Серьезный вопрос по теории , Работа трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Серьезный вопрос по теории , Работа трансформатора |
17.12.2008, 20:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 12869 |
Ситуация такая. Есть однофазный трансформатор с двумя обмотками. Первичная обмотка роли не играет. Вторичная обмотка намотана вплотную на магнитопровод. Как изменится ЭДС вторичной обмотки, если ее намотать с некоторым зазором от магнитопровода? Количество витков неизменно. Учесть потоки рассеяния.
|
|
|
grd Серьезный вопрос по теории 17.12.2008, 20:15
Roman_D Предполагаю результат дискуссии: один хрен 17.12.2008, 23:16
с2н5он добавлю: нам татарам все равно - что водка, что из... 17.12.2008, 23:44
AlexPetrov Roman_D,
с2н5он,
давайте по делу. 18.12.2008, 4:22
Roman_D Для чайников:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%... 18.12.2008, 22:29
VladM Этим действием Вы увеличите индуктивность рассеяни... 19.12.2008, 9:59
Слава п.2 в т.ч. из-за увеличения активного сопротивлени... 19.12.2008, 20:06
VladM Цитата(Слава @ 19.12.2008, 20:06) п.2 в т... 19.12.2008, 21:58
Михайло Слава и ВладМ:
В условии задачи написано "Уче... 20.12.2008, 7:32
grd Отлично. Мои мысли полностью подтвердились. 20.12.2008, 14:55![]() ![]() ![]() |
|