обьясните Балбесу, какой марки, какое количество и сечение необходимо взять для подключения меркурия 230 арт через ТТ-0.66?
к 3ф сети и еще пожалуйста скиньте пример присоеденения как должно выглядеть на однолинейке |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
Медь 2,5 мм2 (не многожильный) для токовых цепей, для цепей напряжения можно 1,5мм2, испытательная коробка.
Длина - по месту. Схема - в паспорте и с обратной стороны крышки счетчика. А вообще лучше позвать специалиста - без опыта вероятность напутать где-нибудь близка к 100%. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
да я не могу схему эту прочитать, скажите скок жил нужно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.10.2008 Из: Саратов Пользователь №: 12425 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
ну вы блин, даете.
да напишите мне марку кол-во жил и сечение для подключения. не буду я ни че подключать, мне схему понять нужно.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
КВВГ 10х2,5. Подойдет для любой схемы подключения.
Хочешь - так используй, хочешь - раздербанивай на жилы. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Именно его и взял, ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
экспертиза предписала -необоснованно, заменить. однолинейку нарисуй закрытыми глазами, а второстепенные сети для меня геморой |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
Именно его и взял, ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ Так это для проекта нужно? Интересно, как еще нужно обосновать? Ну если расстояния минимальны, возьмите ПВ-1 (или ПВ-3, ПВ-4, в зависимости от компоновки) сечением 2,5мм2. Только для гибких проводов не забыть наконечники.экспертиза предписала -необоснованно, заменить. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
согласно сп, нельзя использывать ПВ-распространяет горение..
КВВГнг вот это дело, ток хрен пойму с этими счетчикаи! понял так: один на фазу, два на ТТ на той же фазе, так 3 раза (3L) итого 9 жил, а вот с нулем чет не пойму. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата согласно сп, нельзя использывать ПВ-распространяет горение.. Возможно я что-то пропустил... Не подскажете, где именно запрещено использовать установочный провод ПВ1 (или ПВ3) при подключении счётчиков в щитах? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
Don Savelij по сп31.110
14.3. Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение ПВ распространяет. У меня другой вопрос: А зачем на однолинейке отображать второстепенные сети? нарисовал рядом с ТТ квадрат с надписью Rj или Wh хочешь - раздербанивай на жилы. мощно ![]() -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
понял так: один на фазу, два на ТТ на той же фазе, так 3 раза (3L) итого 9 жил, а вот с нулем чет не пойму. Прикрепляю схему из учебника, а вот здесь- схема из руководства, схема Б2 на стр. 30.Сопоставить их довольно просто, и все станет ясно. К каждому элементу счетчика идут три провода (два токовых и один напряжение) - итого 9 проводов. "Ноль" по напряжению - десятый провод (только на схеме Б2 показано некорректно - "ноль" заведен шлейфом на счетчик. В реале так не делается, "ноль" счетчика просто соединяется проводом с нулевой шиной. Штриховой линией показано заземление одного из выводов вторичной обмотоки каждого трансформатора тока. Вроде бы и все. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
14.3. Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение ПВ распространяет. Что то туплю, наверное, но это имеет отношение к "начинке" ВРУ? Внутренние цепи делаем или ПВ1 (ПВ3) или, как сказал Oleg_n, раздербаниваем на жилы ВВГ (ВВГнг). В ГОСТе на ВРУ (51732-2001) не нашёл запрета на применение проводов с ПВХ изоляцией, наоборот, их применение предусмотрено и оговаривается допустимая температура нагрева. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
Если честно тоже использывал ПВ1 для соеденения панелей и для этажных стояков ( стальной трубе) , до весны примерно.
Но летом начали это присекать в экспертизе, ссылаясь на данный пункт сп. По температурному нагреву от собственной медной жилы ПВ, я так понимаю. Допустим произошло КЗ. Загорелся ПВ и начал гореть о т него ишо чето, примерно, эффект Бигфорда получается. Если есть желание, можете поджечь ПВ он будет гореть. А вот ВВГнг потухнет... Еще я так посаветывал снабженцу пвх-эп трубу проверять чтоб ТУ соответсвовало, грузчики матерят за огонь на складе. Сообщение отредактировал donvovchik - 28.11.2008, 11:04 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Допустим произошло КЗ. Загорелся ПВ и начал гореть А защитные аппараты за последствиями КЗ будут наблюдать со стороны?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
замените кз на появился открытый источник огня
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
Гость_Бродячий электрик_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Цитата Допустим произошло КЗ. Загорелся ПВ и начал гореть о т него ишо чето, примерно, эффект Бигфорда получается. Экие мы фантазёры. Посчитаем, какой ток должен быть, чтобы провод 2,5 мм2 достиг температуры более 300 град (температура возгорания ПВХ)? А эффекта Бигфорда в природе не существует. Был такой при царе "бикфордов шнур", ныне не производимый - как и динамит ![]() Считаю всех проталкивающих якобы "негорючие" провода вместо якобы "горючих" платными наемниками империализма, или попросту лоббистами. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Еще раз-для чего в счетчиках 2 клеммы под нулевые провода,растолкуйте, если можно, с с указаниеи НТД- как правильно включить счетчмки ?, по фазным проводам вопросов нет, я понимаю, что для работы счетчика достаточно соединить только одну клемму нуля. Меня интересует, как будет правильно. В заводском паспорте нарисована схема- нуль заходит и выходит ( 1 ф.счетчик), написано -счетчик включить согласно схемы. Если использовать одну только клеммму- какое сечение провода должно быть, если можно обоснованием НТД.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |