два тр-ра в паралель , отключение одного тр-ра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
два тр-ра в паралель , отключение одного тр-ра |
9.11.2008, 14:05
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
два тр-ра по 160ква каждый пик нагрузок приходимтся на летние месяцы до 150000квт в месяц --потом падает потребление до 50 -30квт -следует ли отключить один ? и каким образом ---
под нагрузкой? или обесточить с низкой стороны нагрузки? |
|
|
kent два тр-ра в паралель 9.11.2008, 14:05
Roman_D Киловатты и киловатт-часы - разные величины (мощно... 9.11.2008, 14:33
gomed12 Если в целях экономии ЭЭ, зависит от места располо... 9.11.2008, 15:20
Roman_D Цитата(gomed12 @ 9.11.2008, 14:20) Лучше,... 9.11.2008, 17:42
gomed12 Скажем, в параллель могут работать и при наличии о... 9.11.2008, 18:25
NikitaNA Ну и от категории потербителей зависит. Если питан... 10.11.2008, 8:15
Евгений Судя по тому, как задан вопрос, автору не стоит на... 10.11.2008, 8:58
Гостькент Лично мое мнение оставить оба - но принцип отключе... 10.11.2008, 17:34
электроник1 Цитата(Гостькент @ 10.11.2008, 17:34) Лич... 10.11.2008, 22:25
kent Ну вобще-то кто не делал МОЛНИЙ -это наверно еще ... 10.11.2008, 22:44
gomed12 Цитатану если 1 вообще выключить, так и никакого п... 11.11.2008, 8:50
электроник1 Цитата(gomed12 @ 11.11.2008, 8:50) Потом ... 11.11.2008, 8:59
kent Спасибо за совет --дествительно пусть лутше работа... 11.11.2008, 9:23
Pavel-сан Цитата(kent @ 9.11.2008, 14:05) два тр-ра... 12.11.2008, 7:45
электроник1 Цитата(Pavel-сан @ 12.11.2008, 7:45)... 12.11.2008, 19:04
gomed12 Цитата1 как определить что тр-ры по 160 ква?
Есть ... 12.11.2008, 19:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 7:55 |
|
|
|
|