Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 ![]() |
Есть ПЧ LG SV055iG5A-4 - 5,5 кВт. Он управляет АД 5,5 кВт, который вращает шнек, подающий соль. Задание частоты - аналоговое (контроллер). Время разгона - 0,5 с. Если подается много соли, то частотник нормально стартует на 50 Гц, затем скорость плавно понижается и останавливается. Если нужно подать мало соли, то частотник пытается запуститься на минимальной частоте 20 Гц и выдает аварию "Out" (Превышение напряжения на шине постоянного тока). В инструкции даются такие рекомендации по устранению причины:
1. Причина - Установлено малое время торможения. Рекомендуемые действия - Увеличте время торможения. 2. Причина - Требуется дополнительный тормозной резистор. Рекомендуемые действия - Поставте дополнительный тормозной резистор. 3. Причина - Напряжение сети превышает допустимое. Рекомендуемые действия - Обеспечте допустимое напряжение сети. п. 1 Авария возникает во время запуска. п. 2 Не знаю п. 3 Мерял напряжение - 378 В. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Промониторьте (программным способом!) напряжение в звене постоянного тока, оно должно быть примерно 540 В.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 ![]() |
Промониторьте (программным способом!) напряжение в звене постоянного тока, оно должно быть примерно 540 В. Сейчаст посмотреть нет возможности (буду на объекте только в понедельник). Что это напряжение показывает? И как устанить причину, если оно не находится в норме? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Увеличьте время разгона, какой тип разгона ( S,U. линейный) и тип работы (V/f, векторный...)?
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 ![]() |
Увеличьте время разгона. Что это даст? Ведь на пониженных оборотах частотнику тяжелее работать, а увеличив время разгона мы увеличиваем время работы на пониженных оборотах, то есть еще тяжелее. какой тип разгона ( S,U. линейный) и тип работы (V/f, векторный...)? тип разгона S-образный. Тип работы - V/f. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
20Гц для частотника не тяжело, если нет ограничения по мин. частоте. Если тяжело товыбил бы по току. Время разгона увеличте. Ивыбивает он точно на разгоне, а не на торможении Непонятно как контроллер подает аналоговый сигнал, он дает U и сразу его понижает?
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
В установках ПЧ есть параметр мин. частота. 0,5с очень малое время разгона. Может отрабатывая алгоритм контроллер сразу после пуска выдает аналоговым выходом команду на торможение и тогда надо увеличить время торможения. Его вообще надо увеличить для эксперимента.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
1. Опишите более четко, когда у Вас возникает ошибка. В момент разгона или после его окончания?
2. Как меняете частоту 20 и 50 Гц? Вручную или автоматически? 3. Я так понял, работа на 50 Гц проходит нормально - плавный разгон и торможение без ошибок. Так? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Похоже шо у Ввс выставлено неправильно токоограничение и поэтому скорость наростания тока при разгоне больше заданной. Или неправелно выствавлена функция dI\ dt. Но быстрей всего шо надо ограничить ток. Из- за большого тока при пуске может возникнуть большая пульсация выпрямленного напряжения и ПЧ выдаст сигнал как превышение напряжения. Такое возиожно еще при потере емкости конденсатора на фильтре постояного тока. А все ПЧ разгон делаю в функции- выходное напряжение частота = constanta ( U/f=const) Обычно за начало разгона берут частоту 0,5 герца.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50393 ![]() |
Есть ПЧ LG SV055iG5A-4 - 5,5 кВт. Он управляет АД 5,5 кВт, который вращает шнек, подающий соль. Задание частоты - аналоговое (контроллер). Время разгона - 0,5 с. Если подается много соли, то частотник нормально стартует на 50 Гц, затем скорость плавно понижается и останавливается. Если нужно подать мало соли, то частотник пытается запуститься на минимальной частоте 20 Гц и выдает аварию "Out" (Превышение напряжения на шине постоянного тока). В инструкции даются такие рекомендации по устранению причины: 1. Причина - Установлено малое время торможения. Рекомендуемые действия - Увеличте время торможения. 2. Причина - Требуется дополнительный тормозной резистор. Рекомендуемые действия - Поставте дополнительный тормозной резистор. 3. Причина - Напряжение сети превышает допустимое. Рекомендуемые действия - Обеспечте допустимое напряжение сети. п. 1 Авария возникает во время запуска. п. 2 Не знаю п. 3 Мерял напряжение - 378 В. Я нашел самую подробную информацию про этот частотник-http://chistotnik.ru/preobrazovatel-chasto...v055ig5a-4.html |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я нашел самую подробную информацию про этот частотник-http://chistotnik.ru/preobrazovatel-chasto...v055ig5a-4.html А ты думаешь, что через ВОСЕМЬ лет это актуально? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Костян, да нет по той ссылке ничего особенного, никакой самой подробной информацией и не пахнет - так прописные истины.
А вот то что, ures, зарегистрировался для того чтобы ссылку на "самую подробную информацию" оставить уже наталкивает на размышления ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Свой сайт таким тупым образом продвигает?
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |