22.8.2008, 11:15
Сообщение
#81
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
*_Garik_*, при нормальной работе РПН выделяется газ. Поэтому газовое реле работало бы при нормальном режиме. Поэтому ставиться только струйное реле.
ТСН выводить нельзя! Только вместе с трансформатором. По той простой причине, что трансформатор будет работать без одной из основных защит - без газовой! А газовая защита ничем не резервируется! Кстати, от каких повржедений защищает газовая защита? Сообщение отредактировал Игоррр - 22.8.2008, 11:17 -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
|
|
22.8.2008, 14:18
Сообщение
#82
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Цитата при нормальной работе РПН выделяется газ. Поэтому газовое реле работало бы при нормальном режиме. Поэтому ставиться только струйное реле. Почти угадал Цитата Кстати, от каких повржедений защищает газовая защита? От внутренних. -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
22.8.2008, 21:30
Сообщение
#83
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
*_Garik_*,
Цитата От внутренних. От каких именно?Немного расширю вопрос: Какие защиты предусмотрены для защиты трансформаторов и что каждая из них защищает? Сообщение отредактировал Игоррр - 22.8.2008, 21:32 -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
26.8.2008, 21:20
Сообщение
#84
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Для трансформатора на ПС есть две основные защиты «газовая» и «дифференциальная»
Газовая защищает от внутренних повреждений, таких как межвитковое замыкание, вытек масла (низкий уровень масла) замыкание обмотки на корпус, и т. д. то есть повреждения внутри бака. Диф. защита ее зона действия ограничивается ТТ со стороны всех уровней напряжений и защищает от замыканий на землю и междуфазных , например пробой проходного изолятора. -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
|
|
27.8.2008, 6:58
Сообщение
#85
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
*_Garik_*, Вот, то есть если вывести газовую защиту (отключить ТСН), то защиты от межвитковых замыканий не будет. Поэтому выводить ТСН в ремонт необходимо вместе с трансформатором.
Диф. защитой комплектуются трансформаторы мощноностью свыше 6 300 кВА (ПУЭ). А какие защиты на трансформаторах меньшей мощности? -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
27.8.2008, 17:45
Сообщение
#86
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Для трансформаторов мощностю порядка 100-1000кВА защищают предохранителями, а 1000-6300кВА токовая отсечка
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
27.8.2008, 18:00
Сообщение
#87
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
*_Garik_*, Всё?
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
|
|
27.8.2008, 18:25
Сообщение
#88
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Цитата Диф. защитой комплектуются трансформаторы мощноностью свыше 6 300 кВА (ПУЭ). А какие защиты на трансформаторах меньшей мощности? Цитата Для трансформаторов мощностю порядка 100-1000кВА защищают предохранителями, а 1000-6300кВА токовая отсечка А что еще... неприпоминаю -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
27.8.2008, 19:43
Сообщение
#89
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
*_Garik_*, Какова зона действия токовой отсечки? Намек понятен?
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
28.8.2008, 12:54
Сообщение
#90
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Она действует от ТТ на высокой стороне, но отключает МВ НН(СН) и МВ ВН
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
|
|
29.8.2008, 20:39
Сообщение
#91
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
*_Garik_*, То что ТО питается от ТТ высокой стороны ничего не говорит о зоне её действия. Думайте, коллега.
Кстити, диспетчер из релейки должен знать принцип работы защит. Без детального разбора конечно. Но, зоны действия и от каких величин отстраивается, надо знать чётко. Советую подучить "матчасть" У меня созрел несколько коварный вопрос. Сообщение отредактировал Игоррр - 29.8.2008, 20:46 -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
4.12.2008, 13:16
Сообщение
#92
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Даа, полезная тема.....была. Видать человек сдал экзамен и решил что всё знает
Много интересного написано. Хотя не согласен с некоторыми утвержениями, например, почему при перегорании предохранителя ТН-6(10) кВ не будет перекоса напряжения? Хотелось бы продолжать, т.к. есть много вопросов, а спросить, иногда, неукого Сообщение отредактировал Max_Ti - 4.12.2008, 13:16 -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
4.12.2008, 14:13
Сообщение
#93
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Цитата Видать человек сдал экзамен и решил что всё знает Вы почти правы, в понедельник здал ТБ, сегодня пожарку, на следующей неделе здаю експлуатацию и иду в отпуск Цитата Хотелось бы продолжать, т.к. есть много вопросов, а спросить, иногда, неукого А вы спрашивайте возможно я и отвечу, а нет то другие ответят Цитата почему при перегорании предохранителя ТН-6(10) кВ не будет перекоса напряжения? тежело словами обяснить, нужно рисовать схему подключения вольметра к ТН, вобщем когда "земля" то отсутствует разница потенциалов, (или почти отсутсвует в зависимости от сопротивления) тоесть фаза как бы течет по земле. И перекос остальных фаз возникает относительно земли. Когда просто перегорел предохранитель то напряжение покажет "0", а напряжение целых фаз относительно земли неизменится. Возможно кто-то лутше обяснит... дополните меня!!! -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
4.12.2008, 14:28
Сообщение
#94
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Дополняю: перекос будет при перегорании предохранителя на стороне 6,10 кВ ТН.
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
4.12.2008, 14:39
Сообщение
#95
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
А какие права предоставляются диспетчерам у вас?
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
4.12.2008, 19:29
Сообщение
#96
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Цитата Дополняю: перекос будет при перегорании предохранителя на стороне 6,10 кВ ТН. А какой?? Цитата А какие права предоставляются диспетчерам у вас? А у вас?? наведите пример пожалуйста -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
5.12.2008, 9:04
Сообщение
#97
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
А какой?? При нормальном режиме. Uлин=6,3 6,3 6,3. Uф=3,6 3,6 3,6. Замыкание на землю ф."А". Uлин=6,3 6,3 6,3. Uф=0 6,3 6,3. Перегорание предохранителя ТН на стороне ВН ф."А". Uлин=4,6 6,3 4,2. Uф=0,5 3,4 3,5. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
6.12.2008, 15:32
Сообщение
#98
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Max_Ti, очень интересный вопрос, кстати
Ну а в остальном - право единоличного осмотра, право оперативных переговоров. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
|
|
7.12.2008, 12:45
Сообщение
#99
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Цитата Перегорание предохранителя ТН на стороне ВН ф."А". Uлин=4,6 6,3 4,2. Uф=0,5 3,4 3,5 разве показание перегоревшей фазы будет не больше?? Цитата Есть мнение, что диспетчеру не должно присваиваться право оперативных переключений А как он тогда сможет давать команду на переключения если сам он не имеет право на переключения -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
| Гость_Гость_Игоррр_*_* |
8.12.2008, 7:53
Сообщение
#100
|
|
Гости |
*_Garik_*, вот как раз команду давать - ради бога, а выполнение оперативных перключений - это прямое воздействие на переключающие устройства
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|