Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение реле тока РТ40 с трансформатором тока или без ?

Asdar
сообщение 18.11.2006, 21:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.11.2006
Пользователь №: 7600



Каким образом включается в цепь реле тока например РТ40/50. Прямым включением или же через трансформаторы тока? В инструкции об этом не упоминается.
Представитель ЧЭАЗ (производитель данных реле), кстати почему-то начальник отдела продаж, утверждает: " На Ваш запрос сообщаем, что реле максимального тока серий РТ-40 – вторичные реле косвенного действия, предназначены для работы в устройствах защиты и автоматики при включении в цепь через трансформатор тока."
Отсюда несколько вопросов...Зачем обмотки РТ40/50 выполнены из такой толстой проволоки!? Ведь при подключении через трансорматор максимальный ток равен 5А. То есть зачем вообще делать реле на разные диапазоны с разными обмотками, если измерительный ток с известным неизменным диапозоном 0-5А !?
Второй возникающий вопрос-а смысл включать через трансформатор тока, допустим реле РТ40/0,6, у которого ток срабатывания 0,3-0,6А ? Повышать 0,6А до 5А !!?
Пытался уточнить-те же шаблонные ответы...практики знакомые не ведают почему-то, хотя реле тока-штука распространенная...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Asdar   Подключение реле тока РТ40 с трансформатором тока или без ?   18.11.2006, 21:50
- - SeGA   Цитата..Зачем обмотки РТ40/50 выполнены из такой т...   20.11.2006, 14:21
- - "Влад"ик"   Господа, не морочьте человеку голову: РТ 40, как и...   5.12.2006, 5:19
- - Palatazin   Цитата("Влад"ик")Господа, не морочь...   9.2.2007, 18:52
- - "Влад"ик"   А Вы, г-н "Palatazin" откуда взялись? Гд...   10.2.2007, 4:07
- - Феодор   Эээ... а что, никто не помнит какое напряжение ТТ ...   11.2.2007, 22:37
- - "Влад"ик"   А при чем здесь напряжение, выдаваемое ТТ? В обычн...   13.2.2007, 5:21
- - SeGA   Цитата(Влад"ик)... Сам не пробовал, но не виж...   13.2.2007, 15:37
- - Феодор   ТТ - повышающий трансформатор.   13.2.2007, 16:20
- - Лёха   Правильно Феодор спрашивает, какое напряжение выд...   13.2.2007, 17:44
- - SeGA   Цитата(Лёха)... А так  оно даже на  няпр...   13.2.2007, 21:56
- - "Влад"ик"   Цитата"…так оно даже на напряжение 220 не рас...   14.2.2007, 5:31
- - SeGA   Федору Напряжение на выводах втор. обмотки Т.Т. U2...   14.2.2007, 10:59
- - SeGA   ["Влад"ик"]ЦитатаЧушь. Вот от Вас т...   14.2.2007, 11:39
- - Лёха   ЦитатаРТ – 40 относится к реле косвенного действия...   14.2.2007, 17:46
- - SeGA   Лехе Больше с мобильника писать не буду , пока пи...   15.2.2007, 10:42
- - Лёха   ЦитатаЧто-то я не заметил у себя высказываний, что...   15.2.2007, 18:39
- - SeGA   Леха, Вы развили отличную теорию на счет полтора р...   16.2.2007, 10:34
- - Лёха   ЦитатаЛеха, Вы развили отличную теорию на счет пол...   16.2.2007, 10:59
- - doro   Если вы не совсем потеряли интерес к этой теме - п...   16.5.2007, 13:36
- - Asdar   SeGA Иногда это приводило печальным последствиям, ...   17.11.2008, 9:17
|- - doro   Цитата(Asdar @ 17.11.2008, 9:17) SeGA Ино...   17.11.2008, 20:35
- - KIVOK   ЦитатаКаким образом включается в цепь реле тока на...   17.11.2008, 11:07
- - Ретро РЗиА   Цитата(KIVOK @ 17.11.2008, 11:07) Реле РТ...   17.11.2008, 21:39