Здравствуйте всем!У нас на складе на дверях изнутри установлены объёмники SWAN PIR.Контролирует прибор Сигнал-ВКА.При включении наружного освещения склада (прожекторы) с помощью пускателя, установленного тоже снаружи, сигнализация срабатывает.Сигнализация смонтирована "с нуля" недавно.Может кто подскажет, почему так происходит?
|
|
|
Сергей. Охранная сигнализация срабатывает при включении света. 17.11.2008, 10:11
Взводатор Механическое воздействие пускателя на датчик вибра... 17.11.2008, 12:07
Roman_D Похоже на реакцию PIR - датчиков на тепловую соста... 17.11.2008, 12:38
Victor195002 Добрый день.
Не пробовали определить, что конкрет... 17.11.2008, 13:03
Михайло Помеха скорее всего идет через питание "сигна... 17.11.2008, 20:14
savelij Как правило, сигнализация питается от БИРПа, а там... 17.11.2008, 20:19
AlexPetrov Склоняюсь к Цитата(Взводатор @ 17.11.2008, 19... 20.11.2008, 17:44
электроник1 может, она срабатывает при попадании на датчик све... 20.11.2008, 20:39![]() ![]() ![]() |
|