
- - _Никита   Вообщем сегодня приходил местный электрик. Потверд...   20.3.2009, 13:34
|- - Roman_D   Цитата(_Никита @ 20.3.2009, 12:34) а пока...   20.3.2009, 15:14
|- - _Никита   Цитата(Roman_D @ 20.3.2009, 16:14) Надеюс...   20.3.2009, 16:39
|- - savelij   Цитата(_Никита @ 20.3.2009, 16:39) Так и ...   20.3.2009, 18:46
|- - net_man   Цитата(savelij @ 20.3.2009, 18:46) А тепе...   21.3.2009, 3:01
||- - _Никита   Цитата(net_man @ 21.3.2009, 4:01) ну наде...   23.3.2009, 10:55
|- - Михайло   Цитата(savelij @ 20.3.2009, 20:46) А тепе...   23.3.2009, 20:04
- - KIVOK   Складывается мнение что установкой УЗО,проблема н...   23.3.2009, 22:59
- - ez81   А может все гораздо проще при монтаже косяк попута...   24.3.2009, 1:00
- - Михайло   При неправильном монтаже УЗО должно отключать всю ...   24.3.2009, 5:08
- - Гость_Энтер_*   Думаю, обрыв нуля в щитке и рабочий ток идет по пл...   24.9.2009, 20:51
- - Гость   Ребята! РЕ и N в этажном щитке сидят на одной ...   25.9.2009, 10:01
- - ez81   В ЩР этажном они по другому сидеть не могут там че...   25.9.2009, 18:11
- - Гость   ЦитатаА корпуса не бьются потому чо не корпусят. ...   25.9.2009, 22:09
- - ez81   Видимо мы говорим на эзоповом языке. В старых дома...   25.9.2009, 23:24
|- - Джоуль   Я бы не стал долбить все стены, чтобы поменять про...   16.1.2010, 4:02
- - yruss   Всех приветствую! Я вот только одного не пойму...   15.1.2010, 2:57
- - ez81   В сетевом фильтре компа удалить конденсаторы (толк...   15.1.2010, 7:31
|- - yruss   Цитата(ez81 @ 15.1.2010, 7:31) В сетевом ...   15.1.2010, 14:16
- - вадим.74   .100 вольт на земле полюбому из за наводки а земл...   21.1.2010, 23:07